您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 电力论文 >> 接地装置及其运行维护论文

接地装置及其运行维护

作者:未知
出处:论文网
时间:2006-10-06

  由于直流电流的作用,对金属腐蚀严重,使接触电阻增大,因此在直流线路上装设接地装置时,必须认真考虑以下措施。

  ①对直流设备的接地,不能利用自然接地体作为PE线或重复接地的接地体和接地线,且不能与自然接地体相连。

  ②直流系统的人工接地体,其厚度不应小于5mm,并要定期检查侵蚀情况。

  (4)手持式、移动式电气设备的接地:

  手持式、移动式电气设备的接地线应采用软铜线,其截面不小于1.5mm2,以保证足够的机械强度。接地线与电气设备或接地体的连接应采用螺栓或专用的夹具,保证其接触良好,并符合短路电流作用下动、热稳定要求。

  5接地装置运行

  接地装置运行中,接地线和接地体会因外力破坏或腐蚀而损伤或断裂,接地电阻也会随土壤变化而发生变化,因此,必须对接地装置定期进行检查和试验。

  (1)检查周期:

  ①变(配)电所的接地装置一般每年检查一次;

  ②根据车间或建筑物的具体情况,对接地线的运行情况一般每年检查1~2次;

  ③各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季前检查一次。

  ④对有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况一般每3~5年对地面下接地体检查一次;

  ⑤手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查;

  ⑥接地装置的接地电阻一般1~3年测量一次。

  (2)检查项目:

  ①检查接地装置的各连接点的接触是否良好,有无损伤、折断和腐蚀现象。

  ②对含有重酸、碱、盐等化学成分的土壤地带(一般可能为化工生产企业、药品生产企业及部分食品工业企业)应检查地面下500mm以上部位的接地体的腐蚀程度。

  ③在土壤电阻率最大时(一般为雨季前)测量接地装置的接地电阻,并对测量结果进行分析比较。

  ④电气设备检修后,应检查接地线连接情况,是否牢固可靠。

  ⑤检查电气设备与接地线连接、接地线与接地网连接、接地线与接地干线连接是否完好。

  6各种电气设备接地装置的接地电阻值(见表1)

  表1各种电气设备接地装置的接地电阻

种类   接地装置使用条件   接地电阻(Ω)   备注  
1kV及以上
电力设备  
大接地电流系统   0.5   一般应符合R≤2000/II>4000A时采用R=0.5Ω  
小接地电流系统   10   R≤120/I  
低压电力设备   中性点直接接地系统及非接地系统   运行设备总容量为100kVA以上   4    
重复接地   10    
TT系统用电设备保护接地   10    
防雷设备   独立避雷针   <10    
变(配)电所母线的阀型避雷器   <5    
低压进户线绝缘子瓶脚接地   <30    
建筑物的避雷针及避雷线   <30    
其它   贮易燃油气罐的防静电接地防感应电压接地   ≤30
≤10 
两者共用时选用小值  
  接地装置的接地电阻值不符合要求时的改进措施:

  (1)增加接地体的总长度或增加垂直接地体的数量。

  (2)在接地体周围更换土壤电阻率低的土,如黄粘土、黑土(土壤电阻率在50Ωm以下)。

  (3)采用化学降阻剂,处理接地体。

上一页 [1] [2]

论文搜索
关键字:接地装置 运行维护
最新电力论文
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
基于DAB变换器的舰船中压直流混合储能系统端
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几
简述PLC应用及使用中应注意的问题