您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 工程建筑论文 >> 建筑电气工程施工中的漏电保护技术分析论文

建筑电气工程施工中的漏电保护技术分析

出处:论文网
时间:2017-09-09

建筑电气工程施工中的漏电保护技术分析

  中图分类号:TU85 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)17-0045-01

  一、漏电保护原理概述

  漏电电流动作保护器,即漏电保护器的应用,如果发生触电事故,会在第一时间内自动将电源切断,最大限度降低人身触电可能性。通常情况下,是由零序电流互感器、脱扣机构、主开关、实验按钮、漏电脱扣器这5类部件构成漏电保护器。被保护的电气设备,在漏电保护器的脱扣器中接地电流发生作用,如若大于额定值,开关就会自动跳闸,将电源切断,从而保证工作人员人身安全。在正常运行情况下,电气设备的各相电流的流量之和为零;如若零序电流互感器两侧并未有信号输出,或是因为人身触及带电体、设备绝缘损坏等情况会导致流量之和不为零的现象。如果出现该类现象,零序电流互感器中的故障电流,就会产生磁通现象,在二次侧感应电源的作用下,脱扣线圈励磁,则主开关跳闸,供电的回路被切断。建筑电气中经常应用的漏电保护器,可以分为电流动作漏电保护器与电源动作漏电保护器两种类型;漏电保护器可以应用在低压配电系统中,发挥防电击、防漏电的作用,避免发生电气火灾事故。因此,在建筑的低压电系统中安装漏电保护器,可有效避免火灾事故的发生,同时保护人身安全与设备完整。直接接触的保护方式主要为:通过外护物或者遮拦的方式保护、重点保护带电部分、放置在伸臂以外的保护等;间接接触的保护方式主要为:利用二级绝缘实行保护、自动切断供电设备;电气隔离;超低压安全保护等。应该注意的是,使用漏电保护器,仅能作为直接保护中的附加条件,只有在使用疏忽时才能用作保护防电击,而日常漏电保护要点不容忽视。

  二、 漏电保护技术在建筑电气工程中应用原则

  1. 接地保护原则

  对于具体的建筑电气工程项目漏电防护措施来说,接地保护必然是极为关键的一种举措。其中在进行接地保护时,一个最为基本的要求即该保障其电气设备的外部结构存在着较好的接地效果。针对当前我国现阶段各类电气设备的使用来说,其相对应的接地保护设置主要有以下几点:第一,只要是金属裸露部分不带电的均需进行重复接地或接零。如若金属裸露部分没有进行重复接地或没有接零,则可能会导致事故状态带电,如若人体一不小心碰到就会触电,这可能在我们平时生活中都有所体会。如日常我们常看到的电器,只要是金属部分裸露在外的,均需重复接地或接零,如施工设备的金属裸露部分、电工操作平台的底座、电器具的金属底座、塔吊轨道等等;第二,在建筑施工现场中,电动葫芦、龙门吊、塔吊等轨道上,需要设置两个或两个以上的接地点。特别是对于轨道接头处,必须进行电气连接处理,将节点的电阻控制在 4Ω以内。如果轨道中有接地滑接器,那么需要通过连接线将接地滑接器与轨道有效的连接起来;第三,建筑施工现场中,超过 20厘米高度的电梯轨道、脚手架、起重折臂吊、竖井架等也必须进行接地保护;第四,汽油、柴油等金属罐体外壳必须进行接地;第五,线路线杆上电气设备金属外壳以及支架必须进行接地处理。

  2. 接零保护原则

  通常情况下,在进行建筑工程作业时,均要求现场电气设备外露部分进行接零保护:某些设备的金属部分,比如电器传动装置;金属框架、金属栏和配电室电气设备带电部分的金属门等;一些设备的金属外壳,比如电机、开关等;变压器、电动工具、电机以及照明灯具等设备的金属外壳;一些设备的金属框架,比如配电屏底架、塔吊架等。在接零保护时,首先,在实行漏电保护过程中,应单独敷设保护零线 , 在保护零线中,不得再独立设置开关或者熔断器。其次,次保护零线不能安装开关,因为装了开关会妨碍漏电保护的正常运转。再次,使用相同发电机的电力网中,重复接地保护和接零保护要分开设置,不能使用同一根线。

  三、 建筑电气工程施工中的漏电保护技术

  1. 科学选择漏电保护器

  首先,必须确保漏电保护器切断电路的能力满足过负荷保护以及短路保护的需求,如若无法满足,则需要加设来实现保护短路断路器的目的。确保在发生火灾或者人员伤亡之前漏电保护器能快速将出现故障的电路切断。其次,如果电气设备为220V电源单相电路,漏电保护器可以选用二级二线式;如果是380V 电源三相电路,则漏电保护器可以选用三级三线式;如果是220V 及 380V 的电源单相三相公用或者三相四线,则漏电保护器可以选用可选用四级四线式或三级四线式。

  2. 漏电保护器的安装使用

  第一,需详细检查漏电保护器各项目情况,观察接线端是否齐全、手动操作的结构是否灵活、机械机构和外壳有误出现破损等;第二,应全面检查漏电保护器的漏电的动作特性、极线数、额定电流以及额定电压等方面的技术参数与相关规定要求是否相符,如若不相符则严禁安装使用;第三,同时进行装置的试验,接通电源以后将漏电保护器合闸,再将试验开关按下后观察其是否会出现跳闸。第四,应对现代建筑电气中各类被保护的电气设备进行检查与清理,保证其能够运行正常,且漏电保护器能够发挥出其保护电气的作用。

  3. 设计配置漏电保护器的方法

  3.1 合理选择漏电保护器动作电流

  单台用电设备的漏电保护器,其动作电流要 4 倍于正常运行时的实测泄漏电流以上;配电线路中的漏电保护器,其动作电流要大于正常运行实测泄漏电流的 2.5 倍,于此同时,还要保证大于泄漏电流最大的用电设备在正常运行时泄漏电流的 4 倍。对于全网进行保护时,其动作电流要 2 倍于实测泄漏电流,同时漏电保护器的额定动作电流要有一定的过盈量,以满足由于用电设备的增加、日久回路绝缘的电阻降低以及季节性的温度变化等导致电流泄漏的增大。

  3.2 四极和二极漏电保护器的应用

  在建筑电气的基本安全准则中要求尽量将电气的线路连接点、触头数以及极数减少。但是由于诸多因素影响,开关触头以及电路的固定连接点活动连接常常会因为导电不良而导致事故出现。特别是三相回路中的中性线,由于导电不良而导致的事故危害系数更高。这主要是因为中性线出现导电不良,但设备依旧运转,难以及时发现隐患。如若三相负荷发生严重不平衡,这将使三相电压也趋于严重的不平衡状态,进而将单相设备烧坏,因此,要尽可能的限制在中性线上增加触头。

  四、结束语

  总而言之,在建筑电气工程中应用漏电保护技术,可以大幅减少电气作业中触电事故发生率,并且有效确保施工安全因此,必须采取有效的措施,加强漏电保护技术在建筑电气工程施工中的应用,从而有效地避免居民触电的现象发生,推动电气工程的发展。

建筑电气工程施工中的漏电保护技术分析

论文搜索
关键字:工程施工 电气 施工 保护 分析 工程
最新工程建筑论文
试论新形势下建筑工程造价的动态管理与控制
绿色建筑施工技术在建筑工程中的实践探索
建筑工程材料试验检测技术及措施研究
建筑施工现场管理主要原则及具体的管理对策
关于建筑工程施工技术质量管理控制的问题研
浅析建筑工程预算在工程造价控制中的作用
建筑工程岩土勘察和施工处理技术实践探讨
BIM技术在房地产开发项全生命周期的应用探索
BIM技术对当前建设工程行业“降本增效”的实
探究节能减排在建筑给排水设计中的应用
热门工程建筑论文
浅谈建筑工程的建筑面积
浅谈混凝土的施工温度与裂缝
浅析施工企业施工阶段的成本控制
土建结构工程的安全性与耐久性
浅谈工程索赔及管理程序资料
工程监理与工程项目管理关系的研究
建筑工程项目分承包管理方式的探讨
浅议防水板在隧道施工中的应用
关于建筑评论
建设工程质量检测行业现状及发展对策