您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 电力论文 >> 电力系统变电运行故障的排除与检修方法剖析论文

电力系统变电运行故障的排除与检修方法剖析

出处:论文网
时间:2017-09-28

电力系统变电运行故障的排除与检修方法剖析

  中图分类号:TM712 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)18-0110-02

  1 电力系统变电运行故障排除及检修方法分析

  1.1 互感器故障排除及检修

  如故障存于互感器和其二次回路中,表针指示准确性较低,此时误判、操作失误问题往往存在于值班员操作方面,为此,必须及时做好互感器故障排除及检修工作。

  1.1.1 电压互感器故障处理

  故障现象:一次侧或二次侧保险连续熔断2次;冒烟、有焦臭味出现;放电声出现在其内部、火花放电现象出现在引线和外壳之间;漏油现象出现在外壳内。

  故障排除及检修方法:第一,电压互感器―交侧保险熔断,检修时需将电压互感器隔离开关拉开,对其外部有元故障现象进行详细检查,且对二次保险共同检查。如故障现象不存在,需在保险换好后,再进行使用。如隔离开关合上后再次熔断保险,需将隔离开关拉开再次进行全面检测,且向上级部门进行报告。如故障电压互感器切除后,将对电压速断电流闭锁、过流造成极大影响,对进行高度汇报,且严格按照继电保护规定,在运行内去除此保护装置,检修好电压互感器则需再次向运行系统内投入使用。如出现电压互感器一次侧保险熔断两相情况,应利用内部进行检测,对设备运行是否正常进行确定,在保险换好后才能应用。第二,如出现二次保险熔断情况,需做好检测检修工作后才能使用。如具备击穿保险装置,但无法恢复B相保险,如已击穿击穿保险,需做好检修工作。

  1.1.2 电流互感器故障处理

  故障现象:过热;臭味、冒烟出现在内部;放电、声音异常等现象出现在内部;击穿主绝缘,单相接地故障等。

  故障排除及检修方法:如出现各类故障,需向上级部门进行报告,且将电源切断进行故障排除及检修。如发热、断开现象出现在电流互感器二次回路接头,需在电流互感器周围端子通过相应工具达到短路目的,如无法进行有效检修,需在向上级报告后,及时停用电流互感器,随后进行检修。

  1.2 直流系统接地故障排除及检修

  直流回路出现接地情况,需先对某极接地先进行检查,且对接地性质进行分析,以此对故障产生原因进行准确判断,在故障排除及检修中,其流程如下:直流回路工作需先停止,并做好检查工作,此时需与用电高峰期错开,严格遵循具体现场作业情况实施回路分合试验,通常分合顺为事故照明―信号回路―充电回路―户外合闸回路―户内合闸回路―载波备用电源6~10 kV控制回路等,要求按照实际情况进行有效处理,如与调度范畴内设备相关,需先获取调度认同。接地回路确定后,需在进行分合保险、拆线,进一步将范围减小。如具备良好条件,需把直流系统进行2部分运行分割。在直流接地寻找时,尽可能避免设备与保护不脱离。为对人员安全加以保障,在直流接地寻找环节,需由2人操作,也就是寻找由一人负责,监护及观察信号为一人负责。当直流电源为220 V,在对接地消除情况进行确定时可选取试电笔进行。对哪极接地不认同时,可将运行设备直流保险拔除,需正极在前,负极在后,恢复环节则反之,防止寄生回路影响较大,导致失误出现。

  1.3 电容器故障排除及检修

  1.3.1 故障现象

  膨胀、漏油现象出现在电容器外壳;声音异常现象出现在电容器内部;外壳温度超过55 ℃出现脱落示温片现象。

  1.3.2 故障排除及检修

  第一,电容器产生爆炸情况,需将电源及时切断,灭火时可选取砂子、干式灭火器。第二,熔断电容器保险情况出现,需上报调度,经确认后再将电容器断路器拉开。电源切断后可实施放电作业,要求先检查其外部,随后对极间、极对地的绝缘电阻值等进行检测,如故障现象不存在,则需进行保险替换随后即可使用。如送电后依旧出现熔断保险现象,需将故障电容器去除,并对其他部分恢复送电。当熔断保险过程中,产生断路器跳闸问题,该过程无法进行送电。在对其进行全面检测后,将保险换好后可再次运行利用。第三,电容器断路跳闸,分路保险没有断,需先进行3 min电容器放电,随后对断路器电流互感器电力电缆、电容器外部等位置进行检测。如没有异常现象,其故障原因则是外部故障母线电压波动引发。通过检修后可进行使用。如无法找出原因,需做好试验工作进行详细查找。

  1.4 断路器拒绝合闸故障排除及检修

  远方操作过程中断路器拒绝合闸为断路器拒绝合闸多发故障,此类故障将对事故处理时间、范围造成极大影响。在产生断路器拒绝合闸现象时,需先对操作电源电压值进行检查,如出现异常情况,需进行电压调整,再进行合闸操作。如操作把手在合闸位置放置,绿灯亮,不亮的灯为合闸红灯、表计指示不显示,喇叭响,分闸位置仍为断路器机械位置指示器指示位置,此时无法合上断路器,产生这种现象的直接原因在于合闸具有较短时间,这种情况下可进行再次合闸作业,时间应适当延长;除此之外,其产生原因也可能是故障出现在操作回路内,或操作机构卡住,需进行以下处理:第一,操作回路内故障。当操作把手在合闸位置放置,但信号灯指示没有任何改变。该情况下,其故障原因通常为控制开关接点、断路器辅助接点等位置接触不良,此时需对设备问题进行消除后,再次实施合闸作业。绿灯跳闸熄灭、红灯合闸不亮情况下,其故障原因为红灯合闸时烧坏灯泡,此时需进行灯泡重换。第二,操作机构卡住。当控制开关与合闸线圈都处于正常运行状态,跳闸时绿灯熄灭则又再次亮起,其故障原因则为电压不够,导致操作机构无法正常提升断路器提升杆,此时需做好及时有效处理,修好操作机构,做好调整工作,随后再次实施合闸作业。

  2 提高变电检修运行技术的措施

  2.1 变电检修技术体系加以完善

  变电运行检修中,要求相关技术人员必须具备较高责任感,将其技术优势及丰富的技术经验充分展现出来,以此对变电故障检修技术水平全面提升,同时进行检修质量责任制的有效落实。除此之外,还应对现代化检修技术体系加以完善,充分利用计算机等技术,做好排除、分析及检修变电设备运行工作,为电力系统的正常运行提供便利。

  2.2 提高检修人员专业水平

  在详细工作指导方案制定的前提下,变电运行故障检修人员需熟练掌握检修技术要求,在进行变电检修任务部署时,要求工作人员必须充分了解其检修内容、目标及要求。同时,相关部门必须对技术人员专业素养加以重视,定期开展各类变电运行检修培训活动,以此对检修人员专业技能全面提升,对变电运行检修工作中的风险加以有效控制,避免二次变电故障产生,对电力系统运行造成严重影响。

  3 结 语

  综上所述,随着社会经济的发展,电力事业的贡献越来越大。变电运行系统作为电力系统的重要组成部分,如产生变电运行故障,则会对电力企业及用户造成极大的影响。为此必须做好变电故障排除及检修工作,及时找出其故障原因,根据原因合理选取措施,只有这样才能保证变电安全、高效运行,才能实现电力企业可持续发展。

电力系统变电运行故障的排除与检修方法剖析

论文搜索
关键字:变电 电力系统 剖析 故障 运行 电力
最新电力论文
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
基于DAB变换器的舰船中压直流混合储能系统端
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几
简述PLC应用及使用中应注意的问题