您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 工程建筑论文 >> 浅谈高层建筑给排水消防设计论文

浅谈高层建筑给排水消防设计

出处:论文网
时间:2017-01-11

浅谈高层建筑给排水消防设计

  1、工程概况

  某广场的住宅区是以一梯两户为主、一梯三户为辅的高层公寓楼。地下车库覆盖某广场基地范围内的地下一层、二层和三层局部,共有车位2039个。该广场一期包括A 型房一栋(31 层居住型公寓, 建筑高度为96.30m);B 型房一栋(27 层居住型公寓,建筑高度为84.30m);C 型房二栋(23层居住型公寓,建筑高度为72.30m);D 型房一栋(32 层居住型公寓,建筑高度为99.60m);及地下三层停车库(停车位757辆)。本文介绍一期基地内居住型公寓、地下三层停车库的室内给排水、消防设计。

  2、本工程给排水设计的特点

  本工程为精装修高档住宅,每户均配有冷热水、中水。给水系统的特点是采用变频调速水泵分区、分质供水。卫生间排水采用同层排水系统。

  3、高层建筑给水系统设计及其消防设计

  3.1高层建筑给水系统设计

  高层建筑生活给水系统设计中最为关键的是给水方式的选择,它直接关系到生活给水系统的使用质量和工程造价。根据《建筑给排水设计规范》中相关条文,高层民用建筑生活给水系统应竖向分区,且各分区最低卫生器具配水点处静水压力不宜大于0.45MPa;水压大于0.35MPa的人户管,宜设置减压阀。另外应该合理确定给水系统垂直分区,保证给水设备卫生器具的正常使用,避免压力过高。出现不必要的能量浪费。给水器材出水过猛,当启闭这些器材时易产生水击,使管网产生噪声、振动甚至管件破裂,致使卫生洁具给水零件容易破坏。就目前我国城市给水状况而言.水压一般只能满足建筑五至六层的生活用水要求,对于高层建筑,城市市政给水管网的水压就不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,因此合理划分生活给水系统竖分区,也是生活变频调速供水设备节能的重要因素,分区内层数较多,则会造成变频设备设计流量加大,在用水量较小的情况下,需开启水泵的负荷增加;另外,由于分区内系统压力较高,入户管设置减压阀的层数增加,耗能也相应变大。以笔者的实际经验来看,针对不同的高层建筑,给水方式主要有以下几种:

  1.分区串联给水方式。如图la)所示,各区设置水箱和水泵,各区水泵均设在技术层内,自下区水箱抽水供上区用水。

  2.分区并联给水方式。如图lb)所示,每一分区分别设置一套独立的水泵和高位水箱,向各区供水。其水泵一般集中设置在建筑的地下室或底层水泵房内。

  3.分区减压给水方式。如图2a)所示为减压水箱减压给水方式,是由设置在底层(或地下室)的水泵将整幢建筑的用水量提升至屋顶水箱,然后分送至各分区减压水箱减压后再供下区使用。

  4.减压阀减压给水方式。如图2b)所示为减压阀减压给水方式,是由设置在底层(或地下室)的水泵将整幢建筑的用水量提升至屋顶水箱,然后再经各分区减压阀减压后供各区用水。

  5.分区无水箱给水方式。如图3所示为分区无水箱给水方式,各分区设置单独的变速水泵供水,未设置水箱,水泵集中设置在建筑物底层的水泵房内,分别向各区管网供水。

  3.2消火栓系统设计

  在高层建筑的消火栓系统设计中,室外消防用水量应按建筑总体积计算,避免把各幢分开,按各幢的体积计算室外消防用水量,未按整个住宅建筑群总体积计算。设计人员要根据厂房的体积选择室外消火栓用水量设计参数,并严格按照规范的规定:“室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算”,依此条文进行计算,按规范设定建筑防火设计类别,确定室外和室内消火栓用水量,尽量防止消火栓用水量计算错误,这可能会影响室外消防水池贮水量或室外消防管道管径不足。在室 内 消 火栓系统设计中,高层建筑可共用消防水池、消防泵及消防水箱,目前常发现的问题是,乙幢消火栓环状管网由区域内设有消防水源的甲幢供给,乙幢在两根引人管上均设有阀门,每根竖管上下亦设阀,但底部环状管上中间未设一个分段检修阀,若底部环状管某段损坏要进行检修时,就必须关闭二路进水,造成整栋楼无消防水源,存在着极大的安全隐患,违反了规范的规定。消防水泵房向环状管供水的加压管不应少于两条,环状管上应分段设阀门,即在两根出水管之间要设阀门,环状管上至少还要再设一只检修阀,保证管路分段,检修时才能向管网供应全部的消防用水。管 网 安 装完 毕后,应进行强度试验和严密性试验。如果因为设计人员的失误,仅在管网出现故障需维修,就无法保证消防用水的需要。另外,消火栓给水系统中应按照设计要求和规范规定在需减压处设置减压孔板等减压装置,避免消火栓栓口的静水压力过大,引起消火栓拴润容易损坏。消火栓栓口的静水压力超过0.SMPa时,采取分区给水系统,大于0.SMPa时,则设置减压孔板等减压装置。

  3.3 自动喷水灭火系统的设计

  自动喷水灭火系统是在发生火灾时,喷头动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵并向消防中心报警。消防水泵启动前,首先要满足灭火系统的水压要求,增压水泵的出水量应达到一个自动喷水灭火系统喷头的用水量,并把增压水泵设置在屋顶,尽量轻载启动,启动的速度能满足火灾扑救的需要。再次,将自动喷水灭火系统与消火栓给水系统增压水泵的出水量都统一定为SL/5,它将大大增加二个系统共用一套增压装置的可能性。也就是说,它可能增加的投资不多,甚至不增加投资,但却大大加强系统的可靠性。

  结束语

  总之,建筑给排水设计的好坏直接影响到人们的生活质量和生活环境,所以在设计过程中除了满足相关规范要求外,设计者还需要从使用效果上精心考虑,不断总结和完善设计技术,达到设计安全、合理、经济的目的。

浅谈高层建筑给排水消防设计

论文搜索
关键字:高层建筑 高层 消防 设计
最新工程建筑论文
试论新形势下建筑工程造价的动态管理与控制
绿色建筑施工技术在建筑工程中的实践探索
建筑工程材料试验检测技术及措施研究
建筑施工现场管理主要原则及具体的管理对策
关于建筑工程施工技术质量管理控制的问题研
浅析建筑工程预算在工程造价控制中的作用
建筑工程岩土勘察和施工处理技术实践探讨
BIM技术在房地产开发项全生命周期的应用探索
BIM技术对当前建设工程行业“降本增效”的实
探究节能减排在建筑给排水设计中的应用
热门工程建筑论文
浅谈建筑工程的建筑面积
浅谈混凝土的施工温度与裂缝
浅析施工企业施工阶段的成本控制
土建结构工程的安全性与耐久性
浅谈工程索赔及管理程序资料
工程监理与工程项目管理关系的研究
建筑工程项目分承包管理方式的探讨
浅议防水板在隧道施工中的应用
关于建筑评论
建设工程质量检测行业现状及发展对策