接地装置及其运行维护
由于直流电流的作用,对金属腐蚀严重,使接触电阻增大,因此在直流线路上装设接地装置时,必须认真考虑以下措施。
①对直流设备的接地,不能利用自然接地体作为PE线或重复接地的接地体和接地线,且不能与自然接地体相连。
②直流系统的人工接地体,其厚度不应小于5mm,并要定期检查侵蚀情况。
(4)手持式、移动式电气设备的接地:
手持式、移动式电气设备的接地线应采用软铜线,其截面不小于1.5mm2,以保证足够的机械强度。接地线与电气设备或接地体的连接应采用螺栓或专用的夹具,保证其接触良好,并符合短路电流作用下动、热稳定要求。
5接地装置运行
接地装置运行中,接地线和接地体会因外力破坏或腐蚀而损伤或断裂,接地电阻也会随土壤变化而发生变化,因此,必须对接地装置定期进行检查和试验。
(1)检查周期:
①变(配)电所的接地装置一般每年检查一次;
②根据车间或建筑物的具体情况,对接地线的运行情况一般每年检查1~2次;
③各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季前检查一次。
④对有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况一般每3~5年对地面下接地体检查一次;
⑤手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查;
⑥接地装置的接地电阻一般1~3年测量一次。
(2)检查项目:
①检查接地装置的各连接点的接触是否良好,有无损伤、折断和腐蚀现象。
②对含有重酸、碱、盐等化学成分的土壤地带(一般可能为化工生产企业、药品生产企业及部分食品工业企业)应检查地面下500mm以上部位的接地体的腐蚀程度。
③在土壤电阻率最大时(一般为雨季前)测量接地装置的接地电阻,并对测量结果进行分析比较。
④电气设备检修后,应检查接地线连接情况,是否牢固可靠。
⑤检查电气设备与接地线连接、接地线与接地网连接、接地线与接地干线连接是否完好。
6各种电气设备接地装置的接地电阻值(见表1)
表1各种电气设备接地装置的接地电阻
种类 | 接地装置使用条件 | 接地电阻(Ω) | 备注 | |
1kV及以上 电力设备 |
大接地电流系统 | 0.5 | 一般应符合R≤2000/II>4000A时采用R=0.5Ω | |
小接地电流系统 | 10 | R≤120/I | ||
低压电力设备 | 中性点直接接地系统及非接地系统 | 运行设备总容量为100kVA以上 | 4 | |
重复接地 | 10 | |||
TT系统用电设备保护接地 | 10 | |||
防雷设备 | 独立避雷针 | <10 | ||
变(配)电所母线的阀型避雷器 | <5 | |||
低压进户线绝缘子瓶脚接地 | <30 | |||
建筑物的避雷针及避雷线 | <30 | |||
其它 | 贮易燃油气罐的防静电接地防感应电压接地 | ≤30 ≤10 |
两者共用时选用小值 |
(1)增加接地体的总长度或增加垂直接地体的数量。
(2)在接地体周围更换土壤电阻率低的土,如黄粘土、黑土(土壤电阻率在50Ωm以下)。
(3)采用化学降阻剂,处理接地体。
- 上一篇:电力监控在小区供配电设计中的应用
- 下一篇:能提供低成本风电的新型风力机