您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 工程建筑论文 >> 定风量调节阀在通风空调系统中的应用论文

定风量调节阀在通风空调系统中的应用

作者:unknown
出处:论文网
时间:2006-12-23

(三) 在变风量空调系统中的应用

  在变风量空调系统中,一般外区采用变风量方式,内区采用定风量方式,在一个风量、风压不断变化的送风系统中,内区定风量设计是离不开定风量阀的。

(四) 在净化空调系统中的应用

  在净化空调系统中维持洁净房间的正压值至关重要,在排风或送排风系统中加设定风量阀,就能有效保证洁净房间的正压值。

  洁净手术室手术进行时与不进行时均需保持手术室正压,手术进行时量为保证正压所需的量加人员所需量,手术不进行时量为只保证正压所需的量,所以管上需要设双位定风量阀。

(五) 在风管管路平衡上的应用

  在全空气系统中,由于受建筑条件的影响,各支管之间阻力肯定不均衡,一般采用三通调节阀或对开多叶调节阀来完成风量分配。为保证重要房间或主要支管上的风量不致于过大或过小,减少调试的盲目性,可适当加设定风量阀来取代三通调节阀或对开多叶调节阀。

(六) 定风量使用上的特点

  定风量阀是自动机械机构,无需外部动力,可另加电动执行器通过遥控信号改变流量设定。定风量阀在送、排风系统中均可应用,工作温度一般为10~50℃,压差范围为50~1000Pa,即阀前阀后至少应用50Pa压差,否则定风量阀不能工作。这点应注意,因为系统机组的风压值一般都不大。定风量阀安装时不受位置限制,但阀片轴应保证水平,一般要求有阀门长边1.5倍距离的直线入口风管及0.5倍距离的直线出口风管。定风量阀控制精度高,有外部指针显示流量刻度,调节精度约为±4%,限流机构无需维护,为与系统配套,定风量阀矩形、圆形、保温、型均可选择。

(七) 结束语

  正如平衡阀在空调水系统中越来越被广大设计师所采用一样,定风量阀由于它能精确可调,自动平衡的特点,也将会在送、排风系统中得到了广泛运用。