您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 工程建筑论文 >> 某办公楼裂缝综合分析与处理论文

某办公楼裂缝综合分析与处理

作者:黄效 李云峰 陈爽
出处:论文网
时间:2007-01-10



五、处理方案

1.对各层楼面板四角的斜向切角裂缝及地基不均匀沉降引起的裂缝,最经济和简单的方法就是表面封闭法,即用电动锯或凿子剔U型或V 型的凹槽,表面清理干净后,用高标号水泥砂浆封闭。为了提高封闭的密度和耐水性,采用灌注环氧树脂结构胶是较好的选择。环氧树脂作为密封剂使用有助于恢复裂缝部位的抗拉强度,且能有效地阻止水汽、二氧化碳和其它有害化学物质的进入,而且表面平整度也让人满意。

2.每年检查地基是否有不均匀沉降加剧现象。即检查基础周围是否有放射线斜裂缝,横断裂缝是否加大或有新的裂缝出现,如发现异常,及时采取措施处理,同时房屋四周做好排水措施,避免雨水直接渗入办公楼下的地基中。

3.对屋面板上的横向贯通裂缝,可采用压力灌浆法[2],将化学灌浆材料(如聚氨酯、环氧树脂或水泥液)通过压力灌浆设备注入到裂缝深处,以恢复结构整体性、防水性及耐久性。

⑴ 工艺流程:凿槽→埋设浆嘴→封缝→密封检查→配制浆液→灌浆→封孔→灌浆质量检查。

⑵ 施工要点:①灌浆材料宜选用粘结力强、可灌性好的树脂类材料,通常选用环氧树脂;②对于宽度大于2mm的特大裂缝可采用水泥类材料,对于活动性裂缝宜采用经稀释的环氧树脂或聚氨酯;③化学灌浆压力控制在0.2~0.4MPa,水泥浆灌浆压力控制在0.4~0.8MPa,增大压力并不提高灌浆速度,也不利于灌浆效果;④灌浆后,待浆液初凝而不外渗时,方可拆下灌浆嘴(盒、管)。

也可按《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90)附录二“裂缝修补方法”用环氧树脂浆液或环氧树脂砂浆(裂缝较宽时)进行维修加固,也可用“固老特”、“今草田”、“昆仑加固”等新的加固胶进行维修加固[3]。

4.对墙体裂缝用钢筋网水泥砂浆进行加固,在裂缝两边各500宽范围铲净原抹灰再钉以ф6@120双向双面钢筋网,用ф6@500梅花状布置的拉结筋锚紧墙体两侧钢筋网,再用M10水泥砂浆抹面25~30厚,按常规养护。

六、结论

经过上述技术处理措施后,目前该办公楼的裂缝基本已得到控制,但由于地基沉降引起的第2、3种裂缝则较难处理,因其牵涉到地基的处理,应严密监控观察。大量工程实践说明,裂缝的出现是建筑物在建设和使用过程中常见的一种现象,只要我们认真对待,弄清裂缝出现的原因,再加以正确的处理措施,裂缝是可以得到控制和预防的。

参考文献

[1] 唐业清,万墨林.建筑物改造与病害处理.北京:中国建筑工业出版社.2000.

[2] 王铁梦.工程结构裂缝控制.北京:中国建筑工业出版社.1997.

[3] 四川省建筑科学研究部.混凝土结构加固技术规范.北京:中国计划出版社,1991.

上一页 [1] [2]

论文搜索
关键字:办公楼 裂缝 综合分析 处理
最新工程建筑论文
浅谈工程项目结算跟踪审计造价控制的重点及
城市中心区地下空间开发管理政策分析
试论新形势下建筑工程造价的动态管理与控制
绿色建筑施工技术在建筑工程中的实践探索
建筑工程材料试验检测技术及措施研究
建筑施工现场管理主要原则及具体的管理对策
关于建筑工程施工技术质量管理控制的问题研
浅析建筑工程预算在工程造价控制中的作用
建筑工程岩土勘察和施工处理技术实践探讨
BIM技术在房地产开发项全生命周期的应用探索
热门工程建筑论文
浅谈建筑工程的建筑面积
浅谈混凝土的施工温度与裂缝
浅析施工企业施工阶段的成本控制
土建结构工程的安全性与耐久性
浅谈工程索赔及管理程序资料
工程监理与工程项目管理关系的研究
建筑工程项目分承包管理方式的探讨
浅议防水板在隧道施工中的应用
关于建筑评论
建设工程质量检测行业现状及发展对策