4 变压器的有功功率损耗与功率因数的关系
4.1 变压器的铜损耗与功率因数的关系
变压器在运行中,输出一定的有功功率时,其铜损耗与变压器所带负荷视在功率的平方成正比,而视在功率又与变压器的功率因数成反比,即可表示为:
提高功率因数前后变压器的铜损耗可表示为:
式中s--变压器输出视在功率,kva
s1、s2--提高功率因数前后变压器的视在功率,kva
p--变压器输出的一定有功功率,kw
pk--变压器铭牌额定铜损耗,kw
pt1、pt2--变压器在提高功率因数前后的铜损耗,kw
se--变压器的额定容量,kva
cosφ1、cosφ2--功率因数提高前后值
所以,提高功率因数前后的变压器实际的铜损耗下降百分数可以表示为:
4.2 变压器需用容量与功率因数的关系
由于变压器在输出一定有功功率时,其需用容量(视在功率)与变压器的功率因数成反比,所以当变压器输出一定有功功率时,功率因数提高就能减少变压器的需用容量,从而提高变压器的供电能力。根据式(8)可知提高功率因数后减少变压器的使用容量δs可表示为:
5 结束语
通过上面的分析可以看出,提高功率因数对于节约电能,降低损耗,提高变配电设备的供电能力是极其有利的,特别是对于当前正在进行的农村电网改造来说,除了应该按《农网改造工程技术原则》的要求进行踏勘、设计、施工外,还应该根据农村用电负荷的特点,合理配置无功功率补偿装置同农网改造工程建设一并进行设计、施工,显得更加重要。