户外高压开关故障分析及整改措施

作者:未知
出处:论文网
时间:2007-03-08

摘要:通过对户外高压负荷(隔离)开关故障多发原因的分析,找出解决的办法,杜绝因开关故障而引发的事故。

关键词:户外高压开关;故障;原因;危害;整改

从1998年开始,为适应变电所无人值班需要,杭州余杭局分别在110 kV、35 kV变电所10 kV #1出线杆上安装了FW□-12/630-16户外高压负荷(隔离)开关,因#1负荷开关质量和维护原因,给设备安全运行造成了一定的威胁。为解决#1杆负荷开关的高发故障,现提出如下解决方法。

1 主要结构与维护规定

1.1 主要结构

FW□-12/630-16户外高压负荷(隔离)开关,由隔离闸刀和灭弧室(由基座、安装抱箍、主闸刀、并联弧触头、灭弧室外壳)组成,隔离闸刀装有并联弧触头和撞块,撞块推动灭弧室分合闸,灭弧室内装有弹簧快速机构,保证负荷电流开断不受操作快慢影响。

1.2 维护规定

运行5年后对产品的绝缘水平进行检查。

在满负荷开断100次后对灭弧室进行检查。

操作次数达2000次后,应对操纵机构进行检查。

2 故障部位与形式

2.1 故障部位

户外高压负荷(隔离)开关故障部位虽然有不确定性,但绝大部分都发生在传动机构的轴瓦、刀闸及灭弧装置上,使机构无法正常操作,造成事故多发,直接影响到设备的正常运行和电网、人身的安全。

2.2 故障形式

户外高压负荷(隔离)开关故障形式常见的有以下几种:其一是操作机构轴承破裂,导致操作后开关指针在分位置,而闸刀实际在合上位置见图1。其二是因机械连锁装置的故障,造成指针在分位,而闸刀往往不能分离到位,分合操作无效,见图2。其三是因灭弧室烧毁而导致分、合失灵,见图3。

图1 开关指针在分位置,闸刀在合位置

图2 指针在分位置,闸刀不能分离

图3 灭弧室烧毁分合失灵

近年来,在实际操作中已连续发生了5起户外高压负荷开关合闸分闸时的障碍(事故),对安全生产造成了较大的危害。其中因操作机构引起的2起,机械连锁装置引起的有1起,灭弧装置烧毁的2次,2次为夜间操作。这些现象的发生,主观上有操作人员责任性不强的一面,但产品质量以及检修不到位,这两大问题也是不能忽视的原因之一。