江垭水电站无人值班的改革与实践
(7)直流电源系统
传统的直流系统方式现在己无法满足水电站的自动化设备和无人值班的要求。我站在直流系统考虑了两套220伏直流蓄电池系统、两套24伏直流蓄电池系统和两套硅整流供电直流系统。正常情况下,一套硅整流供电直流系统在向保护、自动装置等提供操作电源的同时,还向220伏、24伏蓄电池进行浮充电,当交流电失电或冲击负荷时监控系统自动投入一组直流电池系统,当运行中的直流供电装置发生故障或进行操作时,监控装置自动切换到另一套直流供电系统供电。双重配置的UPS电源系统,两条独立的电缆各自向一台UPS供电,它主要是为监控系统提供电源,两套电源可自动切换。在投产后的检修中发现发电机保护的操作电源是单电源供电方式,一经操作保护装置的电源全部中断,后我们将直流系统供电方式改造为双电缆供电方式,满足了在任何情况下都能可靠供电。直流电源系统的双重配置和双电缆供电方式保证了供电的可靠性。
(8)消防系统
如何实现消防系统的自动化操作与控制一直是水电站真正实现无人值班的一大难题。我站配备的是计算机集中控制灭火装置,它有报警系统和火灾联动系统两部分组成,在中控室与计算机室采用的是气体灭火装置,其它则安装了烟感式、缆式报警装置和水消防装置。当发生火灾时火灾联动系统迅速关闭火灾现场的风道.在报警的同时并启动灭火系统灭火。但在实际运行中也暴露了以下几个问题:一是烟感式或缆式火灾报警系统的误报:二是水消防系统的雨淋阀和电动阀的误动、拒动。针对上述问题我们将烟感式和缆式火灾报警系统承包给厂家进行维护,雨淋阀和电动阀进行改造,目前运行良好。不过从根本上还没有解决消防系统的自动化问题。
(9)基础自动化元件
水电站的基础自动化元件是指各种类型的电量、非电量传感器、反映设备状态的行程开关、辅助接点,执行命令的电磁阀、伺服电机、各种开关操作机构和独立的调节装置、自动装置等。通过它们将生产现场的各种数据、状态、信息输入计算机,然后由计算机将各种命令作用于被控制设备。
我站在运行初期,这部分是最伤脑筋的事,也是出现问题最多的部分。我们投入近百万元资金对所有的电磁阀、水位、油位计、水系统的所有控制阀门、排水系统的调节装置进行了更换,采用目前市场上最先进的自动化元件,保证了运行的可靠性。
(10)电视监控系统
无人值班的水电站要时刻了解现场和设备外部情况,电视监控系统是必不可少的。传统的工业电视监控系统可以做到对周围的环境进行监控,但随着计算机多媒体技术的发展,可以将传统的工业电视监控系统改造成计算机多媒体电视监控系统,将计算机多媒体电视监控系统、在线检测系统和消防报警系统等构成一套计算机多媒体电视遥控系统。
(11)泄洪闸门的控制
我站目前采用的是远方集中控制方式,由集控室对三孔中孔闸门和四孔表控闸门进行计算机操作。为了集中和减少人员,我们对泄洪闸门的操作进行了改造与试验,通过监控系统将泄洪闸门的操作与电站机组的操作集中在同一控制室进行和模拟在公司总部操作已获得成功,实验效果良好。
3.3 可靠的通讯系统
无人值班的水电站在管理模式上与常规控制的水电站有很大的不同,每一个电站的人员不论值班还是在休假都必须处在随时召唤伏态,电站发生任何需要立即处理的事件应迅速到达现场参加事故处理。所以,可靠的通讯系统是保证电站安全运行的重要手段。为了做到这点,我站共配置了四套通讯系统,即:微波通讯系统、载波通讯系统、移动通讯系统和固定电话通讯系统。微波和载波通讯系统主要用来与调度部门的联系,电量、水情,保护信息传输以及调度部门、防汛指挥部门实现遥控、遥调、遥信、遥测等,针对地下厂房的特点,由我们投资,移动电话公司协建的移动通讯系统和固定电话通讯系统用于对电站员工的随时召唤,员工在得到召唤的信息后立即返回电站,接受工作安排,使得每一位工作人员能很快地投入工作。运行实践告诉我们,这是不够的。通过人工进行呼唤,有一定的时间误差,建议采用自动电话报警系统。将自动电话报警系统与电站的监控装置的报警系统连接,当电站发生故障时立即自动向每一个电站运行维护人员发出告警,通知立即到达现场处理事敌。
4 几个问题的思考
水电站无人值班在满足了站内机电设备可靠并有完善可靠的监控系统、保护装置、励磁系统和其他自动化装置外,下列几个问题也是值得思考的。
4.1 安全考核问题 规程和有关考核办法规定,在电站发生故障时必须在多长时间内恢复送电或开出机组。那么,当无人值班的水电站,机组或设备发生故障,电站自动化设备将按照设计所要求的程序将故障设备切除,有时就会发生对外少送电。因为无人值班,设备的恢复时间也相应的长一些。所有这一些在规程上都没有明确规定,调度部门和电站主管部门对电站的安全考核就有一些不协调的地方。怎样协调安全考核或修改有关规程是值得研究的。
4.2 无人值班水电站的安全问题
(1)监控中心的操作监护。规程规定运行操作必须有二人进行,一人操作,一人负责监护。其实,按照现在的计算机智能水平足以保证不发生误操作,“五防”功能和多次“确认”机会提供了保证。在无人值班的水电站是否可以允许单人操作也应该提出研究。
(2)防火、防盗问题。尽管有了烟感、温感和防盗报警系统、工业电视系统,但还是有一些不可避免的事件发生,如果不能及时处理,损失也是很大的。
(3)水电站发生重大事故的处理。在电站一些如水淹厂房、设备爆炸等的突发事件,这些事故是无法预计的,一且发生事故,如果没有及时处理,事故就有可能扩大,这也是一项研究的问题。
实现水电站无人值班是一个相当复杂的过程,计算机技术和自动化技术的发展为实现水电站无人值班提供了可靠的技术保障,但必须有较高的人员技术素质、思想素质、工作自觉性以及完善的组织措施和规章制度作保证,否则,再高的自动化水平也是无法实现水电站无人值班。
- 上一篇:自来水综合管理信息系统建设探索
- 下一篇:水电站远程网络视频监控系统