浅议低层住宅楼的消防设计

作者:未知
出处:论文网
时间:2007-03-09

  1.方法一:按目前七层带商业网点单元式住宅楼的做法,在屋顶设置消防水箱储存十分钟的消火栓用水量,另每层设置室内消火栓,层层设置

  这种做法对于消防安全固然是很好的,但增加水箱容易影响建筑物的美观,水箱也难以管理。而且此方法对于投资的增加是相当大的,除非有相当的经济实力,一般情况下不是很适用。

  2.方法二:层层设置,不设计室内消火栓系统。

  此方法投资很小,但的灭火能力有限,难以保持持久的灭火能力,故此方法不适用。

  3.方法三:仅在一.二层设室内消火栓,水源由市政管网提供,楼顶不设消防水箱,另外,层层设置。设计参数:消火栓用水量5l/s,单枪流量2.5 l/s,同时使用2支水枪,水带长度25米。

  根据建筑设计规范,六层楼的地面的高度一般距室外地平15米左右(层高2.8米左右), 利用25米水带的长度加上充实水柱的长度,能保证设于一.二层的室内消火栓对所有楼层(七层及七层以下)进行灭火。现今,各大中城市的市政管网压力保持在0.25-0.30Mpa之间,基本能够保证所到达楼层消火栓的充实水柱。在市政压力不够的地方,可以在管道上设计管道泵进行加压,以达到压力要求。需要注意的是,设计时必须保证来自不同立管的两股水柱同时到达同一单元内的任何部位。而市政管网完全能够保证灭火时间内的用水流量。其实,仅在一层设置室内消火栓已能达到消防要求,之所以一.二层都设,是考虑到万一失火,两层消火栓可以在短时期内达到灭火效果,进而降低损失。再加上的使用,完全能达到扑灭火灾的要求。此方法相对于方法一,可以节约很大的投资,但从灭火效果上来说,并不比方法一逊色。

  4. 方法四:仅在一.二层设室内消火栓,水源由市政管网提供,楼顶不设消防水箱,不设置

  此方法就是方法三不设置。可以节省下的投资。但室内消火栓的使用要经过一定的培训,而且使用的人员需要一定的体力保证。所以,笔者认为,在住宅消防系统中,的使用还是很有必要的。

  四.结论

  随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,以及人们对自身生存质量要求的不断提高,在所有低层住宅中设计消防系统,是非常有必要的。而本文方法三所提供的设以室内消火栓和的消防系统,是能够满足人们的这一需求的。

  参考文献

  [1] 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版).北京:中国计划出版社,2001

  [2] 《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版).北京:中国计划出版社,2001

  [3] 《建筑配置设计规范》(GBJ140-90)(1997年版). 北京:中国计划出版社1997

  [4] 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001).北京:中国计划出版社,2001

  [5] 《消办字(1996)108号文》 1996

上一页 [1] [2]

论文搜索
关键字:低层 住宅楼 消防设计
最新水利工程论文
农田水利工程施工技术难点和质量控制对策探
节水措施在农田水利灌溉中的应用探讨
水利工程中的混凝土施工技术要点
农田水利灌区节水改造工程施工组织设计
加强水利工程施工管理的必要性
关于水利水电工程项目管理方法的探讨
水利工程施工的精细化施工管理对策
水利工程钢筋混凝土施工技术要点分析
对城市水利基础设施景观化的策略研究
论水利水电工程对自然环境的影响分析
热门水利工程论文
水土保持在水利可持续发展中的作用分析
给排水专业CAD软件开发方法探讨
给排水设计给排水CAD软件开发实例
论污水厌氧生物处理新工艺-升流式厌氧污泥
论“城市优化供配水系统”研究与开发—建设
北京市污水综合利用前景广阔
次高层建筑二次增压供水方案探析
高层民用建筑消防给水设计的若干问题探讨
高效污水净化器在造纸污水治理的应用
混凝法强化城市污水厂一级处理的试验研究