质量控制
①严格控制水灰比,须用计量容量配制浆液。
②搅拌杆的垂直偏差不得超过1%,桩机与桩位的对中误差不得大于2cm,成桩后的桩位偏差不得大于8cm.
③桩浇筑后7天之内不得开挖基坑,并禁止使用机械挖掘,桩头要小心整理,不得用重锤敲击,桩头应整平,并高出基底标高2~3cm.
质量检验
抽取2%~5%的桩进行质量抽验。在成桩后的7天内,采用轻型触探(N10)对桩顶区段约1m深的水泥桩体内进行连续检测。对重要受力部位,要根据设计要求进行切割取样,制成70.7mm×70.7mm×70.7mm的试块进行抗压试验,一般28天强度可达到7MPa~8MPa,90天后强度稳定在10MPa~12MPa.基坑开挖时,我们请建设单位监理到实地测试桩体直径,观察外观搅拌均匀程度,并把形成的检测资料送给监理人员,合格后签字。同时、设计单位对单根桩体也进行了垂直承载力试验,承载力可达到160kN~180kN,复合地基承载力达到250kPa~300kPa,满足设计要求。
技术经济分析
①水泥用量:制作每米55cm孔径的水泥搅拌桩水泥用量为29~36kg.
②工作效率:通过现场记录,平均每台STB-3型深层搅拌机一个台班可加固95延长米。
③工程造价:按现行单价,包括材料费、机械费、人工费等,湿喷水泥搅拌桩为78.65元/m3,在满足设计承载力的条件下比149.85元/m3的粉喷桩少用71.20元/m3,如与潜水桩和沉管桩比较,节约投资则更多。