体育场泛光照明设计的整体设计思路及方法
6 灯具布置灯光设计突出复合铝板的花瓣造型,灯具安装柱子边,花瓣从下至上亮度对比,突出立体感和造型感。顶部天棚也是体育场的一个标志,在不影响比赛的前提下,利用安装在柱子边靠近护栏的灯具向上照明天棚,既照明钢网架,同时均匀照明天棚,与花瓣相呼应。灯具位置列表:
(1)花瓣部分(见表3):在每个柱子旁各安装一套400W中光束金卤灯和一套400W宽光束金卤灯,每个花瓣有2组照明。中光束灯PF-400主要照明上部,PF-154宽光束主要照明中下部,从底部向上均匀渐变,平均照度212lx。
(2)天棚(见表4):在22m标高处护栏侧,距柱子1m处安装一套400W宽光束金卤灯,二根柱子之间有二套灯,灯具向外侧照射天棚,平均照度201lx。
7 供配电
(1)本工程泛光照明电源分别引自场内两低压配电间泛光照明预留回路,并分别在一区、三区的二层的分配电间进行二次配电。各照明配电箱采用放射式的配电方式,考虑到供电半径及电压损失的问题,各照明分配电箱分别设置在二层6个配电小间内;
(2)电源电压为~220/380V,系统接地保护型式为TN-S系统。由于气体放电灯为非线性负载,线路中含有以3次谐波为主的高次谐波,故所有线路的中性线截面均按最大一相电流选择。
各照明支线室内部分采用VV-3×4铜芯电缆穿钢管暗敷或沿钢网架明敷。
室外照明支线采用VV22-3×4铠装电缆直埋敷设。
本设计采用单灯补偿的方式,功率因数达到0。8以上。
8 自动控制灯光除可以手动控制外,对其自动控制方式基于以下几点进行设计:8。1 控制方式安全可靠每只配电箱出线回路设有无触点开关,其无触点开关选用美国高可靠性可控硅,使用寿命长,经调试完成后基本处于免维护状态。
8。2 控制方式数字化采用总线制对系统进行多模控制,利用一台中央处理器可以完成对体育场进行各种灯光模式的操作,并预留通信接口与体育中心BA系统兼容。
8。3 控制模式多样化体育场、馆和连接天桥可以多种模式实行控制,甚至每个回路都可以在中文触摸屏上进行独立操作。而且,可在显示屏上查看泛光照明不同模式的灯光效果,如一般照明效果、节日及重大节日泛光照明效果等,这样可以大大节省运行费用。
8。4 该系统具有良好的开放性9 结束语苏州体育中心体育场泛光照明设备各项运行参数良好,安全运行一年有余,其亮化效果得到了苏州各界的认可,在夜晚向苏州市民展现了其亮丽风姿。