  1.针对谐波源进行治理。

  按"谁干扰,谁污染,谁治理"的原则,进行谐波源当地治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装滤波装置。根据装置的原理不同,可分为无源电力滤波器(PPF)和有源电力滤波器(APF)。

  无源电力滤波器利用电容、电感谐振的原理"吸收"阻止相应次谐波,从而保证电压畸变率处在较低水平。一般根据需要吸收的谐波次数,设置合适的LC参数,分别设置滤波装置。

  该地区已有用户装设了此类无源滤波补偿装置。装设5、7次滤波装置,采用可控硅自动投切,在滤除谐波的同时,对无功也进行了补偿。但此类无源装置不能满足对无功功率和谐波进行快速动态补偿的要求。同时还要注意不能在滤除某次谐波时,LC参数恰好是另一个谐波的谐振参数,而使此谐波放大。

  而有源电力滤波器实质上是一个大功率的谐波发生器,它通过谐波采样装置将谐波源发出的谐波采集后,再完整地复制出大小相等、方向相反的谐波,并接入电网,将谐波抵消,其产生的谐波随谐波源的变化而变化,是一种新型的滤波装置,但费用较高。

  2.改变部分运行、接线方式,减小谐波的产生、叠加、放大、产生危害的机会

  增加电网的短路容量、提高电气设备的短路比,来降低谐波对同一电网上其他设备的影响。

  加强运行时的实时控制,避免轻负荷、高电压的运行状态,以减少谐波电压过高对系统电器设备的影响;

  有意识的将配变中间相改接A或者C相,减少变压器群产生的谐波。在可能的情况下,接成Δ,yn形,将谐波在高压侧消化。

  3.在设计中注意避开谐波产生谐振的机会,减小带来的影响

  根据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-923.3.10 “为控制各类非线性用电设备所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变在合理范围内,宜采限下列措施:各类大功率非线性用电设备变压器的受电电压有多种可供选择时,如选用较低电压不能符合要求,宜选用较高电压。”也就是中频炉等大功率非线性用电设备在选型时,尽量选择较高电压。

  在无功补偿设计中除了应注意避免并联电容器与系统感抗的谐振,除了验算基波外,还需要验算3、5、7次等主要谐波,避开这些参数,防止在该次谐波发生谐振。

  “谐波污染”已经成为电网内三大公害之一,只有各方面都重视起来,进行治理,才能还电网一个干净的环境