  (四)收集管
  根据调查资料的汇总(至1998.12止),虹口港沿线市政直排口33个,企事业单位直排口8个;杨树浦港沿线市政直排口11个,企事业单位直排口6个,还有相当一部分居民直排口未统计在内(据不完全统计,有68个污染点,直排水量为2.17万m3/d)。
  为截流这些点污染源,埋设相应的排水管道予以收集,由于本工程范围的排水系统均为合流制,又是建成区,故敷设收集管时,首先要拆除原排入河道的管道,封堵出浜管口,再敷设相应的管道就近接入已有的市政排水主干管和总管道。
  本系统收集管点多、面广、线长。管径从φ450~φ2400,全长约11.0km.收集管也就是地区的雨污水合流管,接纳沿线街坊的出水管口和道路上的雨水口,故收集管的敷设,不仅截流了直排水体的管口,还改善了该地区的积水现状,提高排水标准,完善排水泵站的管网系统。
  因此,本工程收集管的实施,按规划结合低标准排水系统改造方案一起进行,减少了废弃工程。
  (五)纳管井
  在密云路中山北二路设置一座纳管闸门井,两港污水在该处纳入合流污水一期总管。
  近期两港平均旱流污水4.84m3/s通过纳管井接入合流一期总管,流量按近期中途泵站配泵能力为7.0m3/s设计;远期可作为一期总管与三期总管之间的连通管。
  根据纳管井的功能及作用方式转换,在纳管井里设置两道闸门。近期φ2400闸门常开,远期关闭,以阻止一期污水流入三期总管。出水管处安装2扇1400×2000闸门,分两孔进入合流一期双孔箱涵总管,分两孔进水可调节水量及与合流一期双孔箱涵总管运行相协调。
  (六)污水中途提升泵站
  中途提升泵站选址在杨树浦港西岸,周家嘴路以北已建昆明泵站的北侧。泵站占地面积约15.72亩,泵站西南面设置综合楼及控制中心,南侧设置环网站及机修车间。泵站的土建规模按远期工程的要求实施,设备的安装分近远期进行。近期旱流污水高峰流量为5.28m3/s,平均流量为4.16m3/s,低峰流量2.50m3/s,雨天截流污水流量为14.00m3/s.
  (七)截流设施
  污水截流的方式,主要取决于现有排水设施的情况和截流管的设计水位条件。本工程采用泵前截流式或泵截的方式。前者适用于埋设深度较深的截流支管,后者则适用于埋设深度较浅的截流支管。
  泵前截流式是在现有合流泵站的进水管上截取污水,以重力流方式将服务范围内的污水和初期雨水截流,通过新建污水截流井重力排入各支管。泵截的方式即通过新建污水截流泵房,将地区的合流污水提升后接入截流支管。
  三、工程效益
  在污水治理三期工程尚未实施之前,为了尽早改善两港水体对黄浦江、苏州河水体日益严重的污染,近期先采取临时过渡性工程措施:利用合流污水治理一期工程截流总管在旱天时的空余能力,把目前排入两港水体的旱流污水截流下来,通过规划新建中途泵站提升,近期纳入合流污水治理一期工程截流总管内,远期接入政本路合流三期的污水总管。本工程建设与远期规划结合密切,没有废弃工程。
  本工程实施后,虹口港、杨树浦港在旱天不再直接向黄浦江排放污水,减少了对黄浦江的污染,使黄浦江和苏州河的水质污染也得到了控制。
  本工程建成后,虹口港截污工程平均每天截除污水9万m3,杨树浦港截污工程平均每天截除直排河道污水24万m3,改善了虹口港、杨树浦港及与之相通的黄浦江、苏州河支流的水质。同时也改善了该地区的生态环境投资环境,对加速虹口、杨浦地区的开发建设具有明显的社会效益和经济效益。
  四、工程投资
  工程静态总投资:107065万元。

上一页 [1] [2]

论文搜索
关键字:虹口港 杨树浦港 旱流 污水 截流工程 工程
最新工程建筑论文
浅谈工程项目结算跟踪审计造价控制的重点及
城市中心区地下空间开发管理政策分析
试论新形势下建筑工程造价的动态管理与控制
绿色建筑施工技术在建筑工程中的实践探索
建筑工程材料试验检测技术及措施研究
建筑施工现场管理主要原则及具体的管理对策
关于建筑工程施工技术质量管理控制的问题研
浅析建筑工程预算在工程造价控制中的作用
建筑工程岩土勘察和施工处理技术实践探讨
BIM技术在房地产开发项全生命周期的应用探索
热门工程建筑论文
浅谈建筑工程的建筑面积
浅谈混凝土的施工温度与裂缝
浅析施工企业施工阶段的成本控制
土建结构工程的安全性与耐久性
浅谈工程索赔及管理程序资料
工程监理与工程项目管理关系的研究
建筑工程项目分承包管理方式的探讨
浅议防水板在隧道施工中的应用
关于建筑评论
建设工程质量检测行业现状及发展对策