  通过对近五年配电变压器烧损情况分析,主要有以下几方面原因:

  ①过负荷。近年来,由于农民经济收入大幅增加和家电下乡政策的实施,农村家用电器成倍快速增加,农村生活水平也不断改善。第一次网改时农民家里只有照明灯具和少量的家用电器(如电视机),现在农村家里的家用电器与城市居民没什么区别,空调、洗衣机、取暖器等。去年,我们对农村家用电器进行调查,发现户均电器4.6 kW,而户均配电变压器容量只有0.65 kVA。配电变压器长期过负荷运行,油温高,绝缘老化,一旦电器同时使用,配电变压器必烧无凝。经分析,烧损的配电变压器有90%是由于单相长期过负荷,线圈温升过高,而导致绝缘老化,线圈匝间短路而烧损,三相负荷不平衡是配电变压器烧损的重要原因。

  ②过电压。一是雷击过电压。农村配电变压器均安装在野外,高低压线路穿越山林,易遭受雷击。当线路遭受雷击时,变压器高低绕组上将产生几十倍额定电压的冲击电压。运行维护管理不到位,如避雷器接地连接不良、接地电阻超标或避雷器老化等原因,不能有效的保护配电压器,而遭雷击损坏也经常发生。二是谐振过电压。在10 kV配电网中,变压器、电焊机、调速机等感性电器较多,如系统的等值电感和电容相等或接近时,系统易发生谐振。谐振产生过电压,变压器套管易发生闪络或爆炸,导致短路而烧损配电变压器。

  ③短路。当控制柜、进出线电缆或低压线路等发生近处短路时,配电变压器二次侧将产生高于额定电流20~30倍的短路电流,导致线圈温度迅速升高,绝缘加速老化,同时绕组受到较大电磁力矩作用,发生移位而变形,甚至畸变或崩裂,导致线体裸露而造成匝间短路,烧损配电变压器。

  ④运行维护不到位。配电变压器长期运行后,漏油是常见问题之一。由于绝缘密封胶珠老化渗油,导致高压套管上吸附导电尘埃,在恶劣天气时容易造成污闪,使变压器高压侧发生单相接地或相间短路;同时箱体渗漏油,变压器油与空气接触而氧化,降低绝缘强度和散热效果,加速线圈绝缘老化,匝间短路而烧损变压器。

  变压器的一、二次侧引出均为铜螺杆,与之连接的设备线夹在运行过程中,容易发生松动,接触电阻增大,放电发热,使引线处铜螺杆、螺帽、引线烧断,严重时烧损配电变压器。

  检修时,当紧固或松动变压器引线时,很容易转动导电螺杆,导致高压线圈引线断线或低压软铜片相碰造成相间短路。调整变压器分接开关时,分接开关触头因接触不良引起触头发热,线圈短路而烧损变压器。

  2 防范对策

  ①做好配电网规划,争取建设项目。按照农村负荷户均容量不小于1.2 kVA,合理配置配电变电器容量,供电半径不大于500 m,边远山区不大于800 m。加快电网改造进度,努力消除配电变压器过负荷运行。合理选择配电变压器的安装地点,尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击的地方。

  ②开展负荷测试工作。在用电高峰期,要定期检查三相电压和负荷是否平衡。三相负荷不平衡,零线电流增大,中性点电压升高,如果零线电流过大容易被烧断,损坏用户电器设备,配电变压器也将受损。要结合农村用电的特点,加强需求侧管理,充分认识三相负荷不平衡对配变压器的危害,及时调整三相负荷,应尽量平衡。要加大“二线改四线”的改造力度,便于均匀分配三相负荷。零线电流不应超过低压侧额定电流的25%,力求使配电变压器不超载、不偏载运行。

  ③开展技术监督工作。要定期测量配电变压器接地电阻,配电变压器的接地体长期地埋而发生锈蚀或断裂,造成中性点电位偏移,当雷击或过电压时,易引发事故。变压器接地电阻必须满足规程要求:100 kVA及以下配电变压器接地电阻不大于10 Ω,100 kVA以上配电变压器接地电阻不大于4 Ω。检测配电变压器的绝缘电阻,定期检查、紧固引线与配电变压器桩头,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。定期开展避雷器预防性试验,更换不合格的高低压避雷器,减少因雷击、谐振产生过电压损坏变压器。定期清理配电变压器上的杂物、污垢,检查套管有无闪络放电。

  ④合理配置配电变压器保护。通常配电变压器只配置了短路保护和过载保护,如果设置不当将起不到保护配电变压器的作用,容易造成配电变压器严重过载而烧坏配电变压器。配电变压器的高压侧安装熔断器,低压侧安装漏电保护器。高压熔丝配置原则:容量在100 kVA及以下的配电变压器,按2.0~3.0倍额定电流配置熔丝;容量在100 kVA以上的变压器,按1.5~2.0倍额定电流配置熔丝。低压侧漏电保护器过流动作值按1.3倍低压侧额电流来配置。配电变压器高压侧熔丝一定要按标准配置,严禁使用铜、铝等金属导体替代熔丝。

  ⑤加强日常管理。日常维护保养十分重要,及时清除配电变压器油污和高低压套管上的灰尘,防止气候潮湿或阴雨天气时污闪放电,造成套管相间短路。观察配电变压器的油位和油色,油位不够及时加油,防止空气与水汽的渗入,加速油的劣化破坏变压器绝缘。开展红外测温工作,特别是高温高负荷情况下应增加巡视次数,油浸式的配电变压器运行中的顶层油温不得高于95 ℃,温升不得超过55 ℃。调整无载分接开关时,应在调整前后分别测量直流电阻,比较三相直流电阻是否平衡,以及调整前后的变化,并与历史值的进行比较,从而确保触点接触良好。加强控制柜、低压线路的维护管理工作,定期巡视检查设备、线路,紧固松动或接触不良的连接部位,开展春秋两季线路清障工作,消除鸟窝,防止树、竹压碰导线引起低压短路烧坏配电变压器。

农村配电变压器烧损原因及对策

论文搜索
关键字:配电 变压器 原因 对策 农村
最新农村研究论文
浅谈乡村振兴战略的基层公共图书馆建设
新农村建设中强化农村经济经营管理的研究
乡村生态治理共同体建设的农民主体性考察研
乡村振兴背景下农村老年大学建设探索与实践
农村学校提高课后服务质量的策略研究
浅谈农村档案工作存在的问题及措施
农村小学新入职教师教学技能培训需求调查探
浅析农村留守儿童心理问题与解决对策
浅谈农村饮水安全工程防冻技术措施
浅析我国农村生活垃圾分类治理
热门农村研究论文
我国农村社会保障存在的问题与对策
对我国农民工保障问题的再认识
增加农民收入研究
论和谐社会进程中的农民工社会保障问题
浅谈对新农村乡风文明建设的几点思考
我国村民自治存在的问题与对策探讨
现代话语下的三农问题
中国农村医疗保险存在的问题及解决对策
浅谈邓小平“三农”思想与中国新农村建设
关于发展农村经济的思考