您现在的位置: 论文网 >> 社会学论文 >> 农村研究论文 >> 结合案例探讨农村电网10kV配电线路线损原因论文

结合案例探讨农村电网10kV配电线路线损原因

出处:论文网
时间:2016-03-24

结合案例探讨农村电网10kV配电线路线损原因

  线损管理一直以来都是企业管理工作开展的重点问题,线损是10kV配电线路运行过程中一项非常重要的指标,是保证整个电力系统良好运行的重要保障,出现线损的主要因素是磁场、电阻等方面,通过降低线路损耗能够有效的提高电力系统运行效率,实现能源节约,因此加强对线损管理工作的有效开展,通过开展专业的管理方式,能够不断的对电网安全经济运行提供保障,从而采用有效的降损措施,确保农村电网10kV配电线路的安全运行。

  1 某10kV配电线路的现状分析

  针对具体的某10kV配电线路的线路情况进行线损原因分析,从而针对此做好相应的预防管理。主干线路路径为LGJ-150mm2,线长6700m;LGJ-95mm2,线长5250m;LGJ-50mm2,线长10000m;LGJ-35mm2,线长5600m;总线路长度为27550m。

  该线路专用的变压器有11台,综合配变变压器有50太,变压器一共有61台。

  在配电线路运行过程中,无功补偿2500kVar,其中专用补偿480kVar,其他综合补偿2020kVar。

  2 某10kV配电线路在2012年全年用电量情况分析

  在该地区10kV配电线路上全年的用电量为40230000kW?h,专用售电量含有变损为4500235kW?h,综合供电量大量为29023759kW?h,综合售电量达到了28003346kW?h,综合变损电量为704000kW?h,综合线损达到了16.90%,10kV配电线路线损为10.01%。

  3 10kV配电线路线损高的主要原因分析

  综合当年的各项供电量情况、综合线损情况以及10kV配电线路的线损情况,我们对其展开了具体的分析,结果发现影响线路损耗的主要原因就是电流和功率因数值,当电流达到最大值,而当功率因数过低时,就会使得线路损耗明显增大。

  线损是会随着配电网的运行过程而产生,在配电网线路上的变压器、无功设备、保护装置等一系列的输送元件等在系统运行过程中很容易出现消耗,经常会引起线路损耗等状况,因此在配电线路运行过程中,为了有效的避免偷电行为产生,一定要正确的认识各方面因素所造成的线路损耗,对其供电运行过程给予定期维护检查,从而降低线路损耗。

  在对用电类别构成比例分析过程中,专用电量和综合电量之间基本上达到了一比六的比例,供电部门承担的综合线损比重非常大。在该线路运行过程中,主要是以农业生产用电为主开展工作的,用户通过利用增氧机进行功率设置,从而对电压质量的稳定产生一定的影响,进一步引发了线路损耗。在故障类别中,线路接地故障是发生率较高,同时发生次数较多的故障情况,在统计当年一共就发生了6宗线路接地事故,主要是雷击接地、雷击变压器、雷击绝缘瓶等,这些都会引起电路故障,从而引发了电路线损。

  4 农村电网10kV配电线路降损方式

  4.1 技术对策

  第一,在10kV配电线路运行过程中,要想降低线路损耗,一个非常重要的方式就是不断对运行技术进行更新发展,根据小容量、密布点、短半径等分布设计方式,能够适当的增加变电所等,从而使得农村地区的10kV配电线路更加完善,有效的减少分支线路,从而实现电网的有效运行保证,保障达到科学用电标准。

  第二,增加电网的无功补偿。按照我国电网系统无功补偿装置技术对比,能够在10kV配电线路、配电变台等设备上安装相应的无功补偿电容器,从而使得电容器运行过程中,能够有效的得到无功补偿,从而提高电网的运行输送能力,降低线路损耗。

  第三,加强线路维修检查,降低单项接地的故障发生率。在预防单项接地故障时,可以通过安装单项接地保护方式实现,在配电线路运行过程中安装电流互感器,一旦出现故障后,能够通过自动启动保护装置和设备,进一步发出报警信号,做好相应的预警工作。也可以通过灵敏的监察配电线路系统故障,从而快速寻找到故障所在,及时的展开保护防治工作。当然在运行过程中需要加强对配电线路定期检查,在农村电网的10kV配电线路运行过程中,需要定期的检查线路周围树木是否出现了碰线的情况,将建筑物和树木远离线路,同时检查线路是否出现了绝缘皮脱掉,线路断掉等情况,从而做好相应的线路维修检查。

  第四,淘汰一些老型号的电能表。针对当前农村用户使用的一些单相电能表,进行更新,降低电能表损耗,也是减少配电线路线损的一个重要措施,可以通过购置一些精度高的电能表,从而提高互感器的计量准确度。

  4.2 管理措施

  在配电线路线损预防过程中:

  第一,充分调动农村电工人员的工作积极性。农村电工是对农村配电线路进行定期维护和检修的重要管理人员,也是有效降低线损的直接影响因素,因此电工人员的工作积极性高低,对于配电线路的线损会产生很大的影响,在农村电工人员工作过程中,可以通过建立相应的线损指标考核管理制度,将线损指标落实到个人,在实际应用过程中,能够将其和真实的工资奖金挂钩,从而充分的调动农村电工人员的工作积极性。

  第二,管理好变压器台区考核表。这是一个降低线损的有效管理方式,变台考核表是对一线配电线路线损高低产生影响的重要因素,必须要设立专门的管理人员进行台区考核表,让各级工作人员都能够积极的参与到工作过程中,从而准确的找到线路损耗点,降低线路损耗。

  第三,降低人为损耗。在配电线路运行过程中,可以通过实施统一校表,从而有效的降低人为线路损耗。

  第四,定期开展普查工作。结合当地农村的实际用电情况,可以通过定期开展大规模的普查和教育工作,实现专项目检查和全面检查相结合,通过定期抽查等方式,有效的避免漏表、抄表过程中故障发生,对于已经完成的事项,需要做好相应的记录工作。

  5 结束语

  降低农村配电网线路线损非常关键,对于推动农村的发展建设有着重要影响,在当前降损技术和管理措施同步实施的情况下,能够有效的做好技术提升,不断改善管理方式,从而保证我国农村地区配电线路的有效运行。

结合案例探讨农村电网10kV配电线路线损原因

论文搜索
关键字:线损 电网 配电 案例 线路 原因
最新农村研究论文
浅谈乡村振兴战略的基层公共图书馆建设
新农村建设中强化农村经济经营管理的研究
乡村生态治理共同体建设的农民主体性考察研
乡村振兴背景下农村老年大学建设探索与实践
农村学校提高课后服务质量的策略研究
浅谈农村档案工作存在的问题及措施
农村小学新入职教师教学技能培训需求调查探
浅析农村留守儿童心理问题与解决对策
浅谈农村饮水安全工程防冻技术措施
浅析我国农村生活垃圾分类治理
热门农村研究论文
我国农村社会保障存在的问题与对策
对我国农民工保障问题的再认识
增加农民收入研究
论和谐社会进程中的农民工社会保障问题
浅谈对新农村乡风文明建设的几点思考
我国村民自治存在的问题与对策探讨
现代话语下的三农问题
中国农村医疗保险存在的问题及解决对策
浅谈邓小平“三农”思想与中国新农村建设
关于发展农村经济的思考