您现在的位置: 论文网 >> 公共管理论文 >> 图书馆管理论文 >> 某图书馆火灾自动报警系统设计实例分析论文

某图书馆火灾自动报警系统设计实例分析

出处:论文网
时间:2016-07-20

某图书馆火灾自动报警系统设计实例分析

  引 言

  随着我国经济建设不断发展,和自动化信息技术的不断进步,各类电器产品和设备在生活中被广泛利用,电气火灾的出现频率也渐渐增加。在“以人为本,生命第一”的今天,通过设置火灾自动报警系统保护建筑物内人民的生命和财产安全十分必要。本文阐述了某图书馆火灾自动报警系统设计实例分析。

  1、工程概况

  本项目位于广东省广州市南沙区蕉门河畔。本工程地上4层,地下2层,建筑高度20米,总建筑面积约为26000平方米,地上约为10000平方米,地下约为16000平方米。总藏书量90万册。

  2、火灾自动报警系统设计

  本项目的火灾自动报警系统包括火灾探测报警系统、消防联动控制系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统。

  2.1 火灾探测报警系统

  2.1.1 火灾自动报警探测器

  火灾探测器是火灾自动报警系统的“感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作向火灾报警控制器发送报警信号。本图书馆项目的地下车库、强弱电间、电梯厅及前室、空调机房、报告厅、会议室、阅读区等,选用点型感烟火灾探测器。本图书馆项目的厨房、发电机房等,选用点型感温火灾探测器。

  2.1.2 手动火灾报警按钮

  手动火灾报警按钮是火灾报警系统中的一个设备类型,当发生火灾时,在火灾探测器没有探测到火灾的时候,人员手动按下手动火灾报警按钮,报告火灾信号。正常情况下用手动火灾报警按钮报警时,火灾发生的几率比火灾探测器要大的多。本图书馆项目在各楼层公共活动场所出入口、疏散楼梯出入口、电梯厅或其他主要通道等经常有人通过的地方设置手动报警按钮。根据GB50116-2013《火规》6.3.1条规范,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不超过30m。

  2.1.3 火灾报警控制器

  火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,是火灾报警系统的核心组成部分。为火灾探测器提供稳定的工作电源,监视探测器及系统自身的工作状态,接收和处理火灾信号并启动相应的火灾警报装置,同时指示发生火灾的部位和记录相关信息。本图书馆项目的消防控制室设置在首层,整个建筑只设置了一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,所以本项目采用集中型报警系统。

  2.1.4 火灾警报器

  火灾声光警报器用于产生火灾报警现场的声音报警和闪光报警信号,尤其适用于报警时能见度低或事故现场有烟雾产生的场所,以警示人们迅速采取安全疏散及灭火救灾措施。本图书馆项目在各楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处明显部位设置声光警报器,考虑声光警报器不能影响疏散设施的有效性,所以不能安装在与安全出口指示标志灯同一面墙上。根据GB50116-2013《火规》6.5.2条规范,由于市场上的声光警报器的产品工作原理不同,所以应根据具体产品的生产厂家提供的声压级不小于60dB的安装距离指标,确定火灾声光警报器的安装距离。

  2.2消防联动控制系统

  2.2.1 消防联动控制器

  消防联动控制器是消防联动控制系统的核心组件,通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对建筑中设置的自动消防系统(设施)进行联动控制。消防联动控制器可直接发出控制信号,通过输出模块控制现场的受控设备(如防排烟设备、消防给水设备);对于控制逻辑复杂且在消防联动控制器上不便实现直接控制的情况,可通过消防电气控制装置(如防火卷帘控制器、气体灭火控制器、防火门监控器等)间接控制受控设备,同时接收自动消防系统(设施)动作的反馈信号。

  2.2.2 湿式自动喷水灭火系统的联动设计

  湿式自动喷水灭火系统是目前世界上使用最广泛的固定式灭火系统。由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。本图书馆项目的火灾自动报警系统通过联锁控制方式、联动控制方式、手动控制方式三种控制方式与湿式自动喷水灭火系统进行联动控制。

  2.2.3 消火栓灭火系统的联动设计

  消火栓灭火系统是最常用的灭火方式。由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组成。本图书馆项目的火灾自动报警系统通过联锁控制方式、联动控制方式、手动控制方式三种控制方式与消火栓灭火系统进行联动控制。

  2.2.4 气体灭火系统的联动设计

  本图书馆项目的高低压变配电房、弱电机房、发电机房、周转书库设置气体灭火系统。这些独立功能房的气体灭火系统,由专用的气体灭火控制器控制,发出在实施灭火各阶段的全部联动控制信号。气体灭火系统是火灾自动报警系统中相对独立的一个子系统,通过总线输入模块的方式,把气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统信号反馈至消防联动控制器。

  2.2.5 防烟排烟系统的联动设计

  国内外火灾研究表明,烟气是造成人员伤亡最主要的原因。因发生火灾的时候,伴随物质的燃烧将产生大量的有毒烟气。因此,防烟排烟系统的设计是人员生命安全的重要保证。本图书馆项目在地下车库、报告厅、阅读区、门厅等场所采用了机械排烟方式,在走廊、楼梯间前室和楼梯间等场所采用机械加压防烟方式。

  2.2.6 防火门及防火卷帘系统的联动设计

  防火门及防火卷帘是建筑内防火分隔物,可以有效阻止火势蔓延、烟气扩散,同时是人员安全疏散,消防员扑救火灾的重要通道。本图书馆项目在人员主要的疏散通道出入口的防火门设置了防火门监控器,把防火门的状态信息通过总线模块的方式反馈至消防控制室。在中庭与楼层的开口部位、自动扶梯的周围设置了防火卷帘控制器,通过总线模块的方式控制防火卷帘下降,并把防火卷帘的状态信息反馈至消防控制室。

  2.2.7消防应急广播系统的联动设计

  本工程设置了消防应急广播系统,向现场人员通报火灾发生,指挥并引导现场人员疏散。能在消防控制室通过手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统。

  2.3电气火灾监控系统

  本工程设置了电气火灾监控系统,在消防控制室设置了电气火灾监控器,接收电气火灾监控探测器的报警信号,发出声、光报警信号,指示报警部位,记录并保存报警信息。提醒专业人员排除电气火灾隐患,避免电气火灾的发生。

  2.4消防设备电源监控系统

  本工程设置了消防设备电源监控系统,在消防控制室设置了消防电源监控器,接收传感器对消防设备的主电源和备用电源的实时检测,从而判断设备电源是否发生过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障,发出声、光报警信号,指示报警部位,记录并保存报警信息。从而有效保证了火灾发生时消防联动系统的可靠性。

  结 语

  本建筑造型比较复杂,火灾自动报警系统的设计不仅要满足规范的要求,还应达到经济合理、安全可靠的目的。按照火灾自动报警系统设计最基本的理论,把保护建筑物内人民的生命和财产安全放在设计的首位,这也是我们设计人员的责任。

  以上内容是笔者在工程中的设计实例以及一些体会,有不尽合理的地方,望各位专家指正。

某图书馆火灾自动报警系统设计实例分析

论文搜索
关键字:实例分析 报警系统 火灾 实例 报警 图书馆
最新图书馆管理论文
图书馆图书资料信息化管理研讨
试论如何加强图书馆人力资源管理与创新
试论高校图书馆动态化管理建设
物联网技术在图书馆管理中的运用探讨
高校图书馆管理人员素质提升影响因素探讨
知识管理与高校图书馆服务创新的构想
新媒体时代公共图书馆信息化发展存在的问题
试论数字环境中图书馆管理创新策略
高校图书馆书库管理与读者借阅服务探讨
论乡村文化振兴视域下乡镇图书馆的建设
热门图书馆管理论文
浅谈数字图书馆建设
走向公共管理的治理理论
知识经济时代的图书馆人力资源管理创新
网络环境下我国图书馆服务模式的演变
创新:迈进新世纪的图书馆管理
地方高校图书馆数字化建设若干问题的探析
新公共管理:当代西方公共行政的新趋势
高校图书馆如何为高等函授教育服务
信息资源:特点·价值·机制
浅析高校图书馆的管理创新