  在很多建筑的供电系统当中,起到关键作用的就是供电主线,它也是能够确保电力正常输送和运行的一个非常重要的环节,如果在运行当中出现了故障或者问题就一定会导致很多不良的后果,从而对施工的质量和进度都造成了一定的影响,同时也给施工的安全性和可靠性造成了非常大的威胁。

  1 绝缘穿刺线夹的概况

  绝缘穿刺线夹的基本工作原理就是在运行的过程中通过线缆绝缘层的方式来实现主线和直线的连接,在工作中,如果需要使用这种工具,首先要将普通的电缆线按照相关的要求铺设完毕,然后再使用穿刺线夹穿破线缆的绝缘层,使用线夹上的连接设备将主线和分支线进行有效的连接,这样就能够使得用户在使用的时候可以根据线缆的具体情况来选择合适的穿线夹。

  通常情况下穿线夹是由连接器和外壳组成的,在刀片的选择上一定要选择导电性能非常好,同时刀片的接触也比较好的类型,与此同时也要保证在导线的应用当中能够体现出最佳性能的一种连接方式,在选择外壳时应该选择材料的耐热性和耐磨性都非常强的材料,同时在选择外壳时一定要做好相应的防水试验,这样就能够对材料的防水性和防潮防腐蚀性能又最为充分的了解,从而选择性能最好的外壳材料。

  2 接插母线式系统干线

  这种系统在实际的使用当中通常要使用插接式母线槽,插接式母线槽在运行的过程中能够体现出非常好的性能,尤其是供电量和传输量上,能够实现良好的分解馈电的效果,同时这种系统的能耗也非常小,能够在保证输电质量的同时起到非常显著的降低能耗的作用,所以其也在很多建筑结构当中得到了非常好的应用。在电缆铺设的过程中对环境的要求相对较高,同时在安装技术上也有着非常严格的规定,在建筑物施工的过程中需要事先预留出来一定的空间,同时还要按照一定的要求和标准来搭建操作平台,在很多建筑施工当中,通常都采用自上而下的方式来进行,这样就会导致电气竖井会占用非常大的空间,同时还会使得建筑施工的成本有所增加,另外还延长了建筑的施工周期,所以在建筑施工中要合理设计竖井所占用的空间,从而能够更好的保证施工质量,同时还能提高施工用电的安全性和可靠性。

  3 电缆干线式系统

  3.1 预制分支电缆

  预分支电缆在我国使用的时间并不是很长,这种电缆主要应在建筑照明和供电系统当中,这种电缆的出现也代表着我国的电缆主线告别了接头的时代,在低压配电领域这种配电电缆也造就了低压配电的一个重大的突破,这种电缆不仅在安全性和可靠性上有着非常好的表现,同时其也有着非常好的抗腐蚀性,强度也很好,在重大的灾害发生时这种电缆也能够在保证其正常运行的情况下对电力的运行起到一定的保护作用,同时这种电缆的造价也不是很高,对环境的破坏程度非常低,但是这种电缆也存在着一定的不足,用户需要提供非常详细完整的资料,同时电流必须要控制在1600A,如果额定电流超过了这个数值,无论在价格上还是性能上都没有很明显的优越性。

  3.2 绝缘穿刺线夹

  绝缘穿刺线夹分支具有预分支电缆不具备的优势,它不须预定,在施工现场制作,可以在电缆任意位置做T型分支,不需要截断干线电缆,不需要剥去干线电缆的绝缘皮,不破坏电缆的机械性能和电气性能,线夹的金属刀口可随着力矩螺栓的拧紧而穿透绝缘层接触到干线芯导体,从而将干线电源引出(T接),接口处是密封结构防护等级很高,力矩螺栓在拧到设计力矩会折断,从而避免刀口与干线导体接触不实造成接触电阻过大,或刀口过分切入造成干线导体的机械损伤,绝缘穿刺线夹更换电缆截面方便,安装方便,密封、防水、防腐蚀。绝缘穿刺线夹保留了传统T接方式现场制作的灵活性和可调整性,同时完整解决了传统电缆T接的各种技术难题,从而可能发展成为最有发展前途的供电线路分支技术,特别适合于用在高层住宅干线系统等供电容量较小的配电系统中,使供电线路具有佳的性能价格比。

  4 绝缘穿刺线夹的工程应用

  建筑专业为了保证最大的使用面积和最小的公摊,给电气专业的竖井只有3个平方米,且强弱电必须合用,由于高层电力干线系统包括动力、照明、应急照明系统,照明和应急照明属于树干式系统,如果用插接母线式系统则需要安装3趟母线槽,空间无法满足,用预分支电缆虽然可以解决竖井空间不足的问题,但综合造价高,且安装过程复杂费用高,为此笔者使用绝缘穿刺线夹分支系统很好的解决了这些方面的问题。

  照明供电干线系统采用分区树干式,1区:5F-11F,2区:12F-18F,3区:19F-25F,4区:26F-32F,一共4个回路,这样既可以克服电缆干线式系统供电容量和传输电流小的缺陷,又可以减少供电故障的范围,同时大大减少了强电系统占用的竖井空间,应急照明由于容量小,故采用电缆干线式系统,通过具体的工程实践及建设单位和施工队的反馈信息,目前用绝缘穿刺线夹做普通T接的综合成本是最低的,在保证供电干线可靠安全运行的基础上又可以节省大量的土建面积和施工费用,深受建设单位和施工队的欢迎。

  5 供电主干线方式选择

  确定建筑物供电主干线究竟采用哪种方式,笔者认为:对于用电负荷较小,分支回路不是很多,供电主干线尽量采用普通电缆,分支采用绝缘穿刺线夹方式,如高层住宅,可以使供电线路具有最佳的性能价格比;对于用电负荷较大,分支回路较多,供电主干线容量在1600A以下的可以采用预分支电缆或者绝缘穿刺线夹,比如高层酒店或者办公楼;如果分支用电负荷变化比较大的则优先采用绝缘穿刺线夹分支方式,使供电方式多样化,便于增容;当供电主干线容量在1600A以上的大容量配电系统就采用密集母线槽,如大型写字楼;对于1600A以上大容量配电系统,供电主干线采用母线槽其绝缘、温升、噪声及土建面积等问题都很突出,综合经济效益很差时,就采用预制分支电缆或绝缘穿刺线夹供电方式。

  结束语

  绝缘穿刺线夹是一项非常先进的技术,它为我国电缆分支连接技术的发展提供了非常好的技术前提,这种施工技术存在着很大的优势,首先它的技术性非常强,在施工过程中对操作和技术的要求也不是很高,但是我国当前还没有对这种技术进行大面积推广,但是我国的社会和科技发展都是非常迅速的,我们相信在不久的将来这项技术会得到很好的发展,同时也能带动我国其他行业的发展和壮大。

绝缘穿刺线夹在建筑竖井电缆中的应用

论文搜索
关键字:竖井 线夹 绝缘 电缆 应用
最新工程建筑论文
试论新形势下建筑工程造价的动态管理与控制
绿色建筑施工技术在建筑工程中的实践探索
建筑工程材料试验检测技术及措施研究
建筑施工现场管理主要原则及具体的管理对策
关于建筑工程施工技术质量管理控制的问题研
浅析建筑工程预算在工程造价控制中的作用
建筑工程岩土勘察和施工处理技术实践探讨
BIM技术在房地产开发项全生命周期的应用探索
BIM技术对当前建设工程行业“降本增效”的实
探究节能减排在建筑给排水设计中的应用
热门工程建筑论文
浅谈建筑工程的建筑面积
浅谈混凝土的施工温度与裂缝
浅析施工企业施工阶段的成本控制
土建结构工程的安全性与耐久性
浅谈工程索赔及管理程序资料
工程监理与工程项目管理关系的研究
建筑工程项目分承包管理方式的探讨
浅议防水板在隧道施工中的应用
关于建筑评论
建设工程质量检测行业现状及发展对策