  随着经济技术的发展,我国建筑电气供配电安装管理在不断提高,但是仍存在一些问题尚需改进。其中,设备材料质量、室内线路敷设、防雷接地工作等都是建筑电气供配电安装管理的重点问题,必须得到高度重视。本文首先阐述了建筑电气供配电构成系统的相关概念,然后指出建筑电气供配电安装管理中需注意的重点,最后就这些重点针对地提出建筑电气供配电安装管理的改进措施。

  1 建筑电气供配电构成系统

  1.1 供电电源

  供电电源是指把其他形式的能,如发动机的机械能、干电池的化学能等,转化为电能的装置。可分为普通供电电源,如开关电源、稳压电源、逆变电源、模块电源等,以及特殊供电电源,如安防电源、高压电源、激光电源等。目前供电局提供三相四线制交流电源380V,用户配电室再根据用户需要提供单相交流电源220V、三相三线制交流电源220V、三相四线制交流电源380V等。一般用户多采用单相交流电源220V,但具体选择以建筑电气设备的实际用电负荷量与额定电压来确定。

  1.2 电力负荷

  电力负荷是指使用电能的设备消耗的电功率。电力负荷的分级一般是根据用户对供电可靠性与连续性要求来进行,按供电可靠性分为一级负荷、二级负荷以及三级负荷这三级,按连续性分为连续工作制负荷、短时工作制负荷、反复短时工作制负荷这三种。电力负荷选择的功率一般要以电力系统运行电压和频率为准,视用电负荷的性质与建筑类别这些具体情况来决定。

  1.3 供电可靠性

  供电可靠性是指供电系统保持持续供电的能力,是考核供配电系统提供电能质量的重要指标中的一项。供电可靠性的衡量指标主要有供电可靠率、用户平均停电时间与次数、系统停电等效小时数等。我国城市的供电可靠率一般达到了99.9%以上。衡量供电可靠性的作用是在电力设备发生故障时,减少用户的供电障碍,保持电力系统的平稳运行。

  1.4 供配电设备

  供配电设备是供配电系统中各种设备的统称,是供配电系统运行的物质基础,主要包括变压器、断路器、高压配电装置、控制箱等。供配电设备的选择是根据建筑物类别与用电需求来进行,不可过于随意盲目地选择。

  1.5 接线方式

  接线方式主要是以用电负荷量与负荷分布情况为依据。常见的接线方式有放射式接线、环式接线、树干式接线这三种以及多种方式组成的混合式接线。放射式接线、环式接线、树干式接线这三种接线方式各有利弊,放射式接线方式的可靠性较高;环式接线方式的可靠性也较高,但是操作比较复杂;树干式接线方式的成本较低,但可靠性也比较低。

  2 建筑电气供配电安装管理重点

  2.1 设备材料质量

  建筑电气供配电安装管理重点之一就是设备材料的质量,而就目前来看,设备材料的质量还存在各种各样的问题,如设备的尺寸不合适、耐腐蚀性能差、钢板厚度不达标、质量不过关等,这些问题主要出现在照明设备、动力设备、插座箱等设备上。还有所选电缆质量差,耐低温耐压耐腐蚀性不强,内部接头杂乱繁多,线芯与绝缘层之间不严密,绝缘效果不好。所选电线的管壁厚度强度也不够,易折损。材料还存在熔点低、机械性能差、绝缘差、阻率超标等问题急需改善。

  2.2 室内线路敷设

  室内线路敷设在建筑电气供配电安装管理中也是非常重要的一项,目前存在以下问题:一、室内线路敷设方式不合理。暗配线管是指建筑墙体混凝土上敷设的线路,出现线路不通畅、同一位置交叉敷设两根及以上的导管、保护层薄甚至线芯外露等问题。线路跨楼层敷设时,未按要求设置过路箱,破坏防火层造成安全隐患。钢管未进行接地设置或是接地设置不够牢固。焊接金属管道处理不到位,没及时处理焊接口的毛刺,出现点焊、焊穿金属管道等问题。二、室内线路敷设材料有问题。主要包括各项原材料未按施工标准进行选购,质量不达标,如购买廉价钢管,管壁薄、质量差、内部毛刺多,或者是选购钢管的尺寸不对、管径不是过大就是过小等。穿线管也存在问题,如弯曲半径过小导致褶皱卡死等问题。替代材料问题更加严重,一味追求降低成本,全然不顾施工需要,例如以PVC管代替金属管、薄壁管代替厚壁管、黑铁管代替镀锌管等。

  2.3 防雷接地工作

  防雷接地工作也是建筑电气供配电安装管理重点之一,但仍存在以下问题:一、连接不严密,防雷设置与位于屋面高处的金属体连接存在问题,并且引下线截面积小于引雷要求。二、接地间隔设置不合理,防雷效果差,存在焊接截面不足,线管埋深不够,防腐蚀性差等问题。三、避雷带的镀锌层锌含量不足,质量差。

  3 建筑电气供配电的安装管理改进措施

  3.1 提高设备材料质量

  设备材料质量是建筑电气供配电安装管理的基础,只有设备材料质量符合施工标准,建筑电气供配电安装管理才有保障,所以必须提高对设备材料质量的重视,严格把控设备材料质量。首先在选购设备材料时,在严格按照施工要求,保证施工质量的前提下合理进行成本控制,选择优质的适合本次施工需要的设备材料。然后设备材料运送至施工场地后,材料采购人员、管理人员与工程师、质检人员等要相互合作,共同清点设备材料种类、型号、规格、数量,以及配套的质量检测报告、产品合格证、使用操作手册等文书。检验检测设备材料的性能是否与设计一致,达到建筑电气供配电安装的要求才能投入使用。最后在实际使用设备材料的过程中,如发现质量问题或是对质量有所不确定,应立即封样送至相关检测部门检验,确保合格才能继续使用。

  3.2 合理敷设室内线路

  合理敷设室内线路不仅要科学设计敷设线路,还要对线路材料的质量进行严格把控,按照设计规范要求选取配管。暗配线管与消防管线的保护层厚度都有明确规定,分别不得薄于1.5cm与3cm。要通过设置过线盒来调解配管长度,不能随意接线。加工明配管的弯曲半径要根据明配管具体有几个直角弯来决定,只有一个直角弯时,弯曲半径应为管道外径的5倍;直角弯为两个及以上时,弯曲半径应为管道外径的7倍。而暗配管的弯曲半径一般是管道外径的7倍。薄壁管与镀锌管的处理也要根据不同管线的特点进行区别。内径小于等于2.5cm的可以用不同规格的手动弯管器来处理就足够了,内径大于等于3.2cm的可使用液压弯管器来处理,这两种管线在切割上不得使用割管器,而应该使用钢锯。而PVC管应根据不同情况选择适当规格的弹簧弯管来处理,如内径大于等于3.2cm可使用专门的烘箱处理。厚壁管的直径大于等于4cm就应该使用焊接方式,小于等于3.2cm则应该使用丝扣连接。

  3.3 加强防雷接地工作

  要加强防雷接地工作,防雷设置与位于屋面高处的金属体连接要紧密,引线截面一定要超过避雷带截面,不能使用电焊、要用双面焊。合理设置避雷脚的位置,接地体间距不能少于5m,实现转角对称布置,埋深要达到60cm。

  4 结束语

  综上所述,要明确建筑电气供配电安装管理的重点,并从这些方面入手,提高建筑电气供配电安装管理的水平,这就要求建筑电气供配电安装管理人员不断提高自身专业技能,学习更新发展了的科学技术,在实践工作中摸索建筑电气供配电安装管理的经验,本文对建筑电气供配电安装管理重点研究,提出相关改进建议来推动建筑电气供配电安装管理水平的提升。

剖析建筑电气供配电安装管理重点

论文搜索
关键字:配电 剖析 电气 重点 管理
最新工程建筑论文
试论新形势下建筑工程造价的动态管理与控制
绿色建筑施工技术在建筑工程中的实践探索
建筑工程材料试验检测技术及措施研究
建筑施工现场管理主要原则及具体的管理对策
关于建筑工程施工技术质量管理控制的问题研
浅析建筑工程预算在工程造价控制中的作用
建筑工程岩土勘察和施工处理技术实践探讨
BIM技术在房地产开发项全生命周期的应用探索
BIM技术对当前建设工程行业“降本增效”的实
探究节能减排在建筑给排水设计中的应用
热门工程建筑论文
浅谈建筑工程的建筑面积
浅谈混凝土的施工温度与裂缝
浅析施工企业施工阶段的成本控制
土建结构工程的安全性与耐久性
浅谈工程索赔及管理程序资料
工程监理与工程项目管理关系的研究
建筑工程项目分承包管理方式的探讨
浅议防水板在隧道施工中的应用
关于建筑评论
建设工程质量检测行业现状及发展对策