您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 工程建筑论文 >> 土建施工如何配合建筑电气安装论文

土建施工如何配合建筑电气安装

出处:论文网
时间:2017-08-20

土建施工如何配合建筑电气安装

  由于在土建施工阶段没有充分考虑电气安装施工,使工程项目进入建筑电气安装阶段时,出现建筑电气管线无法穿越或布置,甚至出现对主体结构进行敲打布设的情况。这在实际工程中还上比较常见的,因此土建施工时就应该考虑到电气安装施工的问题,尽量减少不必要的返工现象,所以,土建施工和电气安装施工如何很好地协调和配合,在工程项目施工过程中显得十分重要。本文讨论了土建施工各环节中如何加强与电气安装配合的问题。

  1.基础施工阶段

  在土建基础工程施工中,应做好接地工程引线孔,地面内配管的过墙孔;电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。

  接地线穿墙孔一般取120mm×60mm,高度视施工时开挖地面深度而定,一般可使正好位于室内素土层面层处,这样接地线的室内部分也可敷设土层中?从而降低接地电阻。引入室内的接地母线孔,至少应位于室外地坪200mm以下。

  地坪内配管的过墙孔尺寸应根据线管外径、根数和埋设部位来决定。通过墙孔的直管路一般敷设在破砖层上面,距地面高度必须大于100mm,需要在墙孔处转角引上的管路,孔的直径必须加大至管外径的6倍以上,以满足管道弯曲半径,一般不得小于管径的6倍的要求。

  电缆过墙人室时,一般可在室地坪下800mm左右处预留240mm×240mm的孔,待以后敷设电缆时,再用水泥砂浆固定保护管。

  2.墙体砌筑施工阶段

  在内线工程中,经常采用的是暗管配线敷设,有时穿线管未能预先备齐,需要土建工人在墙体上留槽。电气安装人员应在工地现场随时检查留槽位置和尺寸。为了保护电气设备,大量盒、箱必须在土建粉刷或装修时才能进行,因此也要预留孔洞。

  室内地面向上0.3m处安装插座、电话机暗装出线盒;0.5m处安装电话壁孔;1.4m处安装扳把开关;1.5m处安装公用天线户内出线盒;吊顶上安装灯头盒、音箱等。暗装接线箱、壁孔,有时需要预埋件,有时需要预埋木砖;对于长度超过0.3m的箱体,还应设置过梁,以防箱体受压。砌砖时,在适当位置上还要下预埋件和钢型支架;预埋钢板可用4-6mm厚钢板焊上φ6-8mm圆钢锚筋,固定在墙体中,在墙、梁、柱的适当部位上,要安装钢索配线的拉钩、拉环和吊架等;安装进户线时,支架在建筑物伸缩、沉降缝的两侧,要安装相应的接线盒。 3.预制梁柱结构施工阶段

  预制梁柱结构的施工一般在预制厂中进行,其中比较规则的预制件可在预制厂埋入电气管道和预埋钢板;对于不便安装管线的预埋件,可预埋钢板或木砖,也可预留例φ10-l4mm的钢筋头,以备敷设线路和安装电气设备时用,现场浇制的梁柱按配管方式施工,在浇制混凝土前安装好管道和固定件。

  4.预制楼板施工阶段

  为了在合适的位置上,安装灯具和火灾报警探测器,楼板安装对,要安排好楼板的排列次序,与土建施工人员密切配合,合理选择安装接线盒位置,要使接线盒(灯头盒)布置对称,成排安装。

  当楼板上面几根电线管交叉时,应设法绕开叠加处,以免影响土建地坪制作。线管在楼板缝中暗配,一般不用接线盒,而直接将管子伸下。

  5.地面施工施工阶段

  混凝土地面浇制前,必须把地面中的管子全部安装好,敷设好室内的接地线,安装好各种箱体的基础型钢,预埋好设备固定地脚螺栓。

  6.屋面施工施工阶段

  在屋面施工中,若遇到公用天线、避雷装置,要在预制或现浇的槽口或女儿墙顶部预埋避雷线支持件,一般用φ8mm圆钢制作,每隔0.8m设置一个,以后和避雷母线焊接。在固定公用天线时,要预埋好固定拉锚。

  7.混凝土浇制工程施工阶段

  现场浇制混凝土时,一般将管子和接线盒等在浇制前安装固定在相应的位置上,当管子或接线盒与钢筋网位置发生冲突时,可将影响安装的钢筋拨开,待安放好管子或接线盒后再将拨开的钢筋作适当调整就位,或增绑一些附加钢筋。如果敷设的硬质塑料管,特别要注意防止管道被砸坏或因振捣而断裂。

  8.预制构件与现浇构件接合处的施工

  预制构件中的管线需和现浇构件中的管线连接时,先在预制构件的接合部位上预埋长方形接线盒,然后将现浇构件中的线管伸人接线盒中,并在浇注混凝土前,先将接合处用水泥沙浆填好。另一种方法是在预制件上安装普通接线盒,并预留一短段空槽,然后使现浇构件中的管线通过预留槽进人接线盒。

  9.预制构件之间接合处的施工

  混凝土预制构件之间接合处的管线连接需要小心认真处理,一般是在预制构件中各自安装接线盒和预留小槽,然后在构件接合好后,在相互对齐的小槽中安装连接管子。并用砂浆填满小槽。

  10.滑模施工

  混凝土滑模施工实质上是连续的现场浇制混凝土,施工时的配合基本上与现浇混凝土结构中的配合相似,但安装电工要提前将管子弯好、锯好,将各种预埋件尺寸确定准确,随着浇注高度的增加,逐段配合施工。

  11.装修施工阶段

  在吊顶内敷设管线,首先装修固定完主吊顶龙骨,待主龙骨调整好后,可在主龙骨上配制管线,钢管应卡固在龙骨上,按最近直线距离敷设,在吊顶上面安装接线盒,接线盒不能高出吊顶平面,钢管配好后,应将电缆电线穿人,做完吊顶上面的工作,再由装修人员安装次龙骨和上面板,这时要在吊顶面板上开孔,留出接线盒,开孔的面积应小于接线盒口面。另一种方法是先将管子配好,将引线钢丝打入管子,待吊顶安装完毕后,再穿线接线和安装电气设备。

  在轻型复合墙或轻型壁板中配管,首先要测量好出线盒的准确位置,计划好管子走向,与装修人员配合挖孔挖洞。这种墙一般只有50-150mm厚,墙内只能敷设例5-20mm的钢管,所要开的孔洞一定要在不影响电气设备安装的前提下,越小越好。

  通常在工程项目开工前,电气安装技术人员应会同土建施工技术人员共同查对土建与电气施工图纸,对有关基础型钢预埋、支吊架的预埋和线路保护管的预埋等,排出配合交叉施工的计划,确定准确的配合时间,以防遗漏和发生差错。要在配合施工之前,将各种预埋件制作好,并做好必要的防腐处理。

土建施工如何配合建筑电气安装

论文搜索
关键字:土建施工 电气安装 土建 配合 电气 施工
最新工程建筑论文
试论新形势下建筑工程造价的动态管理与控制
绿色建筑施工技术在建筑工程中的实践探索
建筑工程材料试验检测技术及措施研究
建筑施工现场管理主要原则及具体的管理对策
关于建筑工程施工技术质量管理控制的问题研
浅析建筑工程预算在工程造价控制中的作用
建筑工程岩土勘察和施工处理技术实践探讨
BIM技术在房地产开发项全生命周期的应用探索
BIM技术对当前建设工程行业“降本增效”的实
探究节能减排在建筑给排水设计中的应用
热门工程建筑论文
浅谈建筑工程的建筑面积
浅谈混凝土的施工温度与裂缝
浅析施工企业施工阶段的成本控制
土建结构工程的安全性与耐久性
浅谈工程索赔及管理程序资料
工程监理与工程项目管理关系的研究
建筑工程项目分承包管理方式的探讨
浅议防水板在隧道施工中的应用
关于建筑评论
建设工程质量检测行业现状及发展对策