  中图分类号:TM835 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)15-0336-01

  0引言

  目前我国对电缆状态研究的主要对象是对电力电缆信号特征与电缆缺陷类型程度之间相应的联系。所以,针对这种情况,建立一套可以展示各种电力电缆信号和电缆缺陷相匹配的数据,实现对应的带电检测方法和展示平台。而且,最近几年,由于电路电缆使用的日益增多,技术方面还存在着一些问题的缘故,造成了许多安全事故,然而电力电缆大多数都处于相对隐蔽的环境中,这对电路电缆故障的查找与发现带来了许多的麻烦。故本文就目前电力电缆存在的问题展开,只要介绍提高对电力电缆带电的检测手段,以满足社会日益发展的迫切需求。

  1电力电缆的局部放电现象及其发生的原理

  1.1电力电缆的局部放电现象

  电力电缆的局部放电现象主要是指:若外部施加的电压能在电气设备中产生一种能够让绝缘设备产生放电现象,但绝缘设备的放电现象又没有产生一个固定的放电通道,其中高压电缆存在的绝缘劣化现象一般就是这个原因。电缆的局部放电量主要是由电力电缆的绝缘性质决定的,然而电力电缆的局部放电量有决定着电力电缆是否能够无缺陷的、安全的输送和供应电力资源。

  目前,电力电缆的局部放电现象主要有三种,分别是电缆的表面放电现象、电缆的内部放电现象及常见的尖端放电现象。

  1.2电力电缆的局部放电原理

  电力电缆的局部放电原理是当电力电缆的绝缘本体存在问题,或者电力电缆的接头存在杂质物、半导体电极表面的不平以及有微孔现象等原因,会使电力电缆局部产生放电现象。同时,也会发生脉冲电流信号,但因为电力电缆的电气设备中绝缘介质存在不同的属性,会使其脉冲电流信号产生的频率也不相同。

  通常来说,引起电力电缆局部放电现象的其他因素有热效应产生脱层,或径向处的不对称,半导体均压层时对绝缘部分产生损伤等等原因。

  2 电力电缆局部放电、带电检测

  至今为止,对电力电缆的局部放电现象检测最被人们认可的方法是对电缆的绝缘性诊断,同样的,对电力电缆局部带电性的检测也是对电缆的绝缘性诊断。目前由于电缆事故的频频发生,我国对电力电缆的局部放电及带电进行了大量的实验研究,也取得了相应的研究成果,例如当电力电缆局部发生放电现象时会产生单极性的脉冲,它的上升时间比较短,脉冲的其相对较窄,它会向两边的位置传播,其中在传播的过程中会不断的向外散射,相应的电力也会降低。

  3电力电缆带电检测的多种方法

  电力电缆带电检测的方法有很多种,其中在电力工程中最常用的几种方法是地电波方法、无线电检测法、声波法、超高频法以及发声射检测法等等。下面将一一介绍这几种方法。

  3.1电力电缆带电检测的地电波方法

  我们已知一些高压设备的局部会辐射出电磁波,例如我们常用的发声开关柜等等,利用电磁感应原理,当电磁波在空间传播遇到金属的柜体时,在柜体内表面会感应出幅值大小、频率等参数与局部放电电磁波相关的脉冲电流。由于实际的柜体不是完全密封的,柜体屏蔽层通常在绝缘部位、垫圈连接处、电缆绝缘终端等部位出现缝隙,柜体内表面感应的脉冲电流会从缝隙处传出,然后沿着金属柜体外表面传到大地,这样就形成了一个个暂态对地电压。若在设备的金属外箱壳上放置一个电容性探测器,即可实现局部放电的检测。

  3.2电力电缆带电检测的无线电检测法

  试验结果表明: 局部放电所辐射的电磁波的频谱特性与局部放电源的几何形状以及放电间隙的绝缘强度有关。无线电检测法常采用无线电电压干扰仪来检测,使用2个或2个以上的高频传感器,能够较好地对局部放电源进行定位,适用于在线检测。

  3.3电力电缆高频脉冲电流法

  脉冲电流法是研究最早、应用最广泛的一种检测方法。由于该方法测量信号频带较低,通常在几十到几十万赫兹范围内,易受背景干扰的影响,且该方法需要接高压试验电源,不便于电缆局部放电在线或带电检测。高频电流法采用高频电容传感器,将高频电容传感器传感器卡在运行电缆接地线上采集局部放电信号。安装方便,信号带宽可根据检测需要调整,可用于电缆局部放电的在线监测,北京电力公司在奥运保供电的应用中取得一些成果。但高频电容传感器仅适用于电缆外屏蔽层有接地线的情况,对于有完全屏蔽的电缆,高频电容传感器套在电缆本体外,难以检测到局部放电信号。

  3.4超声波和声发射检测方法

  局部放电的发生伴随着噪声的产生,超声检测法用固定在电气设备金属外壳上的超声传感器( 通常采用压电传感器) 接收到设备内部局部放电产生的超声波,由此来检测局部放电的大小及位置。局部放电的声学检测方法受电气干扰小,主要用于定性地判断局部放电信号的有无,以及结合电脉冲信号或直接利用超声信号对局部放电源进行物理定位。由于目前还不能确定超声信号的强弱与绝缘劣化的定量关系,因而超声检测法在设备局部放电的带电检测和在线监测中,只是辅助测量手段。

  4 电缆局部放电定位法

  在检测对电力电缆局部放电时,如果能对局部放电源进行定位,那么局部放电活动测量的实效性就会大大提高。现在应用较多的局放源定位方法是时域反射法。该方法的一般做法是在电缆的一端架设脉冲检测装置,利用局放脉冲在电缆中传播的反射原理,检测同一个脉冲在电缆中来回传播的情况和时间差,通过脉冲辨识的方法确定局放源的位置。在电缆近端架设局放信号耦合装置,可通过脉冲电流法的检测阻抗,或者高频电流传感器等措施检测得到放电脉冲信号。当电缆线路中某个绝缘缺陷点发生放电时,产生的局放脉冲形成两个幅值相等的信号,在电缆线路内分别沿着相反的方向传播。再通过分析两个信号到达时间的时延差,并结合电缆中脉冲的传播速度等参数,可以估计出局放脉冲发生的位置。同样,在电力电缆的带电检测中,传感器上也能检测到类似的脉冲群信号,通过脉冲群信号的方向可以判断局放源的具体位置。

  5 结束语

  在电力电缆局部放电带电检测方法中,高频电流法和电磁耦合法的传感器与测量回路间没有直接的电气连接,适用于电缆局部放电的在线监测。超声方法和声发射方法,可对电缆局部放电进行定位,但声信号与局部放电信号间定量的关系有待进一步研究,因而声测法作为一种辅助手段,用于电缆终端局部放电的带电检查和在线监测。超高频方法应用于电力电缆局部放电的监测,适合尺寸较小的电缆附件绝缘缺陷。振荡波方法产生的电源与交流电源等效性好,操作方便、易于携带,不会对电缆造成伤害,但试验时被测电缆需退出运行,因而该方法是一种离线的局部放电的检测方法。

电力电缆带电检测方法探讨

论文搜索
关键字:电力电缆 电缆 检测 电力 方法
最新电力论文
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
基于DAB变换器的舰船中压直流混合储能系统端
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几
简述PLC应用及使用中应注意的问题