  1 概况

  本工程位于海口市,建筑功能为办公建筑。工程的太阳能光伏系统装机容量为20.68 kW,分为2个光伏方阵,设2台逆变器,光伏系统采用用户侧并网,主要用于办公楼白天的办公用电,无储能设施(图1)。

  本工程共安装88块光伏组件,单块组件的峰值功率为235 W,光伏组件采光面积约1.5 m2(图2)。

  2 外观检查及测试

  2.1 外观检查

  由于海口在2014年7月18日遭受威马逊台风的影响,本工程的光伏系统中有部分光伏板受损,受损后系统的实际运行容量为15.98 kW,本次测试的系统容量为15.98 kW(图3)。

  本项目安装的光伏板单片功率为235 W,单板面积约为1.50 m2,项目总计安装88块光伏组件,受台风影响,还剩余68块正常运行(图4)。

  2.2 测试方法及内容

  通过对本工程的倾斜面的太阳辐射、环境温度、发电量测试,来分析计算本工程的2个方阵光电转换效率。

  (1)太阳辐射的测试。使用两个太阳能辐射表,Y031355600(表1)作为测量光伏板所在倾斜面的仪表,Y031355500(表1)作为测量水平面的仪表。具体的工作示意图如图5。

  (2)温湿度的测试。使用环境温度记录仪对环境温度、组件背板温度进行测量。

  (3)发电量的测试。整个光伏系统分为两个方阵,设置2台逆变器,在每台逆变器后的交流配电箱测试发电量(图6)。

  3 效率计算

  在2014年11月7日和11月10日进行了两次测试,测试时间段为11:00~13:00,方阵1的光电转换效率高于方阵2;同时在同一时间段,组件背板温度高的时间段发电效率低于背板温度低的时间段。

  4 结论

  根据上述分析,本工程的光伏系统设计中存在如下问题。

  (1)光伏系统抗风设计不满足要求,台风导致很多组件破坏,造成整个方阵破坏。

  (2)光伏设计中没有充分考虑楼梯间的遮挡部分区域存在遮挡。

  (3)光伏系统逆变器经常跳闸,导致光伏系统经常处于非工作状态。

  (4)光伏系统背板通风状况不好,导致背板温度较高,光伏系统光电转换效率降低。

  本工程整体光电转换效率较高,在运行过程中应设置一套自动监控系统,对光伏系统逐日的运行情况进行监控,并对数据进行记录;同时定期清洗光伏组件,使其充分接受太阳辐射。