历史记录处理功能包括:异常情况记录(遥信变位和遥测越限),事件顺序记录(连续变位
的状态量顺序记录),事故追忆记录(当事故发生时记录其前后各三点重要遥测量值)和操
作记录(包括遥控和遥调时间、成否、操作员记载)。每类记录均包括时间、相应变化的中文说明及该点状态。所记录的内容均解帧程序模块中实时生成。
文档管理包括:报表处理及文本编辑。?
操作票打印功能:提供用户打印100幅常用操作票的能力。为了确保系统的实时性不受影响,所有打印操作均采用中断打印,即占用IPC的中断请求IRT,在中断服务程序中进行。?
实际上,专家系统的主要任务是应用现有的或过去的知识进行推理以解决问题,即对系统进行实时监护和控制,达到厂站系统安全稳定运行的目的。当机组运 行时,系统存在很多不确定因素,要使系统运行稳定可靠,监控系统就必须能实时在线处理 各种突发事件,使系统稳定。如:当系统稳定运行时发生线路短路(特别是暂时故障),监控系统会使系统实现自动重合闸来切除故障;火灾事故时,监控系统会启动火灾报警系统和自喷淋系统;当机组轴电流过大时,二级报警且事故停机等。
以主变出口断路器外线路发生单相接地(永久性故障短路)为例。LCU采集到短路信号 数据并从以太网传到主控机(专家系统处理机),主控机通过“分析”,作出实时“命令” ,改变厂站图表一次图中刀闸的状态且向LCU发出相应的命令来实现输电线路自动重合闸,实时数据表也将对系统的动作有相应的动作,历史事件中操作记录、异常情况功能将记录下所发生的异常情况和操作。若系统永久性故障短路系统重合闸后故障不能切除,主控机 收到故障信息重新作出分析后,给出事故停机令,此时专家系统又通过改变一次图并向LCU发出事故停机令来完成机组事故停机令,并在历史数据功能中记录下详细的操作、异常情况和事件顺序等,若系统有中断请求,RTU将和远方发生通讯。这样从故障发生到事 故停机,整个监控专家系统在无值班人员的任何干涉和操作下完成机组事故停机,实现了系统的实时监控。
4 结束语?
本文将实时专家系统引入电站监控系统,实现了机组的无人监控、少人值班,提高了电站的自动化水平和安全可靠性,减轻了运行人员的负担。本系统已经成功地运用于温州北溪水电站,运行效果良好。??
参考文献
[1]李士勇.模糊控制、神经控制和智能控制理论[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1998?
[2]吴泉源.人工智能与专家系统[M].长沙:国防科技大学出版社,1995?
[3]乌日图.实时专家系统及其应用研究[J].内蒙古工业大学学报,1998,17(2):17-21?
[4]白树忠,南新志.变电站综合自动化实时数据库管理系统的研究与开发[J].电力系统及其自动化学报,2002,14(3):43-46.
上一页 [1] [2] [3]