江西柘林水电站扩建工程爆破控制设计
其中对泄洪(兼放空)洞出口导墙认为不完全是大体积混凝土,作一般混凝土结构物处理,地面质点允许振速定为小于5cm/s.
开关站包括多种输配电构架及安全控制的电气设备,耐振性能各异,不能采用一个标准,其中最重要和最敏感的是继保室的控制元件,国内工程一般采用小于0.5cm/s的振动速度作为安全控制标准,考虑原电站正常工作的重要性,继保室爆破安全振动速度控制标准为小于0.25cm/s.对于开关站内各种输配电构架,按基础地面质点振动速度小于0.5cm/s作为安全控制标准。对开关站内一般房屋爆破安全振动速度控制标准为小于2cm/s.
防渗帷幕的爆破安全控制标准主要是根据大体积新浇混凝土的爆破安全控制标准。根据强度理论,当某一点的应力σmax≥[σd],则材料被拉坏,当某一点的剪应力τmax≥[τd]时,则材料被剪坏。防渗帷幕大多数在静力作用下是受压,在允许抗拉强度相同的条件下该点能承受更大的动拉应力,可承受较大的振动,但“80山包”灌浆区由于受两条大断层的影响,其承载能力较低,因此提出较严格的控制标准。
根据以上条件,提出扩建工程各建(构)筑物控制爆破参数见表4.
实际施工中不同的开挖部位,选取不同的控制指标,如发电厂房建筑结构允许质点振动速度为5 cm/s,而中控室的允许质点振动速度为0.25 cm/s,只要控制中控室的允许质点振动速度不超标,则发电厂房建筑结构允许质点振动速度一定会满足设计要求。引水洞进口EL73.5m高程以上开挖,以“80山包”允许质点振动速度作为控制指标,引水洞进口EL73.5m
表4扩建工程各建(构)筑物控制爆破参数表
序号 | 需保护建(构)筑物名称 | 允许质点振速V (cm/s) |
1 | 泄洪(兼放空)洞 | <10 |
2 | 泄洪(兼放空)洞进口闸门 | <2.5 |
3 | 泄洪(兼放空)洞进口混凝土导墙 | <5 |
4 | 发电厂房建筑结构 | <5 |
5 | 发电厂房中控室 | <0.25 |
6 | 一般房屋 | <2 |
7 | 交通洞 | <10 |
8 | 继电保护室 | <0.25 |
9 | 开关站输配电构架 | <0.5 |
10 | 拦河大坝 | <2.5 |
11 | 滑坡体 | <3 |
12 | “80山包”棱体 | <0.5同时a<0.1g |
13 | 原防渗帷幕 | <2.5 |
柘林电站扩建工程于1998年12月开始动工,开挖主要有进水口、引水渠、引水洞、厂房、开关站和尾水渠等部分,可见爆破施工控制平面图。
根据以上分析,被保护的重点建筑物是原开关站(主要是继保室)和“80山包”,为此根据爆破控制参数和被保护建筑物的特性来确定爆破措施。
厂房边坡石方爆破开挖量为38.36万m3,采用YQ-80型潜孔钻钻孔,局部辅以手风钻,6~10m一层台阶进行梯段爆破,边坡周边采用预裂爆破,其余部分采用控制爆破技术开挖。
厂房基坑爆破开挖量为19.52万m3.采用YQ-80型潜孔钻钻孔,局部辅以手风钻,6~8m一层台阶进行梯段爆破,周边预裂爆破,爆破控制较边坡更为严格。
尾水渠爆破开挖采用YQ-80型潜孔钻结合手风钻钻孔,局部辅以人工开挖。根据其它工程经验,爆破开挖时主要是防止爆破振动引起的跳闸事故,尤其是继保室的控制元件。因此尾水渠开挖主要受原继保室控制,在离原继保室25m范围内,不得采用爆破开挖,在《爆破施工控制平面图》上18kg装药量范围线内只能采用手风钻开挖,在18kg装药量范围线外可采用潜孔钻钻孔开挖。
开关站的爆破开挖主要受原开关站控制。根据《爆破施工控制平面图》,在0.3kg装药量范围线内只能采用人工开挖,其余部分爆破控制要求与尾水渠爆破开挖相同。
以上的控制爆破按最大单响限药量分为:非爆破开挖区、爆破特控开挖区、爆破严控开挖区、爆破控制开挖区。
(1)非爆破开挖区
非爆破开挖区采用“静态破碎法”开挖。
(2)爆破特控开挖区
特控开挖区由最大单响限药量0.3kg、0.8kg、1.5kg三个限药区段组成。岩石开挖采用非电微差浅孔爆破法进行低梯段薄层开挖,梯段高1.3~1.5m,孔径40~50mm,孔内采取不耦合方式装药,装药分布于底部及中部。爆破区与非爆破区之间设置防震孔,孔深采用2倍于特控区钻爆梯段高度。
(3)爆破严控开挖区
严控开挖区由最大单响限药量3kg、4kg、6.5kg、9.5kg、10kg、14kg、18kg七个限药区段组成。采用浅孔梯段孔间微差、低单耗减弱松动爆破薄层开挖,梯段高3.2m,孔径48mm,孔内采取不耦合方式间隔装药。
(4)爆破控制开挖区
控制开挖区由最大单响限药量25kg、32kg、40kg、45kg、50kg、60kg、80kg、110kg等8个限药区段组成。该区同样在经“耕犁法”开挖表层后,其余岩体用深孔梯段孔间微差、低单耗减弱松动爆破,梯段高6~10m,孔径76mm,孔内采取不耦合方式间隔装药。
4.3爆破飞石控制
爆破飞石是对本扩建工程的另一主要危害,新开关站边坡高程EL85~EL40.5m高于原开关站地面高程EL40m,新老开关站紧靠一起,爆区居高临下,爆破飞石比控制质点振动速度更难,为此采用下列措施进行控制:
(1)正确设计炮孔参数及起爆网络,选用合格的爆破器材;
(2)加强施工质量,如钻孔、装药边线、堵塞等,防止过量装药、串段重段、冲炮、带炮现象;
(3)调整开挖掌子面方向,使掌子面方向尽量避开需要保护建筑物方向;
(4)减小爆破作用指数,采用松动爆破或采用微差挤压爆破防止扬起飞石;
(5)重要部位施工爆破采用覆盖、拦挡措施以防止个别飞石。
4.4施工期爆破监测
在本工程招标阶段现场进行了爆破试验,并根据爆破试验结果确定各开挖部位最大单响装药量分区。施工中对开挖进行了全过程监测,监测情况如下:
引水隧洞进水口爆破作业时主要保护对象为防渗帷幕和“80山包”构造棱体。进水口在EL73m高程以上部位爆破时,共进行168次监测,监测到“80山包”控制点的质点振动速度小于0.5 cm/s的占进水口爆破开挖次数的81.4%,实测峰值加速度值0.085 cm/s(小于0.1 cm/s)。
厂房段开挖共进行了135次监测,监测到“80山包”控制点的质点振动速度小于0.5 cm/s的占厂房段爆破开挖次数的98.5%.据统计,从1999年3月下旬到2000年3月下旬厂区开挖爆破时对老继电室共进行了83次监测,当振速控制标准为0.25 cm/s时,实际施工中有40.96%的次数超标,但大多数集中在0.25~0.5 cm/s范围内,最大振速达到0.67 cm/s,在整个施工期未出现继保室跳闸的现象或其它不良反应。以上监测值的主振频率在20~80Hz的占93%.
5结论
柘林电站扩建工程已于2001年12月实现首台机组发电,从成功完成柘林电站扩建工程的爆破开挖中,可得出下列结论:
(1)本扩建工程爆破振动可能对原建(构)筑物带来一些不利的影响,但采取控制爆破技术可以将这些影响控制在允许范围内。
(2)虽然施工中采取了严格的控制措施,但大多数部位从单响装药来看与常规施工无很大区别,主要是对重点部位必须严格控制爆破。如原继保室附近25m范围内尾水渠不得采取爆破作业,原开关站附近、“80山包”附近进水口边坡、厂房边坡等装药量要严格控制等。
(3)只要精心组织,精心设计、认真对待,对在地质条件较差的电站附近进行近距离开挖爆破是可行的。
参考文献:
[1]贵阳勘测设计研究院。江西柘林水电站扩建工程可行性研究报告《施工组织设计》。1996年7月
[2]贵阳勘测设计研究院。江西柘林水电站扩建工程招标阶段技术设计报告《施工组织设计》。1998年6月
- 上一篇:35kV变电所的建设与改造