  (一)构造设计

  1、材料

  主要采用外径48毫米、壁厚3.5毫米的钢管,其材质应符合GB700-79 3号钢的技术条件。扣件式联接采用铸铁扣件,应采用KT-33-8可锻铸铁扣件,绝对不能用铅丝绑扎。材料部门定货采购的钢管、扣件等,必须规格统一,材质优良,并应有出厂证明书和合格证书。连墙件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。

  2、构造:

  脚手架立杆纵距1.50米,横距1.00米,步高为2.10米,共六步架,高约15米左右。里排立杆离墙面20厘米,小横楞里端离墙面15厘米,另一端伸出牵杠外边15厘米。大横楞每步4根,上铺脚手片。脚手架的外侧,每步均在外立杆里侧设0.2米高踢脚杆和1米高防护栏杆,外挂安全网。脚手架与主体结构的拉撑,水平方向每二根立杆间距(3.0米),垂直方向每二步(3.60米)设一拉撑点,拉撑连杆用钢管,与脚手架垂直,拉撑在立杆与横楞交接处。沿脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧面每隔6米(水平距离)左右用斜杆搭成剪刀撑。自下而上循序连续设置,斜杆用长钢管与水平成45°或60°夹角。钢管搭接长度不小于40厘米。

  三角挑架采用φ48×3.5mm钢管,大小横杆、立杆及斜杆均为φ48×3.5mm钢管。

  悬挑脚手架安装和拆除的施工顺序相反。安装时,先安装三角挑架,再安装其上部脚手架。拆除时反之。

  (二)算与验算

  1、荷载

  (1)荷载

  操作层上均布活荷载q1=3KN/m2

  钢管φ48×3.5mm q2=0.0384KN/m2

  脚手板均布荷载q3=0.30KN/m2

  扣件q4=0.0135KN/只

  安全网q5=0.0025KN/m2

  风荷载及雪荷载对脚手架的影响极小,忽略不计。

  (2)计算单位内作用于三角挑架上的集中力F

  (考虑到一步架操作)

  F=1.0×1.5×3×1.0×1.5×0.3+(1.3×6+1.5×6×6+3×2+9.4+11+3.8)×0.0384+37×0.0135+1.5×15×0.0025=9.1(KN)

  按里外立杆0.45和0.55系数分配,作用于内外立杆上的集中力F1和F2.

  F1=0.45F=4.14KN

  F2=0.55F=5.1KN

  取N=5.1KN

  2、受力计算

  查表

  根据力矩平衡对C点取矩

  ΣMc=RAV×C-N×a=0

  则RAV=