您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 工程建筑论文 >> 双管压密注浆在深基坑侧向渗漏中的应用实例论文

双管压密注浆在深基坑侧向渗漏中的应用实例

作者:未知
出处:论文网
时间:2007-04-25
摘要:双管压密注浆在深基坑侧向渗漏中的应用实例

  关键词:深基坑渗漏注浆1工程概况

  位于杭州市区的某工程,设两层地下室,根据围护设计,其基坑底面标高-10.22m,场地自然标高-0.30m,换算实际挖土深度9.1~9.7m.

  工程地质:①-1杂填土,灰色、灰褐色,湿至饱和,松散,含瓦砾砖块约35~40%,局部夹10~15cm大块填石,表面为厚15cm左右的混凝土地坪,土层厚3.5~5.7m,渗透系数5x10-5cm/s;①-2素填土,灰褐、深灰色,饱和,松散,含少量砖瓦屑、有机质,层厚0.4~2.1m,渗透系数5x10-5cm/s;②砂质粉土,黄灰、灰色,饱和,稍密,含少量云母碎屑、氧化铁及有机质,层厚2.3~4.6m,渗透系数3.8x10-5cm/s,空隙率0.46;④淤泥质粉质粘土,灰色,流塑,含有机质及少量贝壳碎片,夹少量粉土薄层,层厚5.8~8.2m;勘察期间测得潜水位埋深0.85~1.20m.

  围护设计中围护桩采用φ800大直径钻孔灌注桩,桩间距1000mm,桩底标高-17.0~-18.4m,基坑内设两道钢筋混凝土桁架式内支撑,混凝土支撑梁主断面700mm×700mm,700mm×800mm,梁底标高分别-2.70m和-7.10m,止水帷幕大部分采用500双排水泥搅拌桩,桩间互相搭接10cm,桩底标高-12.6~-13.2m,局部采用φ800高压旋喷桩嵌围护桩止水,其中内排φ500水泥搅拌桩中心与围护桩φ800钻孔灌注桩中心距离为700mm.

  围护桩施工完成,桩体达到养护要求后即进行土方开挖,当挖深至-4~-6m时,基坑侧壁出现多处渗漏,且出水量大,出水点相互连通,采取如导管引流、围堰、内衬混凝土墙等多种堵漏手段,但均收效不明显,后采用高压旋喷法(三重管)重打止水帷幕,设计平均桩径? 1000mm,桩间距700mm,桩顶标高-2.50m,桩底标高-13.20m,超灌高度0.5m,采用#425普通硅酸盐水泥。

  2渗漏处理

  在高压旋喷桩止水帷幕成型后,重新开始基坑开挖,次日发现-6.70m处有一渗漏点,初始漏水量甚小,现场人员清理桩间土后用快凝水泥填补漏洞,但24h后水量急剧增大且水色浑浊,估计出水量在3m3/h以上,为防止出水口继续扩大,现场采用镀锌水管作引流管插入漏水口,四周用快凝水泥填嵌固定,并沿围护桩支设模板,拌制快凝混凝土形成止水内衬墙,同时根据现场状况拟定进一步处理方案:决定采用双管压密注浆封堵漏水点。

  所用施工设备为:①工程地质钻,主要用于成孔。②两台SYB50型液压注浆泵。③两套注浆管(带孔眼花管和接长管),带孔眼花管和接长管为内径20mm,壁厚5mm的无缝钢管,每节管长1.5m,两端有丝扣,其中带孔眼花管长1.2m,顶端有25°左右的圆锥体管尖。④灰浆搅拌机,高压输送胶管等配套设备。

  所用注浆材料:①浆液采用杭州第二水泥厂#425普通硅酸盐水泥调制,水灰比0.8~1.0;②凝结浆液为水玻璃(硅酸钠NaO·nSiO2),水玻璃模数为2.5~3.3,要求不溶性杂质含量<2%,所用溶液颜色呈透明状稍显浑浊。

 [1] [2] 下一页

论文搜索
关键字:双管压密注浆 深基坑侧向渗漏 工程
最新工程建筑论文
试论新形势下建筑工程造价的动态管理与控制
绿色建筑施工技术在建筑工程中的实践探索
建筑工程材料试验检测技术及措施研究
建筑施工现场管理主要原则及具体的管理对策
关于建筑工程施工技术质量管理控制的问题研
浅析建筑工程预算在工程造价控制中的作用
建筑工程岩土勘察和施工处理技术实践探讨
BIM技术在房地产开发项全生命周期的应用探索
BIM技术对当前建设工程行业“降本增效”的实
探究节能减排在建筑给排水设计中的应用
热门工程建筑论文
浅谈建筑工程的建筑面积
浅谈混凝土的施工温度与裂缝
浅析施工企业施工阶段的成本控制
土建结构工程的安全性与耐久性
浅谈工程索赔及管理程序资料
工程监理与工程项目管理关系的研究
建筑工程项目分承包管理方式的探讨
浅议防水板在隧道施工中的应用
关于建筑评论
建设工程质量检测行业现状及发展对策