粉针车间空调风机节能改造
(三)非生产情况下节能分析:
下班后,可将风机转速降低,这时只需保持室内压力及洁净度即可。一般情况下转速下降到20%时,最高运行效率几乎不变,但节能效果却非常显著。
P=(K3*PN)/η
1)K=N/NN N:实际转速 NN:额定转速
∵N∝f ∴K∝f
2)η:效率
3) P:电机所需功率
1、22KW送风机节能情况
频率 |
50 |
49 |
48 |
47 |
P输出 |
11.90 |
11.20 |
10.52 |
9.884 |
P节 |
0 |
0.699 |
1.372 |
2.016 |
频率 |
46 |
45 |
44 |
43 |
P输出 |
9.266 |
8.675 |
8.110 |
7.569 |
P节 |
2.634 |
3.225 |
3.790 |
4.331 |
频率 |
42 |
41 |
40 |
P输出 |
7.053 |
6.561 |
6.093 |
P节 |
4.847 |
5.339 |
5.807 |
2、18.5KW回风机节能情况
频率 |
50 |
49 |
48 |
47 |
P输出 |
12.628 |
11.89 |
11.17 |
10.49 |
P节 |
0 |
0.743 |
1.46 |
2.14 |
频率 |
46 |
45 |
44 |
43 |
P输出 |
9.83 |
9.21 |
8.61 |
8.03 |
P节 |
2.79 |
3.42 |
4.02 |
4.60 |
频率 |
42 |
41 |
40 |
P输出 |
7.49 |
6.96 |
6.47 |
P节 |
5.14 |
5.67 |
6.16 |
(四)节能效果计算:
1、工作时间节电量:(设工作时间为8小时,全年305天)
(3.5614+2.504)*8*305=14799.58KWh
2、非工作时间节电量:f=45HZ
(3.225+3.42)*16*305+(3.225+3.42)*24*60=41996.4KWh
3、全年节电量:
14799.58+41996.4=56795.98KWh
4、节约费用:
工作时间:14799.58*(0.5583*1.5+0.037+0.01)*0.5+14799.58*(0.5583+0.037+0.01)*0.5=6544.74+4479.09=11023.83元
非工作时间:41996.4*0.25*(0.5583*1.5+0.037+0.01)+41996.4*0.75*(0.5583*0.5+0.037+0.01)=19558.77元
5、全年节约费用:
11023.83+19558.77=30582.6元
6、投资费用:日立J300-150HFE 每台售价为16000元(包含配电柜及其它附件),调试费用为2400元,共须资金36800.00元。
7、投资回收期为:由上计算知,节约费用为30582.60元,投资费用为36800.00元,则投资回收期为:
N=(36800/30582.6)*12=14.44月
三、注意事项:
1、变频器虽然具有很好的节能效果,但初投资大,回收周期长;
2、转速不能过低,避免电机过热;
3、在变频过程中应避免与设备产生共振
4、谐波损耗较大,电磁波干扰,必要加装滤波装置。
参考书:
1、《风机水泵调速节能手册》 机械工业出版社
2、《变频调速器在微机控制锅炉补水系统中的应用》王大志著 节能杂志
3、《电动机最佳运行参数》
4、《变频调速控制系统的设计与维护》 曾毅 张明著