您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 电力论文 >> 我国低压断路器的概况和展望论文

我国低压断路器的概况和展望

作者:未知
出处:论文网
时间:2006-10-06

  2.6 断路器的附件

  无论是万能式(ACB)或塑料外壳式断路器(MCCB和一些MCB)现在都具备各种内、外部附件(又称附属装置),增加了断路器的功能。

  (1)内部附件

  a.辅助触点(辅助开关)──根据控制电磁铁和其他辅助回路电器的合、分需要而设置,目前较多的是采用发热电流(Ith)3A和6A的微动开关组成。

  b.报警触点(报警开关)──反映断路器因线路故障(过载、短路)跳闸而接通声、光报警,它的发热电流较小,一般小于3A或更低。

  c.分励脱扣器──作远距离操作使断路器跳闸的一种脱扣器,它的控制电压有交流380V(400V)、220V(230V),直流220V、110V、24V等。

  d.欠电压脱扣器──防止因线路电压不足,对线路或电动机造成损害的一种脱扣器,它与线路电压相同,通常有交流380V(400V)、220(230V),直流110V、220V等。

  (2)外部附件

  a.外部转动手柄──适合于断路器在开关柜或抽屉柜门板上合、分断路器,可以起联锁作用,成套电器装置只有断电才能开门。

  b.电动操作机构──用电磁铁或电动机等构成,代替手动合闸(ON)或分闸(OFF)断路器,可远距离控制。

  c.机械联锁。

  d.自身闭锁。

  3、不同类型断路器的保护特性及其执行的标准

  3.1 配电保护型断路器的反时限断开特性

  配电保护型断路器的反时限断开特性见表3.

  3.2 电动机保护型断路器的反时限断开特性

  电动机保护型断路器的反时限断开特性见表4.

  3.3 配电保护型的瞬动整定电流

  配电保护型的瞬动整定电流为10In(误差为±20%),In为400A及以上规格,可以和5In和10In中任选一种(由用户提出,制造厂整定);电动机保护型的瞬动整定电流为12In(误差为±20%),一般设计时In可以等于电动机的额定电流。

  3.4 家用和类似场所用断路器的过载脱扣特性

  家用和类似场所用断路器的过载脱扣特性见表5.

  3.5 断路器符合标准情况

  配电保护型断路器符合GB14048.2(等效采用IEC947—2)《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准。

  电动机保护型断路器符合GB14048.2和GB14048.4(等效采用IEC947—4)《低压开关设备和控制设备、低压机电式接触器和起动器》标准。

  家用和类似家用场所保护型断路器符合 GB01963(等效采用IEC898)《家用和类似家用场所过电流保护断路器》标准。

  剩余电流保护型断路器(漏电断路器)符合GB6829、GB16917(IEC1009)、IEC755标准。

  4、断路器的发展趋势

  在进入新的世纪时,我国低压电器(低压断路器),将按照“小型化、高分断、低噪音、工作可靠、逐步实现智能化”的要求发展,不断创造出符合时代需要的新产品。

  4.1 万能式断路器

  全国联合设计的DW45系列智能型万能式断路器已完成了壳架电流为2000A、3200A、5000A的三极和四极的开发并投入批量生产,目前正着手于研制特大型的6300A规格(短路分断能力为AC 400V,120kA),今后,万能式断路器的开发,依然以智能型为主,其智能化功能在DW45的基础上进一步完善,在通讯功能方面,将在现在的智能化控制器与RS485接口协议(Profibus体系)挂靠的基础上,向容量更大,速度更快的IEC通讯接口(协议)挂靠,实现更全面的小、中、大区域现场总线的遥控、遥测、遥讯、遥调。

  随着电网功率的提高,作为变压器低压侧出口保护开关的万能式断路器,其短路分断能力将提高到120~150kA,体积还要缩小。

  断路器的附件应是模块化的,装配积木化。

  4.2 塑料外壳式断路器

  向小型化、高分断、多功能、附件模块化发展;积极开发智能化(包括三段保护以及各种智能化功能)断路器。

  目前OTT集团正在其成员单位杭州之江开关厂开发、试制S—Z型智能型塑料外壳式断路器。该系列断路器壳架电流为400A和800A,短路分断能力为400V,35~100kA,具有配合熔断器特性用,配合保护断电器VCB特性用,配电线路保护用和配合电动机、起动器、变压器、电容器保护特性用四种脱扣特性,可由用户选择。断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护功能。智能化功能有:电流和动作时间可调、显示、热记忆、负载监控、自诊断和通讯接口等(国内现有的智能型塑壳式断路器是TM30P和DZ40系列)。

  电动机保护型塑壳式断路器:小容量电动机保护型考虑到支路离动力中心(PC)较近,必须发展短路分断能力达15~50kA的品种,另外,额定工作电压除有380V(400V)的外,还应研制适用660V(690V)的规格。在设计上应向系列化、模块化和模数化发展,产品应有各种附件,如分励脱扣器、欠电压脱扣器、断相保护、短路故障显示、远距离操作机构、各种辅助触头、门联锁操作机构、隔离模块、各种防护外壳及附加接线端子,以实现功能齐全和方便用户。

  4.3 家用和类似场所用断路器

  主要发展二极和四极,尺寸模数化,安装导轨化,短路分断能力从现有的4kA、6kA提高到10~15kA.在功能方面还有分励、欠压、过电压、断相、声光报警、防窃电等附属装置(模块化)。

  4.4 剩余电流保护断路器

  适用于人身安全保护的小电流(≤100A)规格用剩余电流保护模块与家用和类似场所用断路器组合成漏电断路器,对于IΔn(漏电动作电流)大于30mA的,研制一些延时型,以适应级间的选择性保护需要。

  工业用,体积缩小,额定电流100~800A,短路分断能力达35~65kA,漏电动作电流为30mA、100mA、300mA、500mA、1A、2A等。在漏电动作方面,除快速动作外,还要有延时型(可调),同时具备漏电预报警[当漏电电流达50%IΔn时,开始报警(灯光闪烁、闪烁频率越高,表示漏电越严重)],为适应不能断电的系统(如消防),应在这一系统设计开发只报警不脱扣的漏电断路器。还可在塑壳式断路器上加装剩余电流保护模块。IΔn做到0.03~3A.此外,还可在塑壳式断路器上派生单相接地故障保护功能。

  剩余电流(漏电)继电器,在现有基础上,开发400~800A规格(现JD1型仅做到250A)。

  按照用户的需要(特别是大量使用电子元件的设备的地方),开发交流脉冲型、直流动作型、直流脉冲型等剩余电流动作断路器。

  5、结束语

  以上介绍了我国低压断路器的发展过程及概况,并阐述了低压断路器的发展超势。随着电力工业的发展及城乡电网的改造,低压断路器正面临着一个发展机遇和如何适应市场经济的挑战,我们必须加大科研、开发力度,为市场提供高质量和高可靠性的低压断路器。

上一页 [1] [2]

论文搜索
关键字:低压 断路器
最新电力论文
电力工程中的施工管理与质量控制研究
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
简述PLC应用及使用中应注意的问题
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几