您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 工程建筑论文 >> 超高层建筑给排水设计论文

超高层建筑给排水设计

作者:吕子明 谢攀
出处:论文网
时间:2007-03-10

  4 自动喷水灭火系统

  本建筑的公共活动用房、走道、厨房、餐厅、客房、办公室、库房、地下车库以及面积大于5m2的卫生间等处均设置自动喷水灭火系统;自动喷水灭火系统按中危险等级设计,其中车库、厨房等按中危Ⅱ级,其它场所按中危Ⅰ级设计。中危Ⅰ级的设计流量为20.8l/s,中危Ⅱ级的设计流量为27.7l/s。自动喷水灭火系统竖向分为高、低两个区;高低区各设两台喷淋泵供水,水泵为一用一备。高区:二十四层~ 五十二层低区:地下二层~ 二十三层自动喷水灭火系统接屋顶消防水箱,在屋顶设备房设稳压装置,喷淋系统低区设消防

  5 其他灭火系统

  5.1,气体灭火系统

  发电机房、房采用高压CO2 气体灭火系统灭火,设计与施工应委托专业消防工程公司完成。

  5.2,灭火器的配置

  本建筑火灾危险等级除中餐厅厨房为严重危险级外,其它场所大部分为中危险级。主要火灾种类为A 类火灾,厨房及地下车库为A、B 类火灾,电气设备用房为带电类火灾。按《建筑灭

  火器配置设计规范》GBJ140 - 90(1997 年版)要求,在本建筑内的公共场所、走道、宴会厅、厨房、地下车库、机电设备用房等处均设置手提式干粉或二氧化碳灭火器,在地下车库增设推车型泡沫灭火器。

  6 排水系统

  6.1,生活排水系统

  市政排水系统采用雨、污分流制。故室外排水采用雨、污分流制。

  (1)地下室污水无法自流排出室外,采用潜污泵抽升排出。

  (2)消防电梯机坑设容积不小于2m3 的集水井,排水泵的流量取大于10L/s。

  (3)厨房及餐厅污水单独排至裙楼半地下层的污水处理间。

  (4)主楼卫生间采用粪、污立管及专用通气管的三管制排水方式。并在每个客房卫生间设器具通气支管以改善排水条件,降低噪声。粪便污水经化粪池后与生活污水一起排入市政污水管网。

  (5)餐厅厨房含油污水必须进行后,方能排入市政下水道。

  6.2,雨水系统

  屋面雨水系统采用有组织内排水系统。裙楼屋顶采用压力流(虹吸)排水,重现期P 取5 年,超出5 年重现期至重现期50 年的雨水采用开溢流口的方式排放。主楼屋顶采用重力流排水,重现期取5 0 年。室内雨水管材,重力流采用柔性抗震排水铸管,节套式柔性接口;压力流采用HDPE材,热熔连接;室外雨水材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(PVC-u)材。