4 选用调压器的建议

(1)市场上供应的国内外二级调压器品种较多,珠江三角洲地区通常使用以下几种进日调压器,技术指标见表4。 

由于一是天然气中压输送压力为0.2或0.3MPa,远高于以上调压器的最高允许进口压力范围;二是市场上所销售的天然气燃具额定压力为2KPa,低于现在所用的调压器出日压力范围。所以以上调压器无法满足液化石油气转换到天然气时的调压需要。

(2)推荐产品

本文推荐意大利FIORENTINIC3、美国FISHERR522、S402二级调压器。三种调压器的技术指标见表5。

C3可作为户内调压器,由于有安全放散及紧急切断功能,比RC4N的价格高,但这二种功能有效的防止户内管道过压及大量泄漏。如觉得C3价格高,可以选择国内价格适中的替代产品。R522、S402作为楼栋调压器,如按调压相同单位热量的价格比较,比LV4403B4、LV5503B6便宜,特别是S402,如选择阀口直径为6.4mm,价格优势更明显。

从前面二种调压方式计算的流量可知,上面三种调压器的流量完全可以满足二种气质用气要求。对于压力问题,三种调压器允许的最大压力范围远高于天然气的中压输送压力,可满足使用要求。而出日压力范围,可以通过更换调压器的主弹簧来达到使用要求。当气质为液化石油气时,选用压力2.37-3.25KPa的弹簧;当气质为天然气时,选用压力1.87《.37K犯的弹簧。采用这种方法,就非常轻松地解决转换问题。这种更换方式,在工商业用户中使用较多,实践证明,更换弹簧是一种安全、成本低切实可行的办法,具体操作可咨询供应商。

5 燃烧器额定压力问题

采用增加楼栋调压器的方式,即把天然气中压输送压力(0.2MPa或0.3MPa)调压到液化石油气中压输送压力0.7MPa,满足原来二级调压器进日压力要求,则二级调压器的出日压力范围不变,灶前压力为2.43.3KPak城市燃气设计规范》第7.2.2规定低压天然气燃具额定压力为2.OKPa,所以天然气灶前压力2.4-3.3KPa不能满足燃具正常工作需要。本文建议,对于已通气的住宅区,在计划采用增加楼栋调压器的转换方式之前,首先需要和生产厂家协商解决燃具额定压力问题;对于尚未通气的住宅区,应采用可以同时满足二种气质的调压器。

6 总结

天然气到来虽还有一段时间,但用户越来越多,如不及早准备,势必加大资金投人和工作量。综上所述,工程设计时,应根据实际情况,建议选好适合二种气质的二级调压器。

参 考 文 献

[1]何鹰翔、夏荣刚,深圳市天然气管网压力级制的选择,广东燃气,2000(2)

[2]姜正侯,燃气工程技术手册