35kV变电所的建设与改造
(4)高压断路器应采用SF6断路器,35kV断路器采用LW8-35型,10kV断路器采用LW3-10型。
(5)35kV进线采用双回,为环网工程做好准备。(6)35kV母线使用LGJX-120铝绞线,采用单母线不分段接线,10kV母线采用分段接线,出线4~6回为好。
(7)无功补偿容量按主变容量的10%~15%而定,采用BWF-200-1W型电容器,电压为星形接线。
(8)避雷措施:35kV线路采用避雷线,所内采用避雷针和避雷器两种。避雷针使用镀锌圆钢焊接,装设在所区的4个角;避雷器采用金属氧化物避雷器,35kV侧装在母线上,10kV侧装在出线处。
(9)所内隔离开关操作机构上应设“五防”闭锁,由人工或由计算机综合自动化系统实现“五防”。
(10)控制、保护、测量部分采用计算机综合自动化管理系统。
6小型化变电所建设
小型化变电所建设是发展方向,一般采用预装式成套开关站。根据实际情况,可单独采用10kV预装式成套开关站,35kV部分按常规型变电所设计,最好是10kV开关站与35kV开关站一同上马,这样可以完全实现调度自动化,实现无人值守。
7通讯系统
采用数字载波系统为主要通讯方式,配置一部行政电话为辅助通讯工具。
8土建设施规划与施工
(1)值班室两间,50~60m2,要有一个通往高压区的门,以便于巡视设备运行情况,巡视要设有巡视小道。
(2)土建施工应承包给有资质的建筑企业,施工时要派一名专业技术人员作监理,按照设计要求,对施工全过程进行监控。
9设备安装与调试
(1)设备安装由施工组组织相关人员按照有关规范规定、技术标准进行施工,安装人员要具有较高的专业技术水平。
(2)设备调试由调试投运组组织有关人员对新投设备做好各项试验工作,包括设备的交接试验、定值整定及传动试验等。
10验收投运
施工结束后,经施工组自查,局验收领导组组织初验合格,具备投运条件,报请上级有关部门验收合格后投入运行。