大容量中压变频调速装置在英那河水源泵站中的应用
2.4 ABB公司采用IGCT的三电平大容量变频器(ACS1000)
IGCT(Integrated Gate Commutated Thyristor)是90年代在晶体管技术的基础上结合了GTO和IGBT技术开发的大功率新型器件,与IGBT相比,它开关快速,开通能力强、存储时间短、开关导电损耗较低。为减小引线电感,其管芯必须与门驱动电路集成安装、整体更换。IGCT由于其导通压降低,损耗低,比IGBT更适合于高电压、大容量使用。目前使用的IGCT元件电压等级最大做到4.5kV,接线原理与SIEMENS的高压IGBT三电平大容量变频器(SIMOVERT MV)基本相同,只是采用的元件不同,不需要元件串、并联。IGCT器件耐压等级提高以后,它将是构成大功率和超大功率高压变频器的优选功率器件。
主要技术特点为:输入侧设置变频传动变压器,三卷变压器二次侧分别采用Y、Δ接法,等效12脉冲整流使得电源输入侧谐波大为降低。变频传动变压器与变频器柜是分体的,功率元件是HV-IGCT,输出频率范围是0~150Hz,逆变器采用三电平PWM控制。采用了DTC-直接转矩控制专利技术,直接转矩控制(DTC)是交流传动中最佳的电动机控制方法,可以对电动机所有的关键变量进行直接控制。
表1
SIEMENS | ABB | ROBICON | 利德华福 | |
技术原理 | 三电平PWM | 三电平PWM | 多重化-PWM | 多重化-PWM |
逆变功率元件 | HV-IGBT | IGCT | LV-IGBT | IGCT |
对4.16kV的变频器, 逆变器中需用功率 元件个数 |
12个高压IGBT6个钳位二极管 | 12个IGCT | 60个低压 IGBT | |
输入变压器 | 三绕组变频整流变压器 | 三绕组输入隔离变压器 | 一体化干式多绕组变压器 | 一体化干式多绕组变压器 |
功率因数 |
≥96% |
≥95%(调速范围内) | ≥95% | 95%(>20%负载) |
变频器本身效率 | ≥98.5%(额定工作点) | ≥98% | ≥98.5%(调速范围内) | ≥95%(额定负载下) |
谐波输出 | 有低谐波分量 | 有输出正弦滤波器,谐波含量极小 | 谐波非常小 | 谐波非常小 |
最高输出频率 | 150Hz | 66Hz(可选122Hz) | 120Hz | 120Hz |
逆变器电平数 | 3 | 3 | 11 | 多电平 |
适配电机 | 西门子电机最佳其他厂商的电机要另加输出滤波器 | 可与标准的鼠笼型电机配用 | 可与任意厂商生产的交流鼠笼型电机配用 | 可与任意厂商生产的交流鼠笼型电机配用 |
电机电压(kV) | 2.3 3.3 4.16 6 | 2.3 3.3 4.16 | 2.3 3.3 4.16 6 | 3 6 10 |
电机功率范围 | 800~4000kW | 315~5000kW | 400~7500kW | 300~4000kW |
初投资价格(同容量) | 高 | 高 | 高 | 低 |
表1为4家中压大容量变频装置特性比较。
3 结论
综合各方面因素,经过招标,最后采用的是SIEMENS变频装置(6SE8033-1CA01)和配套电机(1RQ4562-6JV40)。
此规格变频器在欧洲已有应用,在国内水行业中还是头次应用,取得了一些经验。
(1)该工程于2000年10月开始设计,2001年7月一次通水成功,现已运行将近2年时间。通过这段时间的运行看,该泵站运行安全稳定,节能效果显著。根据最典型的应用工况,一期各方案经济比较见表2。
从表2分析结果知,b方案为最优方案,即2台调速泵方案最优。其次方案为a方案,即一台调速与一台恒速泵并联方案。虽然a方案的设备投资比b方案少425万元,但a方案比b方案一年的运行费用多108.84万元,这样b方案3.9年所省的运行费,即可抵消掉其设备所增加的投资,即静态回收期为3.9年。
从表2还可看出全调方案与阀调节方案的比较其节能效果:水位控制变频调速技术为泵站一年省电费378.25万元(一期工程), 静态回收期为2.25年。(注:上述的计算只是针对水库多年平均水位,电费按0.50元/度计算)
通过几年来的运行表明,在大型地表水厂的送水泵房中采用大功率变频器(水行业中最大单机容量2800 kW),虽然一次性投资较大,但是长期运行节能效果非常明显,特别是在较大产水量的情况下,节能效果更加明显,值得推广。
(2) 通过这段时间的运行看,其不足之处有以下几点:
a) 变频装置的进线断路器要具有失压脱扣功能。
当控制电源没有时,不论高压工作电源是否故障,都要跳开进线断路器,使变频装置断开工作电源。此时,当变频装置恰巧发生故障时的跳闸,对变频装置起到了保护的作用。而当变频装置无故障时的跳闸,易额外产生水锤效应,水锤效应具有极大的破坏性:压强过高处,将引起管子的破裂;反之,压强过低处又会导致管子的瘪塌,对供水管线产生危害。此外,水锤效应也可能损坏阀门和固定件,对泵站厂房产生危害,易淹泵房。如何解决这个问题并获得认可,值得研究。
b) 大容量的变频装置的发热是个不能轻视的问题。
从目前使用来看,发热比较厉害,尤其夏季环境温度比较高的时候。对变频装置采取了强排风措施,但排风扇产生的噪声比较大,相应的要采取隔音措施。如何解决大功率高压变频器发热和噪声,将是变频器生产厂家迫切解决的问题。
参考文献
[1] 水泵变频调速的节电量计算及系统设计[M]. 科学出版社,1998.
[2] 白勇. 风机、泵类变频调速节能原理及大容量变频技术应用[J]. 变频器世界,2000,(7).