提升机的节能变频调速控制技术
出处:论文网
时间:2007-05-14
2.4 操作控制
操作控制主要执行提升启动,下降启动和紧急抱闸制动等控制,“提升启动”操作控制变频器正转运行,提升过程由行程控制器的提升行程控制完成。“下降启动”操作控制变频器反转,下降过程由行程控制器的下降行程控制完成。“紧急制动”操作主要控制异常时的变频器停止和抱闸制动。
3 初始化调试与设置
图3 行程控制过程示意图
当提升机初始安装后,应根据矿井实际情况对提升机的各行程区间的运行进行调试和设置,调试和设置主要包括变频器的运行设置和行程控制器的行程区间设置等。
3.1 变频器设置
变频器的设置可分二部分进行,首先对变频器进行基本常规要求设置 ,参考变频器的使用手册进行;然后对变频器进行运行要求设置,结合矿井实际情况,主要设定变频器的控制功能要求,各段速运行频率,加减速过程等等。
3.2 行程控制设置
行程控制设置主要根据要求设置各行程区间的范围,并依据各行程区间的运行要求设置行程控制器的控制功能等等。
4 结论
变频器在提升机系统中的应用可以很好的解决调速和启动等问题,克服了转子串电阻调速系统的控制电路复杂,破损率高等缺点,而且具有十分明显的节能效果,具有很好的应用和推广价值。我们在几个金矿和煤矿两年多的实际应用显示:系统性能十分可靠稳定,生产效率明显提高,节能效果十分显著。
参考文献
[1] 张同庄,曹以龙,谢桂林. 矿井交流提升机低频拖动的智能控制[J]. 中国矿业大学学报 1999,(2).
[2] 王建华,吴道. 电工学实验第3版[M]. 北京:高等教育出版社,2003.
[3] HFV系列通用型变频器使用说明书(第3版), 眼台惠丰电子有限公司.
- 上一篇:变频器在油田中的应用
- 下一篇:TD2000变频器在尼龙纺丝中的应用