基于以太网的VVVF参数在线监控系统
出处:论文网
时间:2007-05-14
K=(fsmax-fsmin)÷(fmax-fmin) (1)
式(1)中fsmax是设定的最高频率的对应实际数值, fsmin是设定的最高频率对应的实际数值,fmax是最高频率,fmin是最低频率。本项目设定fsmax=32676, =0,fmax =60Hz,fmin =0Hz,所以求出K 546。
由于1305变频器的Adapter I/O 组参数对应共16个字,故在SLC中分配了16个字的空间。
4.4 界面开发
使用RSView32设计人机交互界面系统。主要界面,共有近30个,用来实现各种不同的功能。系统可以分为3大部分:远程控制,历史记录和安全机制。
最后运行工程,主要界面见图2。
高级设置可以进行变频器的参数修改,当前状态用来读取变频器当前参数值.
4.5 V/F线选择
1305变频器支持V/F控制功能,为了改善拖动系统在变频后的机械特性,根据工业现场不同负载类型的实际需要,项目设置了如图3所示4种补偿不同的V/F供用户选择,其类型主要是由高级设置组的参数所决定。
(1) 标准补偿模式:恒转矩的V/F线。
(2) 自定义模式:针对有些负载的阻转矩与转速大致成比例而采用的V/F比分段补偿线。这种补偿方式,即转速低时负载转矩小,补偿较少而当转速升高时,由于负载转矩增大而使得补偿增大。
图2 启动控制界面图
图3 V/F补偿线选择图
(3) 启动/运行补偿模式:针对某些负载要求有较高的启动转矩而采用的补偿线。
(4) 扇/泵模式:顾名思义,风机和泵类负载的阻转矩与转速的二次方成正比,所以这种模式是负补偿的V/F线。
需要注意的是,设定V/F线的原则是,以最低工作频率时能带动负载为前提,尽量减小补偿程度。
a) 标准补偿模式 b)自定义模式c)运行补偿模式d)扇/泵模式
5 结束语
基于CAN技术和相关协议的设备网已成为新一代开放式自动化控制系统的基础,而以太网不但满足一般网络的条件,目前也是最为广泛的计算机通信技术。利用这两层网络架构的VVVF参数在线监控方法结构清晰、操作方便,而且伴随着电力电子技术以及工业以太网技术的不断完善,相信基于以太网的参数监控系统在应用VVVF的工业现场实际应用将是前途无限。
参考文献
[1] 浙江大学罗克韦尔自动化技术中心. 可编程序控制器系统[M] 浙江大学出版社,1999.
[2] Allen-Bradley.1305 Adjustable Frequency AC Drive (Series C) User Manual.[M]
[3] Allen-Bradley.Bulletin 1203 DeviceNet Communication Module [M]
[4] 张燕斌. SPWM变频调速应用技术[M]. 北京:机械工业出版社,2002.