  5.解决的方法

  为消除快切误动,将启动快切的启动信号波长设置为2 ms,这样,只有在采样点连续采样到整2个启动脉冲波,才启动快切,以消除快切误动。从故障录波看,从启动快切,到快切完成所需时间为74 ms,快切时的电压波动只影响不到20 ms.将启动波长设置为2 ms,不会影响快切效果。事实证明,在以后的快切投运中,快切装置工作正常,效果良好。

  6.结论

  对于用于特定的保护启动信号,需采取一些措施以防止保护误动:

  (1)如国电缆过长,可以用双绞线的屏蔽电缆。

  (2)在进保护的端子排上加装滤波装置(平行于电缆的电容电阻回路,以滤掉短脉冲波,将脉冲的幅值降至启动的门槛电压以下。

  (3)如装置门槛电压可以设置的话,将启动保护的门槛电压提高。

  附图:

  5.18及5.20快切误动启动信号波形分析图

  5.18误动波形录波图

  5.20误动波形录波图