您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 电子机械论文 >> 谈标准变化对风机盘管的影响论文

谈标准变化对风机盘管的影响

作者:未知
出处:论文网
时间:2007-07-21

  风量

  (m/n) 0 Pa 756 816 939 809 780 760 873

  12 Pa 672 737 873 733 696 713 793

  差值 84 79 66 76 84 47 80

  功率(W) 0 Pa 66 63 52 52 62 70 53

  12 Pa 64 62 51 50 60 68 52

  差值 2 1 1 2 2 2 1

  表2 FP-10型机组对比数据

  项目 机组号

  出口静压 1 2 3 4 5 6

  风量

  (m/n) 0 Pa 1213 1194 1186 1041 1178 975

  12 Pa 1136 1101 1079 949 1086 913

  差值 77 90 107 92 92 62

  功率(W) 0 Pa 106 102 91 95 93 83

  12 Pa 103 99 89 91 90 80

  差值 3 3 2 4 3 3

  4.国标对有静压机组噪声的测试方法及安装要求

  4.1 测试时需按标准要求在进风口连接实验风管,调整所需的机外静压(见图1)。

  4.2 在半消声室检测时,测点距反射面(地面)要大于1米;

  4.3 机组与连接管段应严密无漏风,确保检测的静压值准确。

  图一 有出口静压的机组噪声测量

  5.根据GB/T 19232的规定机组在检测时经常遇到的问题

  5.1 由于以往标准中没有对机组三档风量的比例提出要求,而国标中有静压要求机组必须明确三档风量时的静压值。企业在电机选型时,出现三档风量的比例关系没有调整好,有的机组甚至三档风量几乎没有差别,有的则高、中档没有拉开或低档太小,这些都是不符合用户要求的。

  5.2 为满足在出口静压12 Pa时的风量要求,单纯加大电机功率,造成虽然风量达到指标而供冷量却达不到额定值;

  5.3 有的机组为使供冷量达标而未对表冷器进行改进,风量超过标准的要求值过多,造成噪声值远远大于标准规定值,这种现象比较普遍;

  5.4 选用劣质电机,在检测有静压要求的机组噪声时,电机发出轰鸣声;

  5.5 机组选用的风轮尺寸过大或过小,而达不到静压要求,尤其是小风量机组叶轮的选用更应慎重;

  5.6 对高静压机组,在装配时螺孔、板缝、接水盘、表冷器铜管与侧板连接处漏风问题严重,有的机组在高静压时,漏风量达20%之多,建议生产企业在装配时,注意机组的密封问题。

上一页 [1] [2]

论文搜索
关键字:机外静压 测试工况 额定值 风机盘管
最新电子机械论文
浅析电子信息技术在农业机械应用的特点及难
浅谈控制工程在机械电子工程中的应用
新时期电子信息技术在农业机械中的应用研究
汽车电子机械制动关键技术研究
关于机械检测与质量管理的探究
机车空调便携式测试仪
基于信息熵的光学成像系统分析
基于CUBI用户体验模型的智能音箱设计研究
果园机械除草装备与技术研究现状及发展趋势
机械产品三维变型设计研究及其应用
热门电子机械论文
机电一体化技术及其应用研究
浅析机电一体化技术的现状和发展趋势
PLC在冰蓄冷中央空调系统控制中的应用
智能传感器与现代汽车电子
发展“机电一体化”的思路和对策
压缩机的故障原因及对策
机电一体化智能大流量电动执行机构
试论我国先进机械制造技术的特点及发展趋势
热泵技术的发展现状与其展望
现代电力电子及电源技术的发展