谈标准变化对风机盘管的影响
风量
(m/n) 0 Pa 756 816 939 809 780 760 873
12 Pa 672 737 873 733 696 713 793
差值 84 79 66 76 84 47 80
功率(W) 0 Pa 66 63 52 52 62 70 53
12 Pa 64 62 51 50 60 68 52
差值 2 1 1 2 2 2 1
表2 FP-10型机组对比数据
项目 机组号
出口静压 1 2 3 4 5 6
风量
(m/n) 0 Pa 1213 1194 1186 1041 1178 975
12 Pa 1136 1101 1079 949 1086 913
差值 77 90 107 92 92 62
功率(W) 0 Pa 106 102 91 95 93 83
12 Pa 103 99 89 91 90 80
差值 3 3 2 4 3 3
4.国标对有静压机组噪声的测试方法及安装要求
4.1 测试时需按标准要求在进风口连接实验风管,调整所需的机外静压(见图1)。
4.2 在半消声室检测时,测点距反射面(地面)要大于1米;
4.3 机组与连接管段应严密无漏风,确保检测的静压值准确。
图一 有出口静压的机组噪声测量
5.根据GB/T 19232的规定机组在检测时经常遇到的问题
5.1 由于以往标准中没有对机组三档风量的比例提出要求,而国标中有静压要求机组必须明确三档风量时的静压值。企业在电机选型时,出现三档风量的比例关系没有调整好,有的机组甚至三档风量几乎没有差别,有的则高、中档没有拉开或低档太小,这些都是不符合用户要求的。
5.2 为满足在出口静压12 Pa时的风量要求,单纯加大电机功率,造成虽然风量达到指标而供冷量却达不到额定值;
5.3 有的机组为使供冷量达标而未对表冷器进行改进,风量超过标准的要求值过多,造成噪声值远远大于标准规定值,这种现象比较普遍;
5.4 选用劣质电机,在检测有静压要求的机组噪声时,电机发出轰鸣声;
5.5 机组选用的风轮尺寸过大或过小,而达不到静压要求,尤其是小风量机组叶轮的选用更应慎重;
5.6 对高静压机组,在装配时螺孔、板缝、接水盘、表冷器铜管与侧板连接处漏风问题严重,有的机组在高静压时,漏风量达20%之多,建议生产企业在装配时,注意机组的密封问题。
- 上一篇:关于正压送风量计算方法的分析研究
- 下一篇:离心式制冷压缩机国产化的一点想法