您现在的位置: 论文网 >> 证券金融论文 >> 公司研究论文 >> 准电公司在防止污闪事故中的应对措施论文

准电公司在防止污闪事故中的应对措施

出处:论文网
时间:2016-01-19

准电公司在防止污闪事故中的应对措施

  中图分类号:TM711 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)12(b)-0103-01

  1 自然环境

  内蒙古自治区地域广袤,所处纬度较高,边沿有山脉阻隔,气候以温带大陆性季风气候为主。有降水量少而不匀,风大,寒暑变化剧烈的特点。国华准格尔电厂位于鄂尔多斯高原,鄂尔多斯高原地区沙暴期达20天以上,为降低输变电设备的污闪跳闸率,避免主网架重要线路和枢纽变电所的污闪事故以及杜绝大面积污闪事故的发生,该厂在运行及线路检修停运期间采取了多种防污闪措施。

  (1)机组概况。

  神华国华准格尔发电有限责任公司装机4×330MW,电厂主接线采用3/2接线方式。由两回线路向永圣域输送优质的电能。

  (2)电厂概况。

  神华国华准格尔发电有限责任公司装机4×330MW,电厂主接线采用3/2接线方式。

  2 说明部分

  2.1 主接线概况

  2.1.1 接线特点

  3/2接线方式又称一台半断路器接线方式,及每两个回路用三台断路器接在两组母线上,在两台断路器之间引接回路,形成每一回路经一台断路器接至一组母线,两个回路间设一联络断路器,形成一个“串”,这样两回路共用三台断路器,故称二分之三断路器接线。在一个半断路器接线中,一般采用交叉配置原则,为了进一步提高供电的可靠性,同名回路配置在不同串内,避免当联络断路器故障时,同时切除两个电源,此外同名回路不宜接在不同侧母线上。

  2.1.2 运行中操作说明

  正常运行时,所有断路器接通(合环运行),两组母线同时工作。操作上应注意隔离开关于断路器的操作顺序。

  2.1.3 优、缺点分析

  任一母线检修,或任一台断路检修时,各回路仍按原接线方式运行,不需要切除任何回路,避免里利用隔离开关进行大量倒闸操作,十分方便。母线故障时,只是与故障母线相连的断路器跳闸,任何回路不会停电,甚至在一组母线检修,一组母线故障的情况下,功率仍能继续输送;只是在联络开关故障时,与其相连的两回路才短时停电。因此,这种接线操作简单、运行灵活、有较高的供电可靠性。

  2.2 电厂事故发生情况

  在此种恶劣环境中,分析接线方式得出,此种接线方式由于断路器及瓷瓶支柱较多,发生事故的可能性就变的较大。

  3 采取的措施

  3.1 检查项目

  升压站正常合环运行时,加强对升压站电气设备的检查,检查如下:

  (1)母线运行中的检查项目。

  ①母线各接头紧固,有无过热变色现象。

  ②母线绝缘子清洁,无裂纹损伤及严重电晕和放电现象。

  ③检查母线有无断股,过热现象,伸缩是否正常。

  ④检查母线所有架构接地是否完好,牢固,有无断裂现象。

  ⑤检查母线运行中无过热现象(温度不超过70℃)。

  (2)电压互感器和电流互感器运行中的规定。

  在任何条件下,电压互感器二次侧不得短路,电流互感器二次侧不得开路。电压互感器能在1.2倍最高相电压下长期运行,在1.5倍最高相电压下运行30 s。

  ①查互感器各接头紧固,无过热,变色现象。

  ②查互感器本体清洁,套管无裂纹和放电现象。

  ③查互感器有无渗油、漏油现象,油位在上下标尺之间。

  ④查互感器运行声音均匀,无焦臭味。

  ⑤查互感器查端子清洁,接线完好,无焦臭味。

  (3)避雷器运行中的检查项目。

  ①查避雷器引线有无断线,松股现象,各接头是否紧固。

  ②查避雷器瓷套、法兰处有无放电、闪络现象。

  ③检查放电记录器是否动作。

  ④检查避雷器引线和接地线是否牢固,有无损伤。

  (4)断路器运行中的检查。

  ①查断路器各接头紧固,无过热变色现象。

  ②查断路器瓷套管和支持瓷瓶应清洁完整,无破损和放电现象。

  ③查断路器的三相机械位置指示和电气位置指示应一致。

  ④查断路器SF6气体压力在(0.6+ 0.05)MPa。

  ⑤查断路器各相液压操作机构压力在32.0~35.0MPa之间,无渗漏油现象,油为红色透明状,油位在上下标志之内。

  3.2 日常维护

  红外成像仪检查母线,开关接头,母线接头,绝缘子温度情况,发现局部有发热时,及时采取措施进行处理,防止由于局部发热引起,绝缘损坏事故发生。

  3.3 升压站停电检查(春查、秋查)

  每年的的春季秋季安全大检查期间,根据凋令对500kV升压站母线及部分开关停电,在500kV升压站停电期间对升压站绝缘子进行清扫,冲洗表面污垢。做到了逢停必扫。

  4 涂刷PVT涂料

  绝缘子表面喷涂PTV涂料是有效的防污闪措施。在I~II级污垢区的表面喷涂0.2~0.3mm的PVT涂料,在III~IV级污垢区的表面喷涂0.4~0.5mm的PVT涂料,可以提高抗污闪电压,提高电气设备绝缘性能,PTV的优点如下:

  (1)PVT涂料有极强的憎水性,在这种材料表面的水形成水滴,污层难以湿润,不易形成连续导电层,从而改善了组合绝缘介质的表面状态。

  (2)由于PVT涂料有极强的憎水性,难以形成连续导电层,所以不会出现电压分布不均,不易形成伞裙跳弧现象。

  (3)不仅提高了绝缘子抗污闪的能力,而且在有效期内不需要清扫,减少了升压站停电的次数。

  5 其他防污闪措施

  (1)加装硅橡胶伞裙。

  (2)提高设备的爬电比距。

  (3)带电水冲洗。

  6 结语

  目前该厂采用周期性清扫,综合采用多种防污闪措施,对不能调整爬电间距的绝缘子采用喷涂PVT涂料,提高绝缘子的防污闪能力,同时按照试验规程定期进行预试工作,加强日常的监视与跟踪,找出该地区有效的防污闪措施。通过实践以上措施有效防止了污闪事故的发生。防污闪工作仍然任重而道远,需要继续积累经验,不断改进和研究防污闪措施,使发生污闪的概率降低到最低,为电网提供安全和优质环保的电能做出贡献。

准电公司在防止污闪事故中的应对措施

论文搜索
关键字:污闪 事故 措施 公司
最新公司研究论文
国有金融企业的公司治理改革路线研究
公司金融理论在公司管理中的应用探讨
浅析抖音短视频的IP经济模式
华为手机供应链整合能力研究
小米社群案例研究
上市公司财务报表分析——以海尔智家为例
债务重组准则的修订及对上市公司的影响研究
安徽省上市公司内部控制质量与公司绩效关系
论强化集团内各级投资公司内部审计
一汽轿车股份有限公司盈利能力财务分析
热门公司研究论文
对我国上市公司关联交易现状的思考
我国上市公司的资本结构与代理成本问题分析
上市公司重组研究
上市公司配股行为的研究
《上市公司审计风险面面观》
出资欺诈的诉讼途径
《银企信用扭曲的根源与治理》
经济全球化背景下跨国公司的战略调整浅析
公司治理与资本结构优化问题分析
中国跨国公司国际竞争力创新策略