您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 工程建筑论文 >> 建筑工程低压电气安装施工要点分析论文

建筑工程低压电气安装施工要点分析

出处:论文网
时间:2017-01-11

建筑工程低压电气安装施工要点分析

  一、建筑工程施工低压电气安装的特点

  1、在建筑工程施工低压电气安装过程中具有施工周期长,施工操作复杂,包含范围广等特点。在建筑工程安装过程中工期长主要表现在其具有土建、安装、质检等多道施工操作工序且复杂多样。在进行土建施工作业中主要包括接地网、预埋线管、管件、底盒等,当这些施工作业完成后在进行焊接工作。在建筑工程安装施工中,必须先进行相关的安装调试工作和准备工作,再进行整体工程项目的调试,最后在施工单位及相关管理部门进行建筑工程安装质量及竣工阶段的检测和验收。

  2、在建筑工程施工低压电气安装过程中必须对工程建筑的质量进行有效控制及全方位地检测,杜绝建筑物安装过程中的质量安全隐患。在建筑工程低压电气安装过程中由于多种因素的制约,在施工安装的各个环节都又受到不利因素的严重影响,基于此,在低压电气安装施工中必须对建筑工程进行严格把关,重视质量检测,对建筑工程的质量进行科学有效地控制,以此确保建筑工程低压电气安装工程的顺利实施。

  二、建筑工程低压电气安装施工应用

  1、配电装置及配电箱的安装施工

  配电装置是整个建筑工程低压电气安装工程的中枢,作为电能分配中电气设备的总称,配电装置中主要有线路、绝缘子、控制设备自动开关、配电箱、保护装置、自动装置、接地装置及补偿设备等。在整个低压电气安装系统中低压配电装置对其正常运行起着决定性的作用,当低压配电装置出现突发状况时,对整个系统的运行将起到严重的影响,甚至会导致系统的整体瘫痪,这种情况的发生,将会对人们的日常生活及工作造成不同程度的影响。由此可见,在进行低压配电装置的安装调试时必须给予高度的重视,在安装工作验收阶段也要严格遵循相关文件进行详细检测。在具体操作中,低压配电装置存在的最突出问题就是设计整定电流和开关实际动作电流不相符,其现象主要表现为:当设计整定电流太小时,就会常常发生开关跳闸、停电等现象,这样就会对供电设备的正常使用造成严重的影响,使得供电设备不能正常使用;当设计整定电流太大时,就会导致整个供电系统发生电流过载及短路现象,这样保护装置将无法发挥其正常功效,对整个系统起不到保护作用,这种情况的发生将会造成重大的人员伤亡及财产损失。

  在建筑工程低压电气配电装置施工中配电箱的安装施工是其最重要的施工环节,在配电箱安装作业中,主要施工环节为配电盘的安装,各元件及内接线的安装以及箱体开孔等。在建筑工程低压电气配电装置的配电盘安装施工中,由于其所在的环境存在一定的制约因素,因此必须选用不可燃材料作为其安装施工的材质,同时在相关条件有符合规定的情况下进行安装位置、高度及间距的确定。在建筑工程低压电气配电装置的各元件安装中,为确保安装施工的准确性和有效性,必须严格循序安装施工图纸进行准确配置、确保安装元件的准确数量及整体线路的有序性。在建筑工程低压电气配电装置的箱体开孔安装过程中,必须保证箱体开孔和管线直径相一致。同时为提高配电装置的安全性,其金属外壳必须进行相关处理,如接地及接零,然后应用铜线进行连接和标识。为保证建筑工程低压电气配电箱具有灵活度强的开启功能,必须将其动静触头进行紧密的连接还要与中心线相符。在低压电气配电箱内线路安装中,必须确保不出现交接现象;在导线连接中,必须不出现断股、伤芯线的状况。同时还要对漏电保护装置中的动作电流进行有效控制,不能出现电流太大或太小的现象,应将动作电流合理控制在30mA以内,降低建筑工程安全事故的发生率;在动作时间上应将其控制在小于0.1S以内;应将垫圈下螺丝两侧压的导线截面积保持一致;一样端子中的连接导线数应不大于2根。

  2、避雷安装施工

  避雷安装作为建筑工程低压电气安装施工重要的施工项目之一,在其接地装置设计施工中,一定要严格遵循相关施工图纸的规定设置在地面上并进行测试点的准确设定,同时应严格按照施工设计的要求对接地电阻值进行准确设定。本文主要对防雷接地干线的敷设进行分析研究,在敷设防雷接地干线中,必须经人行道进行埋设位置的确定,其埋地深度应不多于1米,当敷设作业结束后,在进行均压工作,确保工程的质量。在防雷接地模块的处理过程中,防雷接地面和地面的水平面或垂直面保持一致,还要联通原土层。防雷接地模块应将引线进行有效集中并确定引出线的数量,应多于2处。在避雷安装进行暗敷作业的过程中,必须安装固定装置对抹灰层内的引下线进行固定,明敷过程中引下线应保持平整,不能有弯曲现象的发生,同时要利用油漆与支架的焊接处进行防腐作业。在避雷接地线的选择中可应用金属构件及管道,同时还要用一根跨接线对接地干线与接地线进行紧密连接。当电缆穿过电流互感器时,电缆头的接地线在接地前必须通过零序电流互感器,在电缆金属护层及接地线中(电缆头至穿过零序电流互感器的电缆)要与地面相绝缘。

  三、建筑工程低压电气安装施工要点

  1、在建筑工程施工和低压电气安装施工中,其施工进度的快慢主要决定于建筑工程的施工进程,基于此,为促进整体施工的进度,必须做好两者之间的协调工作,这也是压低电气安装工程顺利施工的要求。在低压电气安装及建筑工程施工中,必须对两者之间的主次地位进行详细分化,必须以建筑工程施工的进程作为协调工作的重点,对两者之间共同的施工流程进行紧密合作、串联,在与建筑工程施工共同作业的过程中,必须对预埋管件的位置、数量、尺寸进行准确核对。预埋作业安装是否正确直接影响着安装工作后期的进程和施工材料的预算是否符合标准,当预埋作业结束后,必须跟随建筑工程施工的进度进行低压电气安全接地、避雷引下线等施工环节的安装。

  2、低压电气安装施工中,必须对施工设计的图纸进行仔细的分析,当给排水管道和低压电气等相关管道在施工过程中产生矛盾时,要对其存在的问题进行科学有效地解决。严格按照相关规定进行每个管道的安装施工,对其施工顺序进行准确定位,如给排水管道在一般情况下主要设置在电气管道的下方,因此,在建筑工程给排水工程施工和低压电气安装过程中,必须加强两者之间相关工序的协调力度,确保建筑工程安装工作的顺利进行。

  四、结束语

  综上所述,在建筑安装工程设计环节的电气安装工作中,在建筑工程项目设计的技术中相关设计人员将会提出电气安装的要求。在电气安装工程中为确保建筑工程的质量和安全,安装人员及技术施工人员必须对安装设计图纸进行详细的审核,这样可以对安装方案和施工项目进行准确核查确保两者在施工过程中相一致。同时在建筑工程安装前,还还要对电气安装施工预留预埋阶段的预埋件、管道及零配件等相关的安装设备进行加工制作和准确齐全。只有这样才能确保建筑工程施工低压电气安装的顺利实施,才能确保建筑安装工程中的照明、弱电荷能及动力的正常运行。

建筑工程低压电气安装施工要点分析

论文搜索
关键字:电气安装 低压 建筑工程 要点 电气 施工
最新工程建筑论文
试论新形势下建筑工程造价的动态管理与控制
绿色建筑施工技术在建筑工程中的实践探索
建筑工程材料试验检测技术及措施研究
建筑施工现场管理主要原则及具体的管理对策
关于建筑工程施工技术质量管理控制的问题研
浅析建筑工程预算在工程造价控制中的作用
建筑工程岩土勘察和施工处理技术实践探讨
BIM技术在房地产开发项全生命周期的应用探索
BIM技术对当前建设工程行业“降本增效”的实
探究节能减排在建筑给排水设计中的应用
热门工程建筑论文
浅谈建筑工程的建筑面积
浅谈混凝土的施工温度与裂缝
浅析施工企业施工阶段的成本控制
土建结构工程的安全性与耐久性
浅谈工程索赔及管理程序资料
工程监理与工程项目管理关系的研究
建筑工程项目分承包管理方式的探讨
浅议防水板在隧道施工中的应用
关于建筑评论
建设工程质量检测行业现状及发展对策