  (1)差动保护按躲过电动机的最大不平衡电流计算保护装置的动作电流Idzj=(1.5∽2)Irm/n1 A;

  按最小运行方式下,电动机接线端两相短路时,流过保护装置的短路电流校验保护装置的灵敏系数Km=Ik2.min/Idz≥2.(2)电流速断保护按躲过电动机的起动电流,计算异步电动机保护装置的动作电流:Idzj=KkKjxKqIrm/n1 A;按最小运行方式下,电动机接线两相短路时,流过保护安装处的短路电流校验保护装置的灵敏系数:Km=Ik2.min/Idz≥2.(3)过负荷保护按躲过电动机的额定电流计算保护装置的动作电流:Idzj=KkKjxIrm/Khn1 A(4)低电压保护当母线电压下降至额定电压的60%时,低电压作用于跳闸。

  (5)接地保护按被保护元件发生单相接地故障时最小灵敏系数1.25整定保护装置的一次动作电流:Idz≤(Ic∑-Icm)/1.25 A(三)本例计算结果如下:1、元件阻抗标幺值(1)系统阻抗由电站提供,6.6kV出线最小短路容量为150MVA,最大短路容量为330MVA.基准容量Sj=100MVA.

  X*tmin=Sj/Smin=100/150=0.667 X*tmax=Sj/Smax=100/330=0.303(2)变压器阻抗(X*b)

  由制造厂给出,为X*b=0.09;(3)线路阻抗(X*l1)

  本例中线路采用九根1x400mm2铜芯交联聚乙烯绝缘电缆,电缆长度为0.55kM,线路每公里电抗为0.150Ω,可得X*l1=X×Sj/Uj2=0.150x0.55x100/6.62/9=0.0210由于线路阻抗相对于电动机阻抗较小,可在以下计算中忽略。

  (4)电站该6.6kV母线上其它负荷为Sfh=10.5MVA,因此X*fh=Sj/Sfh=100/10.5=9.523(5)线路阻抗(X*l2)

  本例中线路采用三根3 x 35mm2铜芯交联聚乙烯绝缘电缆,电缆长度为0.35km,线路每公里电抗为0.123Ω,可得X*l2=X×Sj/Uj2=0.123x0.35x100/6.62/3=0.0329(6)电动机起动阻抗本例中电动机额定容量为3x250/0.85=882.35KVA=0.882MVA,额定电压为6.6kV,额定电流为31A,起动电流倍数为10倍,可X*d=1/Kq×Sj/Sed=(1/10x100)/0.882=11.34 2、起动计算过程及分析电动机回路阻抗X*q=X*l2+X*d=0.0329+11.34=11.37母线总阻抗X*=X*q//X*fh=11.37x9.523/(11.37+9.523)=5.182供电系统总阻抗:∑X*=X*+X*l1+X*xtmin+X*b=5.182+0.0210+0.667+0.09=5.96总起动电流I*q=1/∑X*=1/5.96=0.168母线电压U*m=I*qX*=0.168x5.182=0.871电动机回路起动电流:I*d=I*qxX*fh/(X*fh+X*q)=0.168x9.523/(11.37+9.523)= 0.077端电压U*d=I*dX*d=0.077x11.34=0.873由计算可知,电动机起动时能满足要求,即母线及电动机端电压均超过85%,因此可采取直接启动的方式。

  3、继电保护计算(1)电动机侧短路时,当系统取最小短路容量为150MVA时,d1点的短路电流计算其中,Xjs1=X*xtmin+X*l1+X*l2+X*b=0.667+0.021+0.0329+0.09=0.811短路电流Idlmin=Ij/Xjs1=Sj/(UjXjs1)=100/( x6.6x0.811)=10.786kA两相短路电流I"dlk2=0.866Id1min=0.866x10.786=9.341kA当系统取最大短路容量为330MVA时,d1点的短路电流计算其中,Xjs2=X*xtmax+X*l1+X*l2+X*b=0.30+0.021+0.0329+0.09=0.444短路电流Idlmax=Ij/Xjs2=Sj/( UjXjs2)=100/(x6.6x0.444)=19.703kA(2)差动保护配电装置电流互感器的变比为50/5,电流互感器的接线系数Kjx为1,因此可得保护装置的动作电流Idzj=(1.5∽2)Irm/n1=(1.5∽2)31/10=(4.65∽6.2)A当Idzj取6.0A时,Idz=Idzj× n1/Kjx=6.0x10/1=0.06kA保护装置的灵敏系数Km=I"d1k2min/Idz=9.341/0.06=156>2(3)电流速断保护保护装置的动作电流为Idzj=KkKjxKqIrm/n1=1.6x1x31/10=4.96A Idz=Idzj n1/Kjx=5x10/1=0.05kA保护装置的灵敏系数为Km=I"dlk2min/Idz=9.341/0.05=187>2(4)过负荷保护保护装置的动作电流为Idzj=KkKjxIrm/Khn1=1.6x1x31/(0.85x10)=5.84A,按照此电流值对过负荷电流值进行整定。

  (5)接地保护电网的总单相接地电容电流IcΣ=0.1Url=0.1x6.6(9x0.55+3x0.35)=3.96A可得保护装置的一次动作电流为Idz=(Ic∑-Icm)/1.25=3.96/1.25=3.168A保护装置的动作电流3.168A满足零序电流互感器和接地继电器的灵敏系数要求。

  三、 结束语

  综上所述,大型空压电机的配电考虑因素较多,应着重考虑电机的工艺要求,起动条件和继电保护要求。在电网容量,电动机和生产工艺许可的情况下,尽量采用全电压直接起动的方式,同时还要有相应的继电保护装置确保其正常运行,而继电保护却只要满足运行条件,规范要求,就能达到保护空压机的要求。

  参考文献1.《工业与民用配电设计手册》(第2版)水利电力出版社。

  2.《发电厂电气部分》电力工业出版社。

  3.《岭澳核电站空气压缩系统手册》

上一页 [1] [2]

论文搜索
关键字:大容量 电动机 配电
最新电力论文
电力工程中的施工管理与质量控制研究
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
简述PLC应用及使用中应注意的问题
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几