您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 电力论文 >> 浅谈大容量电动机的配电论文

浅谈大容量电动机的配电

作者:未知
出处:论文网
时间:2006-10-06
 摘 要:本文通过介绍岭澳核电站大型空压机的配电特点,验证大容量电机起动需满足的条件,并明确所需满足的继电保护要求及相应的计算校验。

  关键词:电动机 元件阻抗起动条件 继电保护

  一、 前言大容量电动机通常是指电功率在几百甚至上千千瓦的电动机。其配电装置采用3 kV∽10kV电压等级,在电网容量,电动机和生产工艺许可的情况下,尽量采用全电压直接起动的方式,同时还要有相应的继电保护装置确保其正常运行。大型电动机的运行将会给电网和其它拖动设备的安全运行带来很大影响,因此需要进行认真的比较和分析计算,以确定经济合理,运行可靠,技术先进的配电方案。以下就岭澳核电站空压机配电的工程实例谈谈大容量电动机的配电特点,起动条件及相应的计算验证。

  二、 工程实例(一)实例介绍岭澳核电站空气压缩系统由三台空压机组成,主要向核岛和常规岛输送压缩空气。空压机由英国ATLAS公司进口,其电动机功率分别为250kW/50Hz/3phase,电压等级为6.6kV.电源引自电站东北侧辅助变压器平台全厂共用的6.6kV配电盘,选用3x3(ZR-YJV-10-1x400)中压铠装电缆约9x550米至核岛电气厂房6.6kV配电盘后,再分别选用ZR-YJV22-3x35中压铠装电缆约350米给各空压机供电。该电动机和工艺设备无特殊的动热稳定要求,但根据规程,电动机起动时母线电压不应低于额定电压的85%.根据以上技术条件,为确定电动机起动时的电压电流是否满足起动要求需进行起动计算,然后校验电动机的继电保护要求。计算条件应设供电系统是无限大容量电源,采用标幺值,计算容量Sj=100MVA.(二)在计算之前需考虑以下因素:

  1、大容量电动机起动时,需要满足起动母线电压波动、电动机起动转矩要求和电动机及工艺设备的动热稳定要求。电动机和工艺设备应能承受全压起动时的冲击,即能满足电动机和工艺设备的动稳定要求。对于某些电动机在全压起动时还需满足制造厂规定的热稳定要求。

  2、大型电动机起动时,其端电压应能保证被拖动机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压下降不应妨碍其它用电设备的工作。按照国家标准《电能质量。电压允许拨动和闪变》(GB 12326-93)的要求,一般情况下,电动机起动时配电母线上的电压不应低于额定电压的85%,对于经常起动的电动机,不应低于额定电压的90%. 3、起动计算(1)阻抗计算设供电系统是无限大容量电源,采用标幺值计算,用系统阻抗(X*xt)计算起动压降时,应按引起压降最大的情况,即系统容量最小,短路容量最大的情况。

  b.线路阻抗(X*l1)

  X*l1=X×Sj/Uj2式中:X——每相线路电抗(Ω);Uj——线路基准电压(kV);c.母线上其它负荷电抗(X*fh);X*fh=Sj/Sfh式中:Sj——基准容量,取100MVA;Sfh——母线上其它容量计算值(MVA);d.线路阻抗(X*l2)

  X*l2=X×Sj/Uj2式中:X——每相线路电抗(Ω);Uj——线路基准电压(kV);e.电动机起动阻抗(X*d)

  X*d=1/Kq×Sj/Sed式中:Kq——电动机全压起动电流倍数;Sed—电动机额定容量。

  (2)起动参数计算由图1可知,电动机回路阻抗     X*q=X*l2+X*d母线总的阻抗       X*= X*q// X*fh供电系统的总阻抗   ∑X*=X*+X*l1+X*xt系统提供的总起动电流 I*q=1/∑X*电动机回路起动电流,由电动机回路阻抗和负荷阻抗分流计算,即I*d=I*q × X*fh/(X*fh+X*q)

  母线电压标幺值 U*m=I*q×X*电动机端电压相对值(起动时电动机端电压/电动机额定电压)   U*d=I*d×X*d 4、继电保护根据国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92),关于3kV及以上电动机的保护,要求设置电流速断保护、差动保护、过负荷保护、失压保护、不平衡缺相保护、接地故障保护及起动次数保护。本例主要考虑差动保护、电流速断保护、过负荷保护、低电压保护、接地保护。

 [1] [2] 下一页

论文搜索
关键字:大容量 电动机 配电
最新电力论文
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
基于DAB变换器的舰船中压直流混合储能系统端
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几
简述PLC应用及使用中应注意的问题