您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 电力论文 >> 电力监控在小区供配电设计中的应用论文

电力监控在小区供配电设计中的应用

作者:未知
出处:论文网
时间:2006-10-06

  1.技术实施方面:

  1)采用电力监控系统的可行性:

  (1)本系统在单体建筑的功能:

  a.监视整个大楼照明、空调及动力的电流模拟量及开关量状态,并与以计录,便于对整个小区负荷予以统计、分析。

  b.控制层照明与层空调配电箱间的互投:

  楼内公寓的照明和空调采用1,600A封闭毋线供电,每一根封闭母线均负责楼内一半的照明和空调。

  当一条封闭母线或进线电源等发生故障或检修时,为保证住户用电的可靠性就需将一条封闭母线的照明负荷投切至另一条封闭母线。由负荷计算表可看出,另一条封闭母线不可能承担起全楼照明和空调的供电任务。此时便可由本系统先将楼内空调负荷切除,然后再将照明负荷投切至正常之封闭母线,然后依据电力监控系统所测算的数值,有计划的将空调负荷重新投入。

  c.当非故障状态电力不足时,切除部分空调负荷以保证整个大楼的用电安全,同时避免过负荷对上级变电所出线开关乃至变压器的影响。空调负荷投,切时,可采用循环投、切的方式,避免用户长时间无法使用空调。以保证用户居住的舒适性。

  当以上几类情况中供电系统恢复正常时,再由电力监控系统控制,将负荷恢复到正常供电方式,即保证供电可靠性及提高供电等级,也减小了物业管理部门的工作强度。

  空调负荷的投,切,均由设在层照明与层空调配电箱内的接触器来实现,这就保证了事故面的减小、系统可调性的提高及操作的灵活性。

  2)本系统在变电所的功能:

  a.根据厂家提供的技术参数,变压器本身在有强迫风冷的情况下,输出容量可提高40%-50%。因此在以电力监控系统的调节作为可靠保证的情况下,可充分利用变压器的过负荷能力。

  当一台变压器电源发生故障或检修时,为保证住户用电的可靠性就需将一台变压器的负荷投切至另一台变压。在充分利用变压器的过负荷能力的前提下,电力监控系统对所测得数据进行分析判断,如变压器间互投将可能造成正常变压器过负荷及更大的事故面,便切除部分非重要负荷:如非消防的风机,水泵;如尚不能满足要求,视情况再由楼内电力监控系统将楼内的部分空调负荷切除。然后再将照明负荷投切至正常变压器,并依据电力监控系统所测算的数值,有计划的将空调负荷重新投入。

    变压器的保护只有二级,即过流和速断保护,其功能为负荷达至断路器的这两个整定值时,断路器切断电源,由此会造成非预见性停电及较大事故面,给用户带来极大不便。当采用本系统后,通过监测元件可测算负荷趋势,在事故发生前采用有效调控手段(如以上步骤)予以避免。

    当供电系统恢复正常时,再由电力监控系统控制,将负荷恢复到正常供电方式。

    b.在小区建设初期,由于有可靠的调控手段作为保证,可有依据的降低变压器报装容量,节约大量初投资。相应带来变电所面积减小,设备投资减少等优点。

    2)变压器增容可行报告:

    (1)当一台变压器发生故障时,另一台变压器就要承担起它的负荷,若无可靠的调控手段作为保证(例如非重要负荷出线开关增设欠压脱扣装置),在最不利的情况下需投入的负荷>2,000A,单台变压器总负荷电流>3,500A,有可能出现正常变压器过负荷跳闸的可能。如在各单体建筑内层空调配电箱增设欠压脱舞装置,也只能切除故障变压器中的空调负荷,在最不利的情况下单台变压器总负荷电流>2,000A。若再切除正常变压器中的空调负荷会给楼内配电系统带来很多的麻烦,增加系统的复杂程度。

    若仍利用变压器的过负荷能力,在没有自动控制系统的情况下,需有人实时观测负荷参数,然后判断需采取的措施。一会造成值班人员的工作量较大,二可能会因人的因素产、生供电事故。

    (2)就单体建筑楼内来说:

    当一条封闭母线或进线电源发生故障或检修时,为保证住户用电的可靠性就需将一条 封闭母线的照明负荷投切至另一条封闭母线。

    若按一条封闭母线承担起全楼照明和一半空调的供电来设计,即事故母线空调负荷切除,而正常母线空调负荷仍保留。由以上数据可看出,楼内封闭母线及出线开关均需加大。若不增大则需增设欠压脱扣或由继电器和接触器来实现;若按一条封闭母线承担起全楼照明,而空调全部切除,则只能由继电器和接触器来实现。在层空调配电箱增设欠压脱扣装置,空调负荷切除后需由物业管理部门手动复位;层照明配电箱与层空调配电箱间由继电器和接触器来实现的互投,相对于电力监控系统来说过于复杂,且会造成投入运行后故障率高,维护量大,无法保护一定前提下用户的可靠用电。

    2.经济方面的比较:(不考虑现已设计完毕的配电系统造价,只含变压器报装及由此而产生的设备改动费用)。

    供电局电缆供电工程贴费标准规定。

    ——本工程为电缆供电方式,按电缆标准收费。

    ——北京市四环路以内的用户,其供配电工程贴费标准为600元/千伏安。

    ——双路供电接用多台变压器的用户,如具备技术措施,保证不同时使用,按其一侧最大接用容量的双倍交贴费,否则按接用变压器总和的双倍交纳贴费。

    1)本小区变电所工程收费标准:

    为10KA进线,双路供电,高压有联络,应按1,200元/干伏安交纳贴费。

    2)电力监控系统费用:

    采用电力监控系统,则按5,000KVA报装(即现有报装条件,已经供电局审批通过)。

    总应交贴费6,000,000元,本工程设计建议装设电力监控系统4套,即A座、B座、C座、变电所等。电力监控系统总投资需<8,000,000元。(本电力监控系统造价是按照国产系统的报价估算)。

    3)变压器增容:

    若采用变压器增容的方式,变压器容量最小需按6,400KVA报装(最大需按8,000KVA报装)总应交贴费76,800,000元。

    单体建筑内需在现有配电系统投资的基础上增加大约5%一10%。

    变电所内也需在现有基础上相应增加大约为10%一15%的投资。

    由以上数据可说明,仅贴费一项,使用电力监控系统的方案便比最小的变压器增容方案,节约880,000元。而整个工程变电所和楼内的节约大约在1,500,000元,其费效比是不言而喻的。

    由以上阐述可以得出结论,在本小区内使用电力监控系统的投入,占小区总电气设备投资的3%-4%,占小区变压器增容投资的30%-40%。这比变压器增容更加节约,更加可靠,并减少变压器低负载运行的可能性。在运行于后还可以节约运行费用,降低变电所管理人员的工作强度,提高管理的自动化程度。

    因本工程的性质为公寓,甲方主要以提高居民用电负荷等级,保证供电可靠性为目的,而电力监控系统所具有的节能、储能等特点,在此次甲方未提出要求,考虑到如增加以上功能会增加部分投资,故此次电力监控系统并未涉及。若能采取电力监控系统节能、储能等设计,在后期的运行过程中其节能效益也是相当可观的。

上一页 [1] [2]

论文搜索
关键字:电力监控 小区供配电 电力 监控
最新电力论文
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
基于DAB变换器的舰船中压直流混合储能系统端
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几
简述PLC应用及使用中应注意的问题