您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 电子机械论文 >> LEODO人机界面在液压马达综合性能试验台中的应用论文

LEODO人机界面在液压马达综合性能试验台中的应用

作者:未知
出处:论文网
时间:2006-09-07
 摘要:本文介绍了基于LEODO人机界面的液压马达试验台监控系统,使用ET组态软件进行监控画面的编制,实现液压马达试验台的实时监控、数据采集与处理,系统结构简单,应用性强。
关键字:人机界面(HIM),液压试验台,ET组态软件,数据采集
一、行业背景:
    液压马达作为整个液压系统的执行元件,其性能的好坏直接影响着液压系统的可靠性,进而影响生产设备的正常运行。根据液压马达型式试验标准其系统简图如图1所示。
按此在新窗口浏览图片
                图1 液压马达试验台系统简图
  在工业测控软件中,组态软件能充分利用Windows的图形编辑功能,方便地构成监控画面,以动画方式显示控制设备的状态,具有报警窗口,实时趋势曲线等功能。并可运用PC机丰富的软硬件资源进行二次开发,方便地生成各种报表,为应用程序的开发提供了十分方便的平台,因此它在工业控制中运用越来越广泛。
  LEODO人机界面是由32位嵌入式微处理器、WinCE.net操作系统和组态软件构成的新颖的人机界面产品,适用于工业现场环境,安全可靠,可广泛应用于生产过程设备的操作和数据显示,与传统的人机界面相比具有信息处理和网络功能等特点。
  在液压马达综合测试系统中,利用ET组态软件构成监控画面。通过串行口与PLC和数据采集模块进行通信,这样可实现对各个开关量的控制以及试验数据的采集和处理。
二、系统配置:
  本液压马达试验台控制系统由32路开关量和7路模拟量组成,开关量的控制由人机界面与三菱FX2N系列PLC通过人机界面上的串口COM1口连接实现通信,模拟量由人机界面与研华智能模块ADAM4017+通过人机界面上的COM2口连接实现通信。系统整体配置如图2所示。
  ADAM4017+是16位8通道双端模拟量输入模块,本测试系统共有七路模拟量信号需要采集,来自压力变送器和转速转矩仪的模拟量信号为0~5V直流电压信号,来自流量变送器的模拟量信号为4~20mA电流信号,利用相应软件将其中两路通道设置为电流量输入,另外四路通道设置为电压量输入,然后在ADAM4000模块设置程序中设置好模块的地址、校验和、波特率及各通道的模拟量输入范围。
按此在新窗口浏览图片
                       图2 系统配置简图
  在ET组态软件中定义两个串口类设备FXNPLC和P4017,分别代表三菱FX2N系列PLC和ADAM4017+模块,串口号为COM1和COM2。设备定义结束后,定义七个I/O实型变量,分别与设备P4017智能模块的模拟量输入寄存器AI连接,实现模拟量的采集。定义32个I/O离散变量,分别与设备FXNPLC的输出寄存器Y连接,实现开关量的控制。