您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 材料工程学论文 >> 做好技术准备迎接天然气时代的到来论文

做好技术准备迎接天然气时代的到来

作者:未知
出处:论文网
时间:2006-09-05

城市门站2座: 坪山门站 西丽门站

  门站区占地1公顷,地下管束储气区占地面积3.3公顷,坪山门站的设计压力为7.0MPa,西丽门站的设计压力为3.5MPa,最大小时供气能力为37.6万米3/小时。

门站的工艺流程为:长输管线的来气,进入城市门站后,用气低谷时,部分经过滤后送往地下管束区进行储存,部分经过滤、调压到1.6MPa计量出站,送往城市高压管网。用气高峰时,来气和储存在地下管束的天然气一起,经调压、计量后,送往城市高压管网。

高中压调压站20个:分南山、罗湖、盐田、布吉、坪山、沙井6个组团。包括南油、松坪山、华侨城、西乡;梅林、清水河、罗芳;沙头角、盐田;龙华、布吉西、布吉、横岗;龙岗北、龙岗东、坪山、葵涌、大鹏、沙井、松岗等20个高中压调压站。

  高中压调压站占地面积为3250米3,设计压力为1.6MPa,工艺. 流程为:来自高压管网的天然气,以不小于1.6MPa的压力进入各调压站,在调压站内进行过滤、调压稳压至0.3MPa,计量后出站供应各类用户。

压力级制

  经对高—中—低压三级供气系统及高—中压二级系统技术经济比较,确定深圳市的压力级制为高中压两级系统,即高压管网输气,中压管网配气。

  从秤头角接收站出来的输气干线压力为7.0MPa,进入坪山门站后以3.5MPa的压力进入西丽门站,坪山门站与西丽门站分别调压至1.6MPa进入城市燃气高压管网。高压管网的供气压力为1.6MPa,中压管网供气压力为0.3MPa,通过庭院管网小区地下式调压箱或楼栋挂墙式调压箱后以0.1MPa的压力进入楼栋或用户调压器。

管网系统

  天然气高压管网全长242公里,具体走向详见“深圳市天然气门站、调压站、用气组团分布图”,管径选择DN600。

  深圳市液化石油气管道供气起步于1982年,在“全面规划、分区建设,逐步联网”的管道气建设原则指导下,充分考虑了将来天然气的转换,管网按天然气的设计要求进行建设,通过近二十年的不断完善,经历了小区中央气化站建设,区域性气化站建设,气化站联网供气三个发展阶段,目前已建中压管网1200公里,其中市政管400公里,配气管800公里,实现了东西大联网,各区均有一个或几个主干环网,其它干管相互成环,中压次干管成枝状布置。中压主干管以各调压站为中心,形成相对独立的供气区。为天然气转换奠定了良好基础,这种小区气化模式为东南沿海地区做好天然气转换工作提供了借鉴并得到国际煤联的高度评价。至2010年,中压主干线将达到1418公里,中压次干线达到992公里。

3、调峰与事故应急日调峰

  根据供气规模和储气系数,2010年日调峰用气量为110万米3。由于高压气源的优势,深圳市采用了高—中压天然气供应系统,利用城市高压管网储气是比较理想的储气方式。通过对城市高压管网储气、高压球罐储气,管束储气及加压管束储气等方案进行技术经济比较,利用高压管线和城市门站不加压管束联合储气的输储气方案较为合理。其中,高压管线规划242公里,门站管束18公里,储气能力可达到110万米3。满足日调峰用气量的需求。

  以上方案并没有考虑广东LNG长输干线的储气量,而利用长输管线末段储气来调节城市日不均匀用气是目前各种储气方式中最为经济的。如果在与供气方签署供气协议时,能够争取到利用长输管线的部分储气量,门站可以不建储气设施,将大大减少工程投资。

季节调峰

  深圳市季节储气系数为5%, 2010年总储气规模为6000万米3。经对深圳市地质情况的调查,深圳不具备建造地下储气库的条件,因此季节调峰储气量必须由LNG接收站解决。

事故应急

  由于深圳市拥有工艺、设备先进的罗芳、梅林、南油等区域气化站。因此,计划将原有的区域性气化站保留气化能力,增设混气装置,生产代用天然气,做为事故备用气源。

罗芳气化站平面图

4、转换工程

  液化石油气与天然气应用上的不可互换性,决定了今后深圳市使用天然气,必然要进行天然气与液化石油气的转换工作,因此,天然气与液化石油气转换工程在整个深圳市天然气中具有重要的地位,并应给予重视。

转换原则

深圳市天然气转换工程应符合下列基本原则:

a 尽可能采用先进工艺和技术,同时考虑经济合理。

b 转换周期及区域划分与天然气供气计划协调一致。

c 转换工作按照从气源点由近及远,分区分期转换。区域的划分考虑管网所涉及的供气情况,人力及财力等因素。各区域内置换时,遵循压力顺序,由高到低逐级转换。

d 置换要做到安全可靠。每次实施前要精心制订切实可行的计划,并预先做好用户的宣传咨询工作,做好各项安全措施,在实施中逐一落实。

e 在分区域转换中,要保持转换区与邻区的管网安全断开,置换完后要严格检查,防止泄漏。

f输配系统(包含管道、阀门、调压器及表、灶具)均应满足天然气压力级制的要求。

g 在安全地点设置放散点。置换中在放散点取天然气样品检验,当气体成份基本上与天然气成份相符时即为合格。

  由于目前深圳市燃气管网输送的是气态液化石油气,输配系统为中压一级管网系统,管材为无缝钢管和PE管,楼栋调压器或用户调压器后为镀锌钢管和少量铝塑复合管,因此置换工作包括中压管网改造及用户改造两部分。

管网改造

  采用分区置换的原则,将全市特区内的罗湖、福田、盐田、南山及特区外的宝安;龙岗六个行政区划分为20个转换区,各区界限管道上设置分断阀门,相互不影响供气。(1999年深圳市政府为民办十件实事之一是将全市所有的国产阀门更换为进口直埋闸板阀。利用这一机会,我们有目的地对管网进行改造,适当地在各转换区

之间增设了分断阀门。)

  转换工作按从气源点由近及远,压力级制由高至低,分区分期转换。转换区与其它区分隔后,将转换区内的液化石油气降至低压并放散燃烧,增设小区地下式调压箱或楼栋挂墙式调压箱后再输入天然气进行置换,当气体符合天然气成份要求时,停止放散,中压管网升压至0.3MPa,经小区地下式调压箱或楼栋挂墙式调压箱调压至0.1MPa进入楼栋调压器或用户调压器。

用户改造

  为不影响用户供气,对转换区内的居民用户每户发放一个液化石油气钢瓶作为过渡气源,而对于工商用户则采用临时瓶组供气。由于深圳市楼栋及用户调压器全部采用进口设备,入口压力范围为0.025MPa—0.1MPa,因此只需将出口压力调至2000Pa即可,而不需更换。流量表除少部分工商用户使用国产大流量表外,绝大部分均采用进口设备,且按天然气参数设计选型,也不需更换,这样大大地节省了转换费用。故转换时只需集中力量对燃气器具进行改造或更换。用户改造时必须做好摸底调查、实施方案及组织机构等工作,制订好各项安全措施,做好用户的咨询、宣传工作,确保置换工作顺利进行。

5、深圳市天然气利用工程进度

  为加快深圳市城市天然气利用工程进度,我们做了大量的前期准备工作,制定了深圳市城市天然气利用工程总进度表:

机构设置与规划审批 2000.1.3l—2001.8.16

项目资金研究 2000.7.31—2002.5.31

城市燃气市场研究 2000.7.3—2001.12.7

工程研究 2000.10.23—2002.8.23

全市城市燃气项目可研 2001.3.12—2002.4.5

施工建设 2002.1.14—2005.11.6

五、 结论

  新世纪来临之际,随着“西气东输”及广东LNG等工程的启动,天然气时代正在到来,天然气的利用将会进入一个新的阶段,我们正积极做好技术准备,迎接天然气时代的到来。

参考文献

[1]深圳市规划国土局等主编,深圳市燃气专项总体规划(1996—2010)

[2]赖元楷,积极推动广东珠三角地区天然气转换计划的实施,广东燃气,2000(1); 3—8

[3]赖元楷,借西气东输工程东风 推动广东LNG工程顺利进行,广东燃气,2000 (3); 14—15

[4]李青平,深圳市天然气置换方案探讨,广东燃气,2000(1);9—10

[5]徐正康等,做好规划 迎接天然气,城市煤气,2000(8);29—34

上一页 [1] [2]

论文搜索
关键字:天然气 时代 到来
最新材料工程学论文
新型照明材料在校园景观环境照明设计中的应
石灰、粉煤灰改性对盐渍土吸附石油污染物行
浅析纤维材料在四季酒店空间设计中的应用
聚乙撑二氧噻吩的制备及与无机材料复合性能
基于ANSYS有限元的复合材料传动轴失效分析
混凝土原材料选择与配合比设计探析
基于绿色纸质包装材料的类型及应用研究
公路工程材料成本控制对策
材料成型与控制工程的模具制造技术
金属材料焊接中的缺陷分析及对策探讨
热门材料工程学论文
化学工业中的纳米技术
数控技术和装备发展趋势及对策
混凝土及其增强材料的发展与应用
纳米金属材料:进展和挑战
超高分子量聚乙烯的开发和应用
新型建材行业形势分析与展望
纳米材料研究的新进展及在21世纪的战略地位
21世纪海洋生物技术发展展望
聚乙烯防雾无滴薄膜的开发及应用
基于组件的三维CAD系统开发的关键技术研究