户外高压开关故障分析及整改措施
3 危害
目前余杭局在运行使用的户外高压负荷(隔离)开关是温州和湖州二家生产厂家的产品。发生的故障主要有以下几方面:
其一由于操作机构的轴承破裂,在手动操作时操作人员操作开关结束后,检查开关标示在合或分位置上,同时也发出了开关分开或合上的声响。操作人员很容易产生开关已操作到位的错觉。其实开关在发出声响的瞬间由于轴承的破裂,开关仍然处在原来位置。轴承属操作机构的内部件,平时检查也不在此范围。
其二由于隔离刀闸并联弧触头和撞块的烧毁,导致单相分、合失灵,也有可能影响三相分、合不到位,但它的指示标识会在分或合的位置上,给操作人员带来了视觉观察上错觉。
开关的分与合不到位给安全生产带来了很大的影响,同时也留下了事故的隐患。像这类设备故障由于涉及线路停送电,极易造成人身伤亡事故。
4 故障原因与整改措施
4.1 故障原因
户外高压负荷(隔离)开关故障的原因很多,从以上分析来看,总的有以下原因:一是在设备选材上存在一定的问题,如轴承外壳的破裂;二是设计上有不合理的一面,在手动操作时一人往往无法分、合闸,转动机构转动不灵活;三是由于出厂说明书对该产品的维护要求不高,运行单位忽略了对该开关的日常维护和检修。
4.2 运行管理
一是要加强对#1杆高压负荷(隔离)开关的巡视检查,建立运行管理档案。
二是要加强运行人员的培训,提高其运行人员的技术业务素质,及时召开运行分析会对故障开关进行分析,提出管理要求和操作上需注意的事项,制定#1杆高压负荷(隔离)开关的运行规程。
4.2 标准检修
开展对#1杆高压负荷(隔离)开关的标准性检修工作,根据设备规定的要求,缩短#1杆高压负荷开关的检修周期,每2年进行一次检修,特别是对操作机构的机械连锁装置和转动轴承的检查;加强对灭弧室的检查与检修。每5年要进行一次大修,以确保该设备的安全运行。
4.3 及时更换
要做好#1杆高压负荷(隔离)开关的轮换工作;在运行巡视中发现有缺陷时,要及时更换,确保#1杆高压负荷(隔离)开关处于健康的运行状态之中。
4.4 设备替换
FW□-12/630-16户外高压负荷(隔离)开关,在近10年的使用过程中,发现的问题不少,特别是在操作分开时,不能有效的分开,在需合闸时,不能正确的合上,给安全生产带来了严重的隐患。
为有效地防止FW□-12/630-16户外高压负荷(隔离)开关存在的不足问题,建 议户外高压负荷(隔离)开关,改为ZW6-12/630-16.20户外真空断路器。在实际使用中它的具有体积小、安装方便,并具有断路和隔离开关的双重功效,其安全性能远远高于FW□-12/630-16户外高压负荷(隔离)开关。
5 结束语
为确保10 kV线路的安全运行操作,在实际工作中,有针对性地加强对FW□-12/630-16户外高压负荷(隔离)开关的检修和维护,加强运行管理,对设备进行跟踪检查,发现问题及时处理。同时要及时引进先进的设备,增加运行设备的科技含量,提高设备的健康水平。要加强对运行人员的技术培训,不断提高对#1杆FW□-12/630-16户外高压负荷(隔离)开关性能的了解;加强对新设备的技术培训教育,提高对新设备的应用操作水平,保证电网的安全运行。