您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 电力论文 >> 城镇配网改造探讨论文

城镇配网改造探讨

作者:张玉玺
出处:论文网
时间:2007-03-08

钢管塔基础一般有两种,即深埋式和浅埋式。一般设计采用浅埋式,开挖面积较大,在位置受限的城区不便施工。我们选用深埋式灌注桩基础。直径1.5m左右。施工时采用人工开挖,实践证明既经济实用,又不需其它配套设备,无噪音,无污染。深埋灌注桩铁塔基础和人工开挖的施工工艺在城区应广泛推广。?

1.7 金具、绝缘子选择?

绝缘架空线用的新型金具较多,如耐张线夹的型式就有楔式、螺栓式,材料有铝合金、铸钢,可根据具体情况合理选用,但应注意校验握力。节能型金具虽一次性投资较大,但从长远来看还是合算的,应优选选用。在选用金具时注意选用配套绝缘罩。? 复合绝缘子,重量轻,防污闪,施工方便,减少运行维护工作量,应优先选用。因绝缘线雷击后易断线,故在架空绝缘线路中应优先选用防雷绝缘子。?

2 自动化设备

配网自动化设备功能强大,技术含量高,投资也高,适用于大中城市。馈线自动化相对来说能满足一般县级城镇需要,经济实用,易于升级,宜在一般县级城镇推广使用。馈线自动化大体分两种类型,现分别介绍如下:?

2.1 电压-时间型?

典型的电压-时间型,由变电所断路器和线路上的分段器构成,当线路发生故障时,变电所跳闸,线路失电,各分段器跳闸,断路器重合后各分段器顺序延时重合,合闸到故障段时,断路器又跳闸,故障段两端的分段器被闭锁,再重合时,正常段恢复送电。故障段以后的正常段由联络开关闭合后从另一变电所供电。

该方案优点是:逻辑简单,判断准确,免维护(可达15年免维护期),有可靠的运行经验(30余年),不需蓄电池。缺点是:故障隔离时间长,因为变电所断路器要进行2次重合,故障点前的分段器要进行2次分合闸,而每台分段器在合闸时都有7s的合闸时间,一般在1min左右,如果分段开关较多,可能达2min。若故障是相间金属短路时,故障点后的开关要用低电压逆向闭锁是不可靠的,将使另一端正常段也会有1min以上的停电。我们采用该方案。?

电压-时间型在近年来又有一种变型,即电压-电流-时间型,该方案分段开关可直接断开故障电流,在逻辑判断中使用故障电流值,使故障隔离时间缩短一半。但该方案定值较难整定,判断错误时会引起误动作。?

2.2 电流型:?

该方案发生故障时变电所的断路器跳闸,同时各分段开关将电流参数传送至子(主)所,子(主)所根据各分段开关传来的电流参数,算出故障段的位置,发出指令,将故障段两端的开关闭锁在分闸位置,恢复非故障段的供电。?

本方案的特点是:需要通讯通道(光缆)、子(主)所。有些厂家介绍该方案不如电压-时间型造价高,通信中断时自动转换为电压-时间方式运行。?
综上所述,笔者认为一般县级供电企业宜采用电压-时间型方案,但要规划保留升级可能,以便以后可以不断完善。?

以上为梁山县供电公司10kV配网改造的经验,适用于中等发展水平的县级城镇。同时我们在改造中存在以下主要问题:道路规划不到位,造成施工时,需拆迁临时房屋,施工难度较大;地下设施图纸不齐全,造成荷载计算困难,造成不安全因素;在原线路改造时施工难度大,停电时间较长;公用变、低压改造、下户线与高压主干线改造不同步,造成设计难度增加,施工费用增加。

上一页 [1] [2]

论文搜索
关键字:城镇 配网 改造
最新电力论文
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
基于DAB变换器的舰船中压直流混合储能系统端
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几
简述PLC应用及使用中应注意的问题