您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 工程建筑论文 >> 高层框剪结构住宅楼板开裂处理方法论文

高层框剪结构住宅楼板开裂处理方法

作者:未知
出处:论文网
时间:2007-04-25

  2.5 灌浆

  (1) 灌浆从裂缝的一个端头开始向另一端逐步进行。

  (2) 灌浆工艺路线:料桶→胶管→灌浆机→胶管→进浆嘴。

  (3) 逐步加压,从0~0.25MPa后停止提高压力。

  (4) 加压后注意观察,压力维持在0.25MPa不变。

  (5) 与进浆嘴相邻的进浆嘴冒浆时,立即关闭阀门停止进浆,并迅速用堵头堵住冒浆的进浆口。

  (6) 堵住冒浆口后,再打开阀门注3~5min.

  (7) 拔开与第一个进浆口相连的胶管,随即堵住第一个进浆口。

  (8) 拔开第二个进浆嘴堵头,与胶管相连进行灌浆,至一条缝灌完。

  2.6 复原

  72h后将进浆嘴打掉,铲去混凝土板面上的胶泥。

  3 重浇楼板混凝土的技术措施

  用钢钎凿除混凝土时应避免扰动原有钢筋与保留混凝土握裹。具体作法是先在楼板底支设临时模板,应支设牢固,以使其作为凿除混凝土时的工作平台。凿除混凝土板时,先沿周边凿出20~30cm宽的环形带,以减少凿中间混凝土时对周边结构的影响。

  3.1 模板支设

  新浇混凝土板与原混凝土板接缝处,约50cm宽范围内模板有意低于原楼板底约lcm,并伸出缝外20~30cm宽,模板外边缘与原混凝土楼板之间夹lcm厚泡沫塑料条,以防漏浆。

  在有意低于原楼板底处的模板顺缝设通长方木,方木下每个支点处设双向木楔。在混凝土初凝前向上挤紧此处模板,将混凝土挤压密实。

  3.2 钢筋

  (1) 凿除混凝土板部分的原配筋不动,若有凿除者应重新配上,另按平面图加配钢筋(双层双向)。

  (2) 保留板上面加筋,其端头伸入梁或剪力墙内。注意不得损伤梁内受力钢筋。

  3.3 混凝土

  (1) 用 C30细石混凝土(比原C25混凝土提高一级)。

  (2) 拌合物坍落度控制在30~50mm,混凝土内掺12%UEA膨胀剂。

  (3) 浇筑混凝土前将模板内杂物冲洗千净,新旧混凝土接搓处原混凝土要充分润湿 (泡水12h),并用掺10%108胶的水泥浆将接缝处混凝满刷一遍。

  (4) 用平板振捣器振捣密实,混凝土表面收干后,用木抹抹压至少3遍,以防表面裂缝。

  (5) 每板块留置两组试件。

  3.4 养护及拆模

  在现浇板四周用低等级砂浆砌2皮砖,灰缝必须密实。蓄水5cm深养护l4d拆模。

  通过采取灌缝补强及凿除局部楼板混凝土、加强配筋、重新浇筑混凝土等措施后,用回弹仪测试表明,补强区域强度优于无裂缝区域。

上一页 [1] [2]

论文搜索
关键字:高层框剪结构 施工 住宅 楼板开裂 处理方法
最新工程建筑论文
浅谈工程项目结算跟踪审计造价控制的重点及
城市中心区地下空间开发管理政策分析
试论新形势下建筑工程造价的动态管理与控制
绿色建筑施工技术在建筑工程中的实践探索
建筑工程材料试验检测技术及措施研究
建筑施工现场管理主要原则及具体的管理对策
关于建筑工程施工技术质量管理控制的问题研
浅析建筑工程预算在工程造价控制中的作用
建筑工程岩土勘察和施工处理技术实践探讨
BIM技术在房地产开发项全生命周期的应用探索
热门工程建筑论文
浅谈建筑工程的建筑面积
浅谈混凝土的施工温度与裂缝
浅析施工企业施工阶段的成本控制
土建结构工程的安全性与耐久性
浅谈工程索赔及管理程序资料
工程监理与工程项目管理关系的研究
建筑工程项目分承包管理方式的探讨
浅议防水板在隧道施工中的应用
关于建筑评论
建设工程质量检测行业现状及发展对策