您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 电子机械论文 >> 北京地区供水系统变频调速应用例分析论文

北京地区供水系统变频调速应用例分析

作者:张少军
出处:论文网
时间:2007-05-14

使用计算调速前后的功率之比,式中p为有功功率,U1、I1分别为电机定子线电压和线电流。
工频运行时有:;
变频运行时有:。功率差p1-pB=8.22(kW)。每年360个工作日,每个工作日平均工作16个小时,可节约电能w=(p1-pB)×16×360=47347.2(kWh),电价按0.6元/kWh计算,每年可节约电费支出2.84万元。而购买变频设备的费用是2万多元,从分析知道,1年便可以回收设备投资。
表2  1台15kW的水泵变频调速前后各项指标对比

 

4  水泵变频调速的综合结果
从以上某小区热水供暖系统一次网中调速供水和饭店供水系统应用例中知道:水泵经变
频调速以后,除了具有很好的节能效果外,在以下性能指标上获得了提高:
(1) 实现了软启动;工作电流下降,电机运行温度明显下降,同时减少了机械磨损,机械检修工作量也大幅减少。
(2) 各种保护功能完善,没有再发生因过载、单相运行而烧毁电机的现象,确保了安全运行。
(3) 实现了软启动,避免了无调速水泵启动对周边设备及电网的冲击。
(4) 能自动维持恒压供水并无级调节水压;供水质量好,由于取消了高位水箱,防止了水的二次污染。
(5)自动化程度提高,提高了水泵的运行效率。

5  结语
根据调查资料显示,北京地区的供水系统应用变频调速技术有一定的普及程度,但还有
很大潜力,继续在北京地区的供水系统中普及应用变频调速技术,经济社会效益是明显的,技术优势也是明显的,尤其是具有较大幅度的节能效果。但同时也有一些问题,如:变频恒压供水系统停电既停水。另外变频器工作产生的高次谐波对电网电压有一定影响,尤其是电网有效容量越小,变频器容量越大,影响程度就越大,这种影响会使电力电容、电抗器、变压器容易发热,并产生电磁谐振,电动机、发电机产生附加损耗,继电器产生误动作。我国的GB12668-90中规定:电气设备使用时,引起的电压畸变率要小于10%,任何奇次谐波不超过5%,偶次谐波不超过2%,使用变频器后,在电网局部地区可能会出现电压畸变超出国标的情况,宜采取相应的措施处理。

参考文献
[1] 杜金城,张少军等.电气变频调速设计技术[M].北京:中国电力出版社,2001.
[2] 王占奎.交流变频调速技术应用例[M].北京:科学出版社, 1999.

上一页 [1] [2]

论文搜索
关键字:北京 供水系统 变频调速 供水
最新电子机械论文
浅析电子信息技术在农业机械应用的特点及难
浅谈控制工程在机械电子工程中的应用
新时期电子信息技术在农业机械中的应用研究
汽车电子机械制动关键技术研究
关于机械检测与质量管理的探究
机车空调便携式测试仪
基于信息熵的光学成像系统分析
基于CUBI用户体验模型的智能音箱设计研究
果园机械除草装备与技术研究现状及发展趋势
机械产品三维变型设计研究及其应用
热门电子机械论文
机电一体化技术及其应用研究
浅析机电一体化技术的现状和发展趋势
PLC在冰蓄冷中央空调系统控制中的应用
智能传感器与现代汽车电子
发展“机电一体化”的思路和对策
压缩机的故障原因及对策
机电一体化智能大流量电动执行机构
试论我国先进机械制造技术的特点及发展趋势
热泵技术的发展现状与其展望
现代电力电子及电源技术的发展