您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 电力论文 >> 电力营销电能计量现场作业危险点及预控措施分析论文

电力营销电能计量现场作业危险点及预控措施分析

出处:论文网
时间:2017-07-17

电力营销电能计量现场作业危险点及预控措施分析

  中图分类号:TM933 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)17-0093-02

  近年来,我国经常发生一系列的触电伤亡事故。一系列的事故引发了人们对电力营销安全的高度关注,也对营销就是卖电、计量作业现场,认为这只是低电压工作,其危险比较小这样的想法提出了严正的质疑。

  1 简述电能计量作业现场作业

  电能计量专业负责电力系统电能计量装置的勘察定位、安装、验收,定期轮换及维修、故障处理等工作。与电力营销其它专业相比,计量现场作业既需要生产技术知识,又需要电力营销知识。从服务的对象来看,计量装置安装是供电公司面向用电客户的一个重要窗口,工作质量的好坏直接关系到供电企业的外部形象;从重要性来看,计量装置安装即装表和接电环节的完成意味着业扩报装流程的全部结束,正式转入营业阶段。因此,装表和接电环节的安全是非常重要的。正是基于计量作业现场工作的特殊性、重要性,多年来电力系统内对装表、接电环节十分重视,编制了多种行业标准、教学教材,比较系统的阐述了其工作的技术规范、理论知识。营销部门也都组织过各种形式的培训、竞赛、技术比武来提高专业技术水平。这些措施对作业现场工作的开展提供了有力支撑。下面重点对装表和接电环节其安全性进行系统评价,以及开展工作危险点分析和采取相应的防范措施。

  2 装表和接电环节作业现场的危险点

  2.1 装表和接电作业具有双向性

  装表和接电作业常规工作内容,主要包括电能表新装、轮换、检测、接线、接火,各类一、二次回路及低压线路故障处理等。从内容上,装表和接电作业分为两个方面:一是二次回路接线工作,即装表,包括电能表日常检查等;二是一次线路剪接火、故障处理等,即接电。可以很明显地看出双向性,即:既有高、低压二次回路上的工作,又有高、低压一次线路、设备上的工作。

  2.2 电能计量作业现场工作危险点分析

  随着专业分工越来越细,一套户外式计量装置的安装往往要几个部门的工作人员来配合完成,大家只专注自己,忽略了专业间的横向联系和衔接。并且长期以来,计量作业现场重装表、轻供电的观念,一定程度上也使得计量作业现场工作的供电施工安全技能薄弱。危险点是指在作业过程中可能发生事故的地点、部位、场所、工器具或行为等,它是诱发事故的因素。如果作业人员不进行防范和采取措施,在一定的情况下就会转变为事故。因此,对危险点的分析是确保安全工作的基础和先决条件。以下对计量作业现场工作中的危险点进行分析。

  装表工作的不安全因素包括:材料、计量装置的选择及工、器具的使用;对工作内容、环境的了解;工作中的技术保护措施是否正确操作;工作完毕后的检查,防止下次操作出现事故的可能。具体来讲,有以下危险点值得注意:

  ①电能表内部短路爆炸或二次导线绝缘损伤导致触电;

  ②误碰工具带电部分触电;

  ③电动工具外壳漏电;

  ④工作中走错带电间隔;

  ⑤电流互感器二次侧开路;

  ⑥电压互感器二次侧短路;

  ⑦低压表头接线触电、短路。

  接电工作一般属于低压线路工作,大多是停电作业。而接电则是以带电作业为主,所以在工作中存在更多危险点,需要更谨慎的工作态度和更可靠的防患措施。具体危险点如下:

  ①压带电接火触电、短路;

  ②登杆、登高坠落;

  ③高处作业材料、工具掉落砸伤工作人员;

  ④低压停电工作反送电伤害;

  ⑤低压接户线故障处理发生短路、触电;

  ⑥使用喷灯等高温工具灼伤。

  3 预控措施

  3.1 组织管理措施

  ①对大型或较复杂的计量作业现场工作应严格执行工作票制度、工作监护制度,严格控制习惯性违章,做到安全工作的可控、在控、能控。

  ②对日常低压装表等工作小、工作次数多的装表任务制定、使用适合企业安全、生产管理的“低压装表工作单”,在严格控制危险点的前提下合理考虑工作进度。

  ③加大计量装置的检查力度,确保无设备自身问题造成安全隐患,具体做法如电能表外观检查、轻摇电能表听内部有无异响等,防止电能表线圈、铁芯松动或螺丝脱落等可能造成的内部短路和接地,确认表计无误再实施安装,否则应更换电能表。

  ④严格按照《电能计量装置接线规则》规定的施工标准、安装工艺进行电能计量装置的安装、接线,如安装经互感器接入式电能表时必须加装试验接线盒等。

  3.2 技术工艺措施

  ①做好误碰工具带电部分的防范处理。

  由于装表工作带电情况比较多,误碰工具带电部分的事情时有发生。因此,可将起子、电工刀等常用工具易碰裸露部分作简易绝缘处理,绑扎绝缘胶布,以降低此类事故发生机率。

  ②使用任何电动工具其导电外壳均应可靠接地,同时使用触电保安器防止漏电。这一点在《安规》热机部分有着明文规定,在此不做赘述。

  ③防误入带电间隔防范。

  《安规》电气部分对高低压变电部分工作地点的要求做出了防误入带电间隔防范措施,装表工作同样值得注意。

  ④严禁换表过程中电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路。

  由于换表工作经常是高低压二次回路上的带电作业,此点应尤为注意,必须加装试验接线盒的要求也是基于此点考虑的,为了减少停电换表的影响就需要试验端子盒断开电压回路、短接电流回路来确保换表时的安全,笔者认为鄂州公司发生的低压台区更换电能表人身触电死亡事故发生的原因也正在此处。

  ⑤注意表头接线和电能表一次线接火的危险点防范。

  表头接线时主要是防止线头接地和误碰,高压表还应采取断开电压回路、短接电流回路的安全措施,详细可以参见电气《安规》“在继电保护、仪表等二次回路上的工作”部分内容;一次低压带电接火可参考线路《安规》 “低压带电作业”部分,如“使用绝缘柄的工具站在干燥的绝缘物上进行、工作人员不得穿越未采取绝缘措施的低压导线、带电接线时的顺序”等规定。

  ⑥杆、塔上工作的危险点防范。

  做好高空杆上作业坠落和坠物伤人的防范措施。

  ⑦登高接线的危险点防范。

  对登高接线就要求梯子与地面的角度为60 °左右、工作人员必须登在距梯顶不少于1 m的梯登上工作、人在梯子上时禁止移动梯子、应对梯子采取可靠的防滑措施并有人扶持。

  ⑧特殊工具使用时的危险点防范。

  使用喷灯等特殊工具时,要求工作人员必须熟悉使用方法。

  4 结 语

  总而言之,我们对电力计量作业现场工作过程中的危险点进行了分析,在实际的工作中要加强对其的安全防范措施,要树立其安全防范意识,提高工作技能,进而有效的预防安全事故的发生。

电力营销电能计量现场作业危险点及预控措施分析

论文搜索
关键字:电能 计量 危险 作业 措施 电力
最新电力论文
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
基于DAB变换器的舰船中压直流混合储能系统端
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几
简述PLC应用及使用中应注意的问题