您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 电力论文 >> 变电站蓄电池的运行与维护论文

变电站蓄电池的运行与维护

作者:未知
出处:论文网
时间:2007-03-08

摘要:该文章从蓄电池的结构、原理出发,及对蓄电池的性能指标、对阀控式密封铅酸蓄电池的运行维护作一介绍,并将这一新技术广泛地应用电力系统,以确保系统可靠稳定的运行。

关键词: 蓄电池;阀控式密封铅酸蓄电池;活性物质

蓄电池是直流系统中不可缺少的设备,这种电源广泛应用于变电站中。正常时直流系统中的蓄电池组处于浮充电备用状态,当交流电失电时,蓄电池迅速向事故性负荷提供能量。如各类直流泵、事故照明、交流不停电电源、事故停电、断路器跳合闸等,同时也必须为事故停电时的控制、信号、自动装置、保护装置及通信等负荷提供电力。显然在交流失电的事故状态下,蓄电池应作为变电站的备用能源。

1 阀控密封式铅酸蓄电池的运行与维护

1.1 阀控密封式铅酸蓄电池与开口式铅酸蓄电池的区别

其区别见表1。

表1 新型阀控式铅酸蓄电池与开口式铅酸蓄电池的区别


1.2 蓄电池运行要求

按照电力系统的有关标准,阀控式铅酸蓄电池的运行要求如下:阀控式密封铅酸蓄电池组在正常运行时以浮充方式运行,浮充电压值一般控制为2.23 V×n,在运行中主要监视蓄电池组的端电压,浮充电流,及每只蓄电池的电压。

1.3 阀控式密封铅酸蓄电池的充放电

1.3.1 核对性充放电

新安装或大修后的阀控蓄电池组,应进行全核对性额定容量放电试验,放电电流不应变动过大,待放电结束后,应立即对蓄电池组进行充电,避免发生电池内部的硫化现象,而导致蓄电池内部短路。此时均采用0.1C10恒流充电,当蓄电池组端电压上升到2.23 V×n时,将会自动或手动转为恒压充电。

1.3.2 恒压充电

在2.35 V×n的恒压充电下,0.1C10的充电电流逐渐减小,当充电电流减小至0.1C10时,充电装置的倒计时开始起动,并维持3 h不变。当整定的倒计时结束时,充电装置自动或手动转为正常的浮充电运行,浮充电压为2.23 V×n。同时在浮充电过程中要进行温度补偿,即对每只单体蓄电池充电电压随环境温度给予一定量的补偿,避免蓄电池因失水干涸而失效。

中心温度、补偿下限、补偿上限、补偿斜率均可根据电池性能灵活设置。

1.3.3 补充充电

为了弥补运行中因浮充电流调整不当,补偿不了电池自放电和爬电漏电所造成蓄电池容量的亏损,设定1~3 个月,自动地进行一次恒流充电-恒压充电-浮充电的补充充电,确保蓄电池组随时都具有额定容量,以保证运行安全可靠。

1.3.4 事故放电和自动充电

当电网解列或故障、交流电源中断时,蓄电池组立即承担起主要负荷和事故照明负荷,若蓄电池组端电压下降到2 V×n时,电网还未恢复送电,应自动或手动断开蓄电池组的供电,以免因蓄电池组过放电而损坏。交流电源恢复送电时,充电装置将自动或手动进入恒流充电-恒压充电-浮充电,并恢复到正常运行状态。

1.4 蓄电池维护

统计,阀控式铅酸蓄电池的故障,有50%以上是因VRLA蓄电池组故障,或因VRLA蓄电池维护不当造成的。通常所说的“免维护”即为:在规定条件下使用期间不需维护的一种蓄电池。所谓蓄电池的免维护是相对传统铅酸蓄电池维护而言,仅指使用期间无需加水。在实际工作中,仍需履行维护手续。在电力行业中极为重视蓄电池的维护工作,包括阀控式铅酸蓄电池的运行与维护。一般应做好以下工作。

图1 充电程序

图2 温度补偿示意图

经常检查的项目:

•检测蓄电池端电压;

•连接处有无松动;

•极柱、安全阀周围是否有渗酸与酸雾逸出;

•蓄电池壳体有无渗漏和变形。

如有以下情况之一应进行充电(充电程序见图1): 

•浮充电压低于21.8 V;

•放出10%以上的额定容量;

•搁置不用时间超过三个月;

•全浮充运行达三个月。

运行中的维护:

•应经常检查蓄电池浮充状态是否正常,蓄电池的浮充电压(25 ℃)应按说明书规定值进行;

•蓄电池端子应用螺栓、螺母连接,蓄电池间的连接电压降ΔU < 8 mV;

•蓄电池组中各单体蓄电池间的开路电压最高与最低差值不大于20 mV;浮充时单体蓄电池端电压的最大差值应不大于50 mV。

阀控式铅酸蓄电池的电压偏差值及终止电压值:

•标称电压/V:2、6、12;

•阀控式铅酸蓄电池运行中的电压偏差值/V:±0.05、±0.15、±0.3;

•开路电压最大差值/V:0.03、0.04、0.06;

•放电终止电压/V:1.80、5.25(1.75×3)、10.5(1.75×6)。

 [1] [2] 下一页

论文搜索
关键字:变电站 蓄电池 运行 维护
最新电力论文
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
基于DAB变换器的舰船中压直流混合储能系统端
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几
简述PLC应用及使用中应注意的问题